Autor Thema: Anbindung Viessmann Heizung mit VCONTROL300  (Gelesen 53745 mal)

Offline Shadow3561

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 377
Antw:Anbindung Viessmann Heizung mit VCONTROL300
« Antwort #405 am: 24 März 2020, 17:31:22 »
wenn es mit VCONTROL läuft und mit VCONTROL300 dann würde ich für meinen Teil ja das ser2net ausschliessen.

Mein VControl300-Device sieht so aus:

Internals:
   DEF        192.168.1.72:2000 /opt/fhem/FHEM/VScotHO1_300.cfg 30 300
   DeviceName 192.168.1.72:2000
   FUUID      5ccebf5e-f33f-d66d-304a-770a4e9e711df479
   INTERVAL   30
   NAME       Heizung
   NR         1221
   PROTOCOL   300
   STATE      Heizen_und_Warmwasser (02)
   TYPE       VCONTROL300
   UPDATESTATUS INACTIVE
Attributes:
   icon       sani_boiler_temp
   room       Heizung
   stateFormat {ReadingsVal($name, 'Betriebsart','0')}
   verbose    0
   vitotronicType 200_HOxx
   webCmd     Betriebsart


Die ganzen Readings habe ich mal weg gelassen.

Hier der Inhalt meiner VCONTROL Config

#
#  Anlage Viessmann Vitodens 222-F mit Vitotronic 200-HO1A mit 2 Heizkreisen plus Warmwasser,
#
#  Angaben nach http://connectivity.viessmann.com/content/dam/vi-micro/CONNECTIVITY/Vitogate/Vitogate-200/7542150-KNX/Datenpunktlisten/DE/20CB_Vitotronic_200_Typ_HO1ABC.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/20CB_Vitotronic_200_Typ_HO1ABC.pdf andies 2017-09
# Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,67744.msg693805.html#msg693805
#
################################################################################################
# POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME        , KUMULATION
################################################################################################


#POLL, 27A9, 1ByteU, 1, Pumpe_reduziert , -
POLL, 27E6, 1ByteU, 1, Pumpe_normal_max_rpm , -
POLL, 27E7, 1ByteU, 1, Pumpe_normal_min_rpm , -
#POLL, 27E8, 1ByteU, 1, Pumpe_nebenebetrieb_rpm , -
POLL, 27E9, 1ByteU, 1, Pumpe_eco_max_rpm , -

#SET, 27A9, 1ByteU, 1, Pumpe_reduziert , -
SET, 27E6, 1ByteU, 1, Pumpe_normal_max_rpm , -
SET, 27E7, 1ByteU, 1, Pumpe_normal_min_rpm , -
#SET, 27E8, 1ByteU, 1, Pumpe_nebenebetrieb_rpm , -
SET, 27E9, 1ByteU, 1, Pumpe_eco_max_rpm , -


#Geraeteeinstellungen
#POLL, 00F8, 2ByteH, 1, Geraetekennung , -
POLL, 0A82, 1ByteU, state, Sammelstoerung, - #auch 0x757A, 0x7579

POLL, A305, 1ByteU, 2  , Kesselleistung , -
#POLL, 7507, 1ByteU, state, Fehler1, -
#POLL, 0847, 1ByteH, 1, Störung, - #noch prüfen, ist teilweise auch an wenn Gerät keine Störung zeigt
POLL, 0A82, 1ByteU, state, Stoerung, -
#POLL, 7798, 1ByteH, 1, Viesmann-Anlagennummer, -   

POLL, 0067, 1ByteH, 1, Raumtemperatur , -
#POLL, 0022, 1ByteH, 1, BrennerGWGStatus , -
#POLL, 0023, 1ByteH, 1, BrennerGWGStatus2 , -
#POLL, 4C01, 1ByteH, 1, BrennerKBUS , -
#POLL, 5C21, 1ByteH, 1, BrennerKBUSRelais , -
#POLL, 0962, 1ByteH, 1, BrennerNRF , -
#POLL, A010, 2ByteH, 1, VCOMNeuronID , -
#POLL, 7777, 2ByteH, 1, VCOMTeilnehmerNR , -
#POLL, F000, 2ByteH, 1, ControllerSerial , -
#POLL,   0C24, 2ByteU,           1,          Volumenstrom,                       -
POLL,   0A10, 1ByteU,           1,          Umschaltventil,                     -
#POLL, 7776, 2ByteH, 1, VitocomAnlagenNummer , -

# Partymodus an
SET,    233001, 1ByteU,         1,          Partymode_AN,                                   -
# Partymodus aus
SET,    233000, 1ByteU,         1,          Partymode_AUS,                                  -

SET,  2330,   1ByteU, state , Partymodus  , -
SET,  2331,   1ByteU, state , Sparmodus  , -

#Brenner

POLL, A38F, 1ByteU, 2  , Brennerleistung , -
POLL, 088A, 2ByteU, 1 , Brenner_Starts_gesamt , day
POLL, 08A7, 4Byte, 3600, Brenner_Betriebsstunden , -

#POLL, A38F, 1ByteU , state  , Brennerleistung2             , -
#POLL, 55D3, 1ByteU, 1       , HZ-BrennerAuslastung   , -
POLL, A38F, 2ByteU_2ndByte , state  , Brenner             , -
#POLL, 55DE, 1ByteU, state, Brennerstatus             , -


#POLL, 0842, 1ByteU, 1  , Brenner_1.Stufe , -
#POLL, 0849, 1ByteU, 1  , Brenner_2.Stufe , -

#POLL, 5726, 2ByteU, 10, Brenner-Gasverbrauch-Codierung, -
#POLL, 7574, 4Byte , 1, Brenner-Gasverbrauch, -
#POLL, 5708, 1ByteU, 1  , Brenner_Max_Leistung_in_kw , -
#POLL, 570A, 1ByteU, 1  , BrennerGrundLeistung , -


# Pumpe
#POLL, 0A3C, 2ByteU, 1, Pumpendrehzahl   , -
#POLL, 6762, 2ByteU, 1, Pumpennachlauf   , -
POLL, 7663, 2ByteU_1stByte, state, HK1_Pumpenstatus ,-
#POLL, 7660, 2ByteU_1stByte, state, Pumpenstatus_intern ,-
POLL, 7663, 2ByteU_2ndByte, 1, HK1_Pumpenleistung ,-
#POLL, 7660, 2ByteU_2ndByte, 1, Pumpendrehzahl_intern ,-
#POLL, 6515, 1ByteU, state, Zirkulationspumpe ,-
#POLL, 6513, 1ByteU, state, Speicherladepumpe ,-

# Temperaturen
POLL, 0800, 2ByteS, 10, Aussentemperatur, - # 5525 liefert "Tiefpass-Temperatur", 5527 liefert "gedaempft" ueber 30 Minuten
POLL,   5523, 2ByteS,           10,     Aussentemperatur_Gedaempft,     -
#POLL, 0808, 2ByteU, 10, Abgastemperatur, -
POLL, 0816, 2ByteU, 10, Abgastemperatur, -
POLL, 0814, 2ByteU, 10, Auslauftemperatur, -
# POLL, 6760, 1ByteU, 1, Kesseloffset  , -
 
POLL, 0810, 2ByteU, 10, Vorlauftemperatur , - 
POLL, 2544, 2ByteU, 10, Vorlauftemperatur_Soll , - 
#POLL, 0818, 2ByteU, 10, Rücklauftemperatur0818 , -
#POLL, 081A, 2ByteU, 10, Rücklauftemperatur081A , -
 
POLL, 0804, 2ByteU, 10, Warmwassertemperatur , -  #was ist der Unterschied zu 080C?
POLL, 6300, 1ByteU, 1, Warmwasser-Soll , -  #Rueckgabe angeblich als 2Byte?
# POLL, 2544, 2ByteU, 10, Solltemperatur_Haus_Vorlauf, -
# POLL, 2900, 2ByteS, 10, Vorlauftemperatur, -
POLL, 0810, 2ByteU, 10, Heizung_Kesseltemperatur, -
POLL, 2306, 1ByteU, 1, Solltemperatur_Haus      , -
POLL, 2307, 1ByteU, 1, Solltemperatur_Haus_reduz  , -
# POLL, 27A3, 1ByteU, 1, Frostgrenze ,-
# POLL, 0812, 2ByteU, 10, Speichertemperatur           , - #identisch zur Wassertemperatur, angeblich ''Speicher Ladesensor''
# POLL, A38F, 1ByteU, state  , Brennerstatus , -
# POLL, 555A, 2ByteU, 10, Kesselsoll, - #Wert schwankt stark
################################################################
#Anmerkung zu Adresse 6300: Den get Befehl fuer Warmwasser-Soll muss man zeitverzoegert ausfuehren. Den Erfolg sieht man erst nach ca. einer Minute.
################################################################

# Einstellungen
POLL, 27D3, 1ByteU, 10, Kennlinie_Haus_Neigung ,-
POLL, 27D4, 1ByteS, 1, Kennlinie_Haus_Niveau ,-
# POLL, 2309, date, 1 , Urlaubs-Beginn , -
# POLL, 2311, date, 1 , Urlaubs-Ende   , -
POLL, 2323, 1ByteU, mode, Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
POLL, 2500, 1ByteU, mode, Betriebstatus ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll

SET, 2500, 1ByteU, mode, Betriebstatus ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll

POLL, 2302, 1ByteU, state, Betriebsart_Sparen, -
POLL, 2303, 1ByteU, state, Betriebsart_Party, -
# POLL, 2335, 1ByteU, 1, Betriebsart_Urlaub, - #2525 liefert nur konstant 18 zurueck,
################################################################
# WW = nur Warmwasser
# WW+Hzg = Warmwasser und Heizung, letztere zeitgesteuert (Tag=Voll, Nacht=reduziert)
# aus = kein Warmwasser, Heizung auf Frostschutz
################################################################

# Timer                       
POLL, 2000, timer, 1,Timer_Haus_1MO, -
POLL, 2008, timer, 1,Timer_Haus_2DI, -
POLL, 2010, timer, 1,Timer_Haus_3MI, -
POLL, 2018, timer, 1,Timer_Haus_4DO, -
POLL, 2020, timer, 1,Timer_Haus_5FR, -
POLL, 2028, timer, 1,Timer_Haus_6SA, -
POLL, 2030, timer, 1,Timer_Haus_7SO, -

#POLL, 2100, timer, 1,Timer_Wasser_1MO,-
#POLL, 2108, timer, 1,Timer_Wasser_2DI,-
#POLL, 2110, timer, 1,Timer_Wasser_3MI,-
#POLL, 2118, timer, 1,Timer_Wasser_4DO,-
#POLL, 2120, timer, 1,Timer_Wasser_5FR,-
#POLL, 2128, timer, 1,Timer_Wasser_6SA,-
#POLL, 2130, timer, 1,Timer_Wasser_7SO,-




#POLL, 7507, 9ByteU_5thByte, 1     , Fehlerhistory             , -


POLL, 7519, 1ByteU, 1     , Fehler3             , -
POLL, 7522, 1ByteU, 1     , Fehler4             , -
POLL, 752B, 1ByteU, 1     , Fehler5             , -
POLL, 7534, 1ByteU, 1     , Fehler6             , -
POLL, 753D, 1ByteU, 1     , Fehler7             , -
POLL, 7546, 1ByteU, 1     , Fehler8             , -
POLL, 754F, 1ByteU, 1     , Fehler9             , -
POLL, 7558, 1ByteU, 1     , Fehler10             , -






################################################################################################
#       Set Commands
################################################################################################

#SET, SENDCMD, CONV, MULTIPLICATOR, SET-NAME, NEXT_CMD or DAY
################################################################################################
##Temperaturen, Betriebsart, eigentlich 2301 - aber nach Forum 2323, geht bei mir auch nicht
##ich kann die Betriebsarten nicht verstellen

SET,  2323,   1ByteU, mode , Betriebsart  , -
#SET,  232301, 1ByteU, 1, Warmwasser , -
#SET,  232302, 1ByteU, 1, Heizung_und_Warmwasser ,  -
#SET,  232300, 1ByteU, 1, Abschaltbetrieb ,  -
# SET, 2309, date, 1 , Urlaubs-Beginn , -
# SET, 2311, date, 1 , Urlaubs-Ende   , -
SET, 2306, 1ByteU, 1, Solltemperatur_Haus      , -
SET, 2307, 1ByteU, 1, Solltemperatur_Haus_reduz , -
SET, 230201, 1ByteU, 1, Spar_Betrieb_AN , -
SET, 230200, 1ByteU, 1, Spar_Betrieb_AUS, -

#Zeiten
SET, 2000, timer, 1, Timer_Haus_1MO, MO
SET, 2008, timer, 1, Timer_Haus_2DI, DI
SET, 2010, timer, 1, Timer_Haus_3MI, MI
SET, 2018, timer, 1, Timer_Haus_4DO, DO
SET, 2020, timer, 1, Timer_Haus_5FR, FR
SET, 2028, timer, 1, Timer_Haus_6SA, SA
SET, 2030, timer, 1, Timer_Haus_7SO, SO
                     
#SET, 2100, timer, 1, Timer_Wasser_1MO, MO
#SET, 2108, timer, 1, Timer_Wasser_2DI, DI
#SET, 2110, timer, 1, Timer_Wasser_3MI, MI
#SET, 2118, timer, 1, Timer_Wasser_4DO, DO
#SET, 2120, timer, 1, Timer_Wasser_5FR, FR
#SET, 2128, timer, 1, Timer_Wasser_6SA, SA
#SET, 2130, timer, 1, Timer_Wasser_7SO, SO


################# neu ##########


POLL,  7688, 2ByteU,           1,          Foerderhoehe,                       -
POLL,   55D3, 1ByteU,           1,          Brenner-Modulation,                 -
POLL,   2308, 1ByteU,           1,          Party_Raumtemperatur_Soll,  -
POLL,   7660, 1ByteU,           state,          Umwaelzpumpe_intern_Status, -
POLL,   0A3C, 1ByteU,           1,          Umwaelzpumpe_intern_Leistung,       -
SET,    2308,   1ByteU,         1,                      Party_Raumtemperatur_Soll,              -
# Neigung Kennlinie, 0,2..3,5
SET,    27D3,   1ByteUx10,      1,                      Heizkennlinie_Neigung,                  -
# Niveau Kennlinie, -13..40
SET,    27D4,   1ByteS,         1,                      Heizkennlinie_Niveau,                   -

Offline Caesareus

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 34
Antw:Anbindung Viessmann Heizung mit VCONTROL300
« Antwort #406 am: 25 März 2020, 15:24:09 »
Ich habe das Problem gelöst  :)
Es war bei mir nicht ausreichend, die Definition des VCONTROL nur aus disable=1 zu setzen. Erst nach ich das Device gelöscht habe, funktioniert jetzt VCONTROL300 einwandfrei.
Vielen Dank für euren Support und die Hinweise!!!