OWX bringt nur noch ON oder ONX, OFF geht nicht

Begonnen von rebs88, 26 Februar 2017, 22:24:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rebs88

Hallo,
ich habe FHEM seit langem mal wieder upgedatet(lief seit über einem Jahr stabil), leider geht nun meine 1-Wire Ansteuerung nicht mehr.
Adapter über OWX parametriert.
Gab es da Probleme, muss ich etwas erweitern?
Meine OWSWITCH schalten nur von ON auf ONX (für was steht das X?)
Auf Off schaltet keiner der Ports mehr.
OWSWITCH
OWX1   
A: ON B: ON C: ON D: ON E: ON F: ON G: ONX H: ON
OWX2
A: ON B: ON C: ON D: ON E: ON F: ON G: ON H: ON

define OWioUSB OWX /dev/ttyUSB0
#attr OWioUSB buspower real



define OWX1 OWSWITCH DS2408 79430D000000 60
attr OWX1 IODev OWioUSB
attr OWX1 model DS2408
attr OWX1 room OWX

define OWX2 OWSWITCH DS2408 76430D000000 60
attr OWX2 IODev OWioUSB
attr OWX2 model DS2408
attr OWX2 room OWX



Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert

Prof. Dr. Peter Henning


rebs88

Und so hab ich es doch gemacht, es hat ja auch lange funktioniert. Zudem läuft nun irgendwas nicht mehr stabil. Ich bin am verzweifeln.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk

- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert

rebs88

Hallo,

also das ONX bedeutet kurz gesagt das er nicht einschalten kann weil ihm die 12V fehlen,
bzw bei mir brachen die 12V sofort zusammen nachdem das Relais einschalten wollte.
Ich habe das Netzteil getauscht und es geht wieder.
Schon komisch in dem Eck vom Haus sterben bei mir die Netzteile wohl eher einen frühen Tot.

Zur Info: Ich hab an den DS2480 ein ULN2803 angeschlossen und dieser schaltet mir die Relais ein.

Grüße
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert

Prof. Dr. Peter Henning

ZitatONX bedeutet kurz gesagt das er nicht einschalten kann
Unsinn  ::)
ONX bedeutet: Extern auf GND=ON=0V gezogen.

LG