Autor Thema: Umweltbundesamt Luftdaten (60_airquality.pm) Ersetzt durch 60_uba.pm & 60_bfs.pm  (Gelesen 20227 mal)

Offline Markus M.

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 2769
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #105 am: 10 Juni 2018, 20:46:54 »
Kannst Du dich dieser Sache annehmen?

Hallo Gisbert
Es liegt tatsächlich an CHANGETIME.
Nur damit lassen sich Datenreihen aus der Cloud sinnvoll in Logs schreiben.
Dass dann doppelt geschrieben wird, liegt im Endeffekt daran dass entweder der Anfangspunkt der Reihe nicht sauber berechnet wird oder irgendwo falsch gespeichert wird.

Wie du aber aus dem Post eins weiter oben aber vielleicht rauslesen kannst, werde ich das Problem mangels Zeit und Interesse nicht mehr beheben.
Möchtest du das Modul vielleicht adoptieren?
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E

HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0

Offline Gisbert

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1521
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #106 am: 10 Juni 2018, 20:56:35 »
Hallo Markus,

das habe ich nicht vermutet, und leider den Beitrag nicht gelesen.
Ich würde es ja machen, aber mir fehlen jegliche Programmierkenntnisse, das ist aussichtslos.
Schade, aber nicht zu ändern.
Ich könnte mich aber zum Testen bereithalten, falls sich jemand für das Modul interessiert und weiterarbeitet.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles Fhem auf HP ThinClient T610 | Debian10 | UniFi-Controller | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Platinen von Papa Romeo | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, WH3080: leider gestorben, Flamingo Rauchmelder FA21RF

Offline Markus M.

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 2769
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #107 am: 12 Juni 2018, 11:47:15 »
Ich würde es ja machen, aber wie du gemerkt hast, bin ich jetzt noch nicht der beste PERL-Entwickler. Ich könnte mich aber um die Pflege über ein GIT kümmern. Und wenn dann wirklich mal etwas am Code geändert werden muss, dann schaut mal halt in der Community, dass eine Lösung gefunden wird. Ich könnte dann auch als Ansprechpartner seitens dem BFS dienen.
Versuch dich doch einfach mal dran.
Das erste Ziel hättest du mit dem gemeldeten Bug ja jetzt.
Mehr als schief gehen kanns nicht, wenn du konkrete Fragen hast, werde ich versuchen dich zu unterstützen :)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E

HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0

Offline Florian_GT

  • Developer
  • Full Member
  • ****
  • Beiträge: 335
    • Florian-Asche
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #108 am: 20 Juni 2019, 16:03:08 »
Hallo zusammen,

wie damals gesagt, übernehme ich die Betreuung des Modules.
Ich habe in den vergangenen Tagen das Module in bfs (Bundesamt für Strahlenschutz) und uba (Umweltbundesamt) getrennt, wird bald veröffentlicht. Dann schaue ich mir die Bugs an.

Gruß Florian
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)

Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)

Offline Florian_GT

  • Developer
  • Full Member
  • ****
  • Beiträge: 335
    • Florian-Asche
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #109 am: 26 Juli 2019, 21:26:57 »
Hallo zusammen,

wie damals gesagt, übernehme ich die Betreuung des Modules.
Ich habe in den vergangenen Tagen das Module in bfs (Bundesamt für Strahlenschutz) und uba (Umweltbundesamt) getrennt, wird bald veröffentlicht. Dann schaue ich mir die Bugs an.

Gruß Florian

Die Module sind nun hier veröffentlicht:
https://raw.githubusercontent.com/fhem/bfs/master/controls_bfs.txt
https://raw.githubusercontent.com/fhem/uba/master/controls_uba.txt

Das alte Modul muss natürlich vorher gelöscht werden. Fortan benötigt man dann je Dienst ein Device. Bei Issues gerne Github nutzen, natürlich geht das auch hier. Ich werde noch für das jeweilige Module ein neuen Thread öffnen indem dann kommentiert werden kann.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)

Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Liste anzeigen

Offline slawekking

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 70
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #110 am: 13 August 2019, 15:51:29 »
Hallo,

habe mir einen User ,  Passwort , die ID der Messstation (messstelle/031540091.html=>031540091) beim BFS besorgt und das Modul 60_bfs.pm ausprobiert.

Leider bekomme ich in Fhem im state error. Im Log kann ich leider nichts erkennen.

Hat vielleicht einer von euch eine Idee, was es sein könnte?

Gruß

Christoph

Offline Florian_GT

  • Developer
  • Full Member
  • ****
  • Beiträge: 335
    • Florian-Asche
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #111 am: 16 August 2019, 23:37:18 »
Hallo,

habe mir einen User ,  Passwort , die ID der Messstation (messstelle/031540091.html=>031540091) beim BFS besorgt und das Modul 60_bfs.pm ausprobiert.

Leider bekomme ich in Fhem im state error. Im Log kann ich leider nichts erkennen.

Hat vielleicht einer von euch eine Idee, was es sein könnte?

Gruß

Christoph

Hi,

wenn du das Verbose Level auf 3 oder 5 erhöhst, bekommst du eine genauere Fehlermeldung im Log.

Gruß
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)

Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)

Offline slawekking

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 70
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #112 am: 19 August 2019, 08:00:38 »
Hallo,

danke für die Rückmeldung.

Ich hatte Zugangsdaten nicht für die Json Schnittstelle erhalten.

Jetzt funktioniert es einwandfrei.

Gruß

Christoph

Offline HeikoE

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 100
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #113 am: 01 Oktober 2019, 21:50:20 »
Hallo,
Danke erst mal für das Modul UBA.
Wurde beim Umweltbundesamt etwas verändert? Seit einigen Tagen bekomme ich (aus dem alten Modul) keine Daten mehr. Ich habe das zum Anlass genommen, endlich auf das neue UBA Modul umzustellen. Im Testsystem hatte das vor ein paar Wochen problemlos funktioniert.
Jetzt liefert auch dieses nur Fehler
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (CO from 1569870000)
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (NO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (SO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (PM10 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (O3 from 1569870000)
Wenn ich die angezeigten Links
http://www.umweltbundesamt.de/js/uaq/data/stations/measuring?pollutant[]=SO2&scope[]=1SMW&station[]=DERP020&group[]=pollutant&range[]=1569871800,1569956400
im Browser eingebe, kommt sowas wie "Schnittstelle nicht mehr unterstützt".
Viele Grüße
Heiko
« Letzte Änderung: 01 Oktober 2019, 21:53:13 von HeikoE »

Online CoolTux

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 23651
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #114 am: 01 Oktober 2019, 21:57:42 »
Hilft das https://forum.fhem.de/index.php/topic,78201.0.html vielleicht so lange weiter?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net

Offline Florian_GT

  • Developer
  • Full Member
  • ****
  • Beiträge: 335
    • Florian-Asche
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #115 am: 11 Oktober 2019, 16:44:13 »
Hallo,
Danke erst mal für das Modul UBA.
Wurde beim Umweltbundesamt etwas verändert? Seit einigen Tagen bekomme ich (aus dem alten Modul) keine Daten mehr. Ich habe das zum Anlass genommen, endlich auf das neue UBA Modul umzustellen. Im Testsystem hatte das vor ein paar Wochen problemlos funktioniert.
Jetzt liefert auch dieses nur Fehler
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (CO from 1569870000)
2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (NO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (SO2 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (PM10 from 1569870000) 2019.10.01 21:26:22 2: DR.Umwelt: JSON error for UBA (O3 from 1569870000)
Wenn ich die angezeigten Links
http://www.umweltbundesamt.de/js/uaq/data/stations/measuring?pollutant[]=SO2&scope[]=1SMW&station[]=DERP020&group[]=pollutant&range[]=1569871800,1569956400
im Browser eingebe, kommt sowas wie "Schnittstelle nicht mehr unterstützt".
Viele Grüße
Heiko

Die Schnittstelle vom Bundesamt wird so wie sie im Module genutzt wird, nicht mehr unterstützt. Ich arbeite bereits an der neuen Schnittstelle.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)

Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Liste anzeigen

Offline Gisbert

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1521
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #116 am: 04 Januar 2020, 08:27:18 »
Hallo Florian,

gibt es in der Zwischenzeit eine Idee, wie die Luftdaten wieder zur Verfügung gestellt werden können?

Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles Fhem auf HP ThinClient T610 | Debian10 | UniFi-Controller | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Platinen von Papa Romeo | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, WH3080: leider gestorben, Flamingo Rauchmelder FA21RF
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen

Offline Gisbert

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1521
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #117 am: 13 Januar 2020, 11:37:46 »
Hallo Florian,

ich hab es mal gewagt das Bundeumweltamt anzuschreiben und habe heute vormittag eine Antwort erhalten, die ich dir vom Inhalt her nicht vorenthalten möchte:

"Unser neues Luftportal ist unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/ erreichbar.
Unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/doc finden Sie eine Dokumentation zur Umweltbundesamt Air Data API."

Angehängt war auch noch eine pdf, die Abrufbeispiele enthält (ist auch hier angehängt).

Ich hab so was noch nie umgesetzt, d.h. ich bin damit schwergradig überfordert.
Dennoch hätte ich gerne die relevanten Daten in meiner Nähe.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles Fhem auf HP ThinClient T610 | Debian10 | UniFi-Controller | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Platinen von Papa Romeo | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, WH3080: leider gestorben, Flamingo Rauchmelder FA21RF

Online KölnSolar

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 3942
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #118 am: 13 Januar 2020, 14:33:25 »
Klingt gar nicht so wild auf den ersten Blick. Vom Ablauf "gefühlt" wie früher.

Wenn Florian sich mal melden würde... :'(

Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-STV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)

Offline Gisbert

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1521
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:Umweltbundesamt Luftdaten - 60_airquality.pm (non-commit)
« Antwort #119 am: 13 Januar 2020, 20:01:08 »
Klingt gar nicht so wild auf den ersten Blick. Vom Ablauf "gefühlt" wie früher.

Wenn Florian sich mal melden würde... :'(

Grüße Markus

Heißt das, dass du Florian unter die Arme greifen willst? Fände ich auf jeden Fall gut, damit es hier mal wieder voran geht.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles Fhem auf HP ThinClient T610 | Debian10 | UniFi-Controller | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Platinen von Papa Romeo | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, WH3080: leider gestorben, Flamingo Rauchmelder FA21RF