FHEM > Automatisierung

Modul 98_monitoring zur Überwachung von Geräten

(1/71) > >>

igami:
Das ganze ist nun ofiziell in FHEM eingecheckt.
Die git repository kann mit

--- Code: ---update delete https://raw.githubusercontent.com/Igami/monitoring-fhem/master/controls_monitoring.txt
--- Ende Code ---
wieder entfernt werden.

Einleitung:

--- Zitat ---Jedes monitoring verfügt über eine warning- und eine error-Liste, welche als Readings gespeichert werden.
Beim auftreden eines definierten add-events wird das Gerät nach einer vorgegeben Zeit erst auf die warning-Liste gesetzt.
Nach einer weiteren vorgegeben Zeit wird das Gerät von der warning-Liste gelöscht und auf die error-Liste gesetzt.
Beim auftreten eines definierten remove-events wird das Gerät von beiden Listen gelöscht und noch laufende Timer abgebrochen.
Hiermit lassen sich auf einfache Weise Sammelmeldungen erstellen und durch zwei Attribute formatiert ausgeben.

Folgende Anwendungen sind möglich und werden unten beschrieben:

    geöffnete Fenster
    Batterie Warnungen
    Activity Monitor
    regelmäßige Wartungsarbeiten (z.B. Tischwasserfilter wechseln)
    Betriebsstunden abhängige Wartungsarbeiten (z.B. Beamer Filter reinigen oder Räume putzen)


Das monitor sendet selbst keine Benachrichtung, hierfür ist ein notify oder DOIF notwendig, welches auf das Event "<monitoring-name> error add: <name>" reagiert und dann den Rückgabewert von "get <monitoring-name> default" versendet.

--- Ende Zitat ---

Die folgenden beispiel Codes können per "Raw defnition" importiert werden.

Globale, flexible Fenster-/Tür-Offen-Meldungen (ähnlich wie im Forum beschrieben)

--- Code: ---defmod Fenster_monitoring monitoring .*:(open|tilted) .*:closed
attr Fenster_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@errors);;\
 return("Das Fenster \"$errors[0]\" ist schon länger geöffnet.") if(int(@errors) == 1);;\
 @errors = sort {lc($a) cmp lc($b)} @errors;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Fenster sind schon länger geöffnet:", @errors))\
}
attr Fenster_monitoring errorWait {AttrVal($name, "winOpenTimer", 60*10)}
attr Fenster_monitoring warningReturn {return unless(@warnings);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@warnings);;\
 return("Das Fenster \"$warnings[0]\" ist seit kurzem geöffnet.") if(int(@warnings) == 1);;\
 @warnings = sort {lc($a) cmp lc($b)} @warnings;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@warnings." Fenster sind seit kurzem geöffnet:", @warnings))\
}

--- Ende Code ---
Sobald ein Gerät ein "open" oder "tilded" Event auslöst wird das Gerät auf die warning-Liste gesetzt und es wird ein Timer gestartet nach dessen Ablauf das Gerät von der warning- auf die error-Liste verschoben wird. Die Wartezeit kann für jedes Gerät per userattr "winOpenTimer" festgelegt werden. Der Vorgabewert sind 10 Minuten.
Sobald ein Gerät ein "closed" Event auslöst wird das Gerät von beiden Listen gelöscht und noch laufende Timer werden gestoppt.

Batterieüberwachung

--- Code: ---defmod Batterie_monitoring monitoring .*:battery:.low .*:battery:.ok
attr Batterie_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@errors);;\
 return("Bei dem Gerät \"$errors[0]\" muss die Batterie gewechselt werden.") if(int(@errors) == 1);;\
 @errors = sort {lc($a) cmp lc($b)} @errors;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Geräten muss die Batterie gewechselt werden:", @errors))\
}
attr Batterie_monitoring errorWait 60*60*24*14
attr Batterie_monitoring warningReturn {return unless(@warnings);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@warnings);;\
 return("Bei dem Gerät \"$warnings[0]\" muss die Batterie demnächst gewechselt werden.") if(int(@warnings) == 1);;\
 @warnings = sort {lc($a) cmp lc($b)} @warnings;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@warnings." Geräten muss die Batterie demnächst gewechselt werden:", @warnings))\
}

--- Ende Code ---
Sobald ein Gerät ein "battery: low" Event auslöst wird das Gerät auf die warning-Liste gesetzt und es wird ein Timer gestartet nach dessen Ablauf das Gerät von der warning- auf die error-Liste verschoben wird. Die Wartezeit ist auf 14 Tage eingestellt.
Sobald ein Gerät ein "battery: ok" Event auslöst wird das Gerät von beiden Listen gelöscht und noch laufende Timer werden gestoppt.

Activity Monitor

--- Code: ---defmod Activity_monitoring monitoring .*:.*
attr Activity_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@errors);;\
 return("Das Gerät \"$errors[0]\" hat sich seit mehr als 24 Stunden nicht mehr gemeldet.") if(int(@errors) == 1);;\
 @errors = sort {lc($a) cmp lc($b)} @errors;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Geräten haben sich seit mehr als 24 Stunden nicht mehr gemeldet:", @errors))\
}
attr Activity_monitoring errorWait 60*60*24
attr Activity_monitoring warningReturn {return unless(@warnings);;\
 $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@warnings);;\
 return("Das Gerät \"$warnings[0]\" hat sich seit mehr als 12 Stunden nicht mehr gemeldet.") if(int(@warnings) == 1);;\
 @warnings = sort {lc($a) cmp lc($b)} @warnings;;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden ".@warnings." Geräten haben sich seit mehr als 12 Stunden nicht mehr gemeldet", @warnings))\
}
attr Activity_monitoring warningWait 60*60*12

--- Ende Code ---
Geräte werden erst überwacht, wenn sie mindestens ein Event ausgelöst haben. Sollte das Gerät in 12 Stunden kein weiterer Event auslösen, wird es auf die warning-Liste gesetzt. Sollte das Gerät in 24 Stunden kein weiteres Event auslösen, wird es von der warning- auf die error-Liste verschoben.

regelmäßige Wartungsarbeiten (z.B. Tischwasserfilter wechseln)

--- Code: ---defmod Wasserfilter_monitoring monitoring Wasserfilter_DashButton:.*:.short
attr Wasserfilter_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 return "Der Wasserfilter muss gewechselt werden.";;\
}
attr Wasserfilter_monitoring errorWait 60*60*24*30
attr Wasserfilter_monitoring warningReturn {return unless(@warnings);;\
 return "Der Wasserfilter muss demnächst gewechselt werden.";;\
}
attr Wasserfilter_monitoring warningWait 60*60*24*25

--- Ende Code ---
Hierbei wird ein DashButton genutzt um FHEM mitzuteilen, dass der Wasserfilter gewechselt wurde. Nach 30 Tagen wird der DashButton auf die error-Liste gesetzt.

regelmäßige Wartungsarbeiten (z.B. Räume putzen)

--- Code: ---defmod putzen_DashButton dash_dhcp
attr putzen_DashButton allowed AC:63:BE:2E:19:AF,AC:63:BE:49:23:48,AC:63:BE:49:5E:FD,50:F5:DA:93:2B:EE,AC:63:BE:B2:07:78
attr putzen_DashButton devAlias ac-63-be-2e-19-af:Badezimmer\
ac-63-be-49-23-48:Küche\
ac-63-be-49-5e-fd:Schlafzimmer\
50-f5-da-93-2b-ee:Arbeitszimmer\
ac-63-be-b2-07-78:Wohnzimmer
attr putzen_DashButton event-min-interval .*:5
attr putzen_DashButton port 6767
attr putzen_DashButton userReadings state {return (split(":", @{$hash->{CHANGED}}[0]))[0];;}
attr putzen_DashButton widgetOverride allowed:textField-long devAlias:textField-long

defmod putzen_monitoring monitoring putzen_DashButton:.*:.short
attr putzen_monitoring errorFuncAdd {$event =~ m/^(.+):/;;\
 $name = $1;;\
 return 1;;\
}
attr putzen_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 return("Der Raum \"$errors[0]\" muss wieder geputzt werden.") if(int(@errors) == 1);;\
 return(join("\n - ", "Die folgenden Räume müssen wieder geputzt werden:", @errors))\
}
attr putzen_monitoring errorWait 60*60*24*7

--- Ende Code ---
Hierbei werden mehrere DashButton genutzt um FHEM mitzuteilen, dass die Räume geputzt wurden.
Nach 7 Tagen wird der Raum auf die error-Liste gesetzt.
Der Raum Name ist hierbei jedoch nicht der Geräte-Name, sondern der Readings-Name und wird in dem errorFuncAdd-Attribut geändert.

Betriebsstunden abhängige Wartungsarbeiten (z.B. Beamer Filter reinigen)

--- Code: ---defmod BeamerFilter_monitoring monitoring Beamer_HourCounter:pulseTimeOverall BeamerFilter_DashButton:.*:.short
attr BeamerFilter_monitoring userattr errorInterval
attr BeamerFilter_monitoring errorFuncAdd {return 1\
   if(ReadingsVal($name, "pulseTimeOverall", 0) >= \
        ReadingsVal($name, "pulseTimeService", 0)\
      + (AttrVal($SELF, "errorInterval", 0))\
      && $addMatch\
   );;\
 return;;\
}
attr BeamerFilter_monitoring errorFuncRemove {return unless($removeMatch);;\
 fhem(\
    "setreading $name pulseTimeService "\
   .ReadingsVal($name, "pulseTimeOverall", 0)\
 );;\
 return 1;;\
}
attr BeamerFilter_monitoring errorInterval 60*60*200
attr BeamerFilter_monitoring errorReturn {return unless(@errors);;\
 return "Der Filter vom Beamer muss gereinigt werden.";;\
}
attr BeamerFilter_monitoring warningFuncAdd {return}
attr BeamerFilter_monitoring warningFuncRemove {return}

--- Ende Code ---
Hierbei wird ein HourCounter genutzt um die Betriebsstunden eine Beamer zu erfassen und ein DashButton um FHEM mitzuteilen, dass der Filter gereinigt wurde.
Wurde der Filter länger als 200 Betriebsstunden nicht gereinigt wird das Gerät auf die error-Liste gesetzt. Wurde die Reinigung mit dem DashButton quittiert wird das Gerät von der error-Liste entfernt und der aktuelle Betriebsstunden-Stand in dem HourCounter Gerät gespeichert.

igami:
Schon 11 Mal runtergeladen und noch kein Feedback? ;)

mahowi:
12mal...   ;)

Ich muß aber zugeben, ich habe es erstmal runtergeladen, um die commandref zu lesen und zu sehen, was das Modul überhaupt macht. Vielleicht solltest Du mal ein Anwendungsbeispiel hier posten.

igami:

--- Zitat von: mahowi am 10 März 2017, 20:48:24 ---Ich muß aber zugeben, ich habe es erstmal runtergeladen, um die commandref zu lesen und zu sehen, was das Modul überhaupt macht. Vielleicht solltest Du mal ein Anwendungsbeispiel hier posten.

--- Ende Zitat ---
Habe die Anwendugsbeispiele aus der commandref in den ersten Beitrag gepackt.

ThomasMagnum:
Hallo igami,

auch ich habe mir das gestern mal geladen und heute Morgen mal eingebaut.
Als erstes Beispiel habe ich direkt die Fensterüberwachung genommen, das hat schon mal einwandfrei geklappt und läuft ohne Fehler.

Wenn ich am Wochenende die Zeit finde, werde ich mal schauen wie ich das verwenden kann und in meine Umgebung einbauen kann. Mir fällt da spontan die Benachrichtigungen per Jabber ein, sobald verschiedene Bedingungen (Anwesenheit, Temperatur,...) gegeben sind. Dazu muss ich mir das aber mal genauer ansehen.

Gruß, Thomas