Überarbeitetes Modul 89_VCONTROL.pm / ESP8266 WiFi-Interface

Begonnen von renemt, 21 März 2016, 17:56:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

persching

#30
Eine seitliche Klappe habe ich nicht, ich hab das rote Teil was man komplett hochklappt. Ich hab den Adapter mit leichtem druck angedrückt, aber das ändert nichts. Es ist auch nicht wirklich ein Spalt dazwischen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Versuche das Ganze mit Windows und Vitotest zum laufen zu bekommen, denn wenns da nicht funktioniert wird es mit dem Raspi erst recht nicht funktionieren.

EDIT:
Screenshot voIdent hinzugefügt!!

EDIT2:
Langsam aber sicher klappt etwas. Der Trick dabei ist, dass der Adapter mit einem Abstand von rund 6-8 mm (so hält er kaum im V) aufgesteckt werden muss. Dann habe ich wenigstens ein klein wenig Kommunizieren können. Aber auch nur mit voIdent, die anderen Programme bringen mich nicht weiter.


persching

GESCHAFFT!!!!  8)

Internals:
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB0 V200KW1.cfg 180
   DURATION   86.09
   DeviceName /dev/ttyUSB0
   FD         14
   INTERVAL   180
   NAME       Heizung
   NR         84
   PARTIAL
   STATE      NORM
   TYPE       VCONTROL
   Readings:
     2017-02-10 21:10:00   Brenner         off
     2017-02-10 21:10:03   BrennerStarts   3980
     2017-02-10 21:10:03   BrennerStartsDayStart 3976.00
     2017-02-10 21:10:03   BrennerStartsToday 4.00
     2017-02-10 21:10:23   BrennerStunden  2540.01
     2017-02-10 21:10:26   BrennerStunden2 0.00
     2017-02-10 21:10:23   BrennerStundenDayStart 2539.86
     2017-02-10 21:10:23   BrennerStundenToday 0.15
     2017-02-10 21:07:54   Neigung         2
     2017-02-10 21:07:57   Niveau          -2
     2017-02-10 21:10:08   Oelverbrauch    0.00
     2017-02-10 21:10:32   Oelverbrauch-Codierung 6502.4
     2017-02-10 21:10:08   OelverbrauchDayStart 0.00
     2017-02-10 21:10:08   OelverbrauchToday 0.00
     2017-02-10 21:10:35   SystemZeit      Fr,10.02.2017 21:10:14
     2017-02-10 20:57:53   TIMER_0_SA      06:50-22:40/-----/-----/31:60---/
     2017-02-10 20:57:56   TIMER_1_SO      06:00-04:00/-----/---31:60/-----/
     2017-02-10 20:57:38   TIMER_2_MO      05:00-22:00/-----/-----/31:60---/
     2017-02-10 20:57:41   TIMER_3_DI      05:00-22:00/---31:60/31:60---/31:60-31:60/
     2017-02-10 20:57:44   TIMER_4_MI      05:00-22:00/-----/-----/31:60---/
     2017-02-10 20:57:47   TIMER_5_DO      05:00-20:00/31:60-31:60/31:60-31:60/31:60-31:60/
     2017-02-10 20:57:50   TIMER_6_FR      05:00-22:00/-----/---31:60/---31:60/
     2017-02-10 20:58:21   TIMER_WW_0_SA   06:30-21:00/-----/-----/31:60-31:60/
     2017-02-10 20:58:27   TIMER_WW_1_SO   04:20-16:00/-----/---31:60/31:60---/
     2017-02-10 20:57:59   TIMER_WW_2_MO   04:20-21:00/-----/-----/31:60-31:60/
     2017-02-10 20:58:05   TIMER_WW_3_DI   04:30-21:00/31:60---/---31:60/-----/
     2017-02-10 20:58:10   TIMER_WW_4_MI   04:30-21:00/31:60-31:60/-----/---31:60/
     2017-02-10 20:58:13   TIMER_WW_5_DO   04:30-21:00/---31:60/31:60---/-----/
     2017-02-10 20:58:18   TIMER_WW_6_FR   04:20-21:00/-----/-----/-----/
     2017-02-10 21:09:40   Temp-Aussen     1.2
     2017-02-10 21:09:54   Temp-Kessel-Ist 62.5
     2017-02-10 21:09:57   Temp-Kessel-Soll -25.7
     2017-02-10 21:10:29   Temp-Raum-Soll  23
     2017-02-10 21:09:43   Temp-WarmWasser-Ist 60
     2017-02-10 21:09:51   Temp-WarmWasser-Soll 55
     2017-02-10 21:07:57   UpdateTime      2017-02-10_21:07:57
     2017-02-10 21:07:42   Urlaub-Beginn   So,01.01.1970 00:00:00
     2017-02-10 21:07:49   Urlaub-Betrieb  on
     2017-02-10 21:07:46   Urlaub-Ende     So,00.00.1970 00:00:00
     2017-02-10 21:10:11   Zirkulationspumpe off
     2017-02-10 21:10:14   state           NORM
     2017-02-10 21:10:17   state_party     off
     2017-02-10 21:10:20   state_spar      off
Attributes:
   room       Heizung


Die Werte sind soweit ok... Teils steht hier noch Quark drin... So hab ich z.B. eine Gasheizung und darum ist der Ölverbrauch natürlich nicht korrekt. Aber ich denke das kann ich über die cfg Datei anpassen, oder??

PeMue

RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

persching

Am Abstand Optolink Adapter zur Heizung, wenn er plan aufliegt dann funktioniert es nicht. Hab jetzt einen Abstand von rund einem halben cm und dann funktioniert es relativ gut. Ich denke ich muss das aber noch irgendwie fixieren.

bloodybeginner

Moin!

Da bei uns eine neue Steuerung ins Haus steht: Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Steuerungen das optolink interface haben?

// bb

persching

Ich glaube so viel verschiedene Steuerungen von Viessmann gibt es gar nicht. Die sehen alle irgendwie gleich aus bloß unterscheiden sie sich im Funktionsumfang. Aber dieses v an das der Optolink andockt ist immer da.
Kommuniziert eigentlich die "Viessmann Cloud" (keine Ahnung wie das korrekt bezeichnet wird) ebenfalls über diese Schnittstelle? Oder werden da die Daten irgendwie intern über einen Bus abgegriffen?

reibuehl

Gibt es eigentlich über das Modul eine Möglichkeit die Steuerung zu identifizieren? Also die Gerätekennung auszulesen? Damit wäre es dann einfach, auf http://openv.wikispaces.com/Adressen die richtigen Werte für das Config-File zu bekommen.
Reiner.

amenomade

Ich habe deine Methode probiert, da ich auch dachte, SystemIdent wäre bedeutend... Ergibt bei mir 32. Jetzt fehlt die Konvertierungstabelle ;)

https://forum.fhem.de/index.php/topic,20280.msg600974.html#msg600974

Gruß
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

amenomade

#38
Jetzt hab ich es.
POLL, 01F700F802, 2ByteU, 1     , System-Ident        , -
Die gelieferte Wert is dezimal. Nach Konvertierung in Hex (bei mir 37920 -> 94 20) finde ich die "2094" die in dieser Tabelle für mein Gerät steht
http://openv.wikispaces.com/Ger%C3%A4te
(V200KW1)

Gruß
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus