1-Wire Counter auf Basis AVR zählt nicht richtig?

Begonnen von Tweak, 17 Oktober 2017, 13:27:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tweak

Hallo Leute,
ich habe seit kurzem einen AVR Counter von Tobias, soweit so gut. Er zählt alles und auch die aktuelle Stromaufnahme wird richtig angezeigt. Was aber nicht ganz passt sind die Logs.

Bei meinem zweiten Counter von Dougie klappt alles perfekt, da habe ich im Log auch die richtigen Einträge, aber ich weiß nicht was hier falsch läuft? Bei dem zweiten Counter von Tobias habe ich sogar einen negativen Wert im Log.

2017-10-13_23:57:00 OWX_1D_42DB84000003 day: D13  Gesamt-Energy: 49.68  kWh Gesamt-EnergyM: 51.22  kWh  Manuel-Energy: 43.93  kWh Manuel-EnergyM: 65.23  kWh
2017-10-14_23:57:00 OWX_1D_42DB84000003 day: D14  Gesamt-Energy: 109.11  kWh Gesamt-EnergyM: 144.88  kWh  Manuel-Energy: 101.42  kWh Manuel-EnergyM: 131.48  kWh
2017-10-15_23:57:04 OWX_1D_42DB84000003 day: D15  Gesamt-Energy: 186.74  kW Gesamt-EnergyM: 297.98  kW  Manuel-Energy: 157.38  kW Manuel-EnergyM: 255.22  kW
2017-10-16_23:57:05 OWX_1D_42DB84000003 day: D16  Gesamt-Energy: 263.32  kW Gesamt-EnergyM: 528.73  kW  Manuel-Energy: 212.27  kW Manuel-EnergyM: 434.93  kW


Hier mal ein Auszug aus dem Log, kann mir da vielleicht schon jemand was sagen?

Hier die Config des Counters:

defmod OWX_1D_42DB84000003 OWCOUNT DS2423 42DB84000003
attr OWX_1D_42DB84000003 AFactor 0.001
attr OWX_1D_42DB84000003 AMode daily
attr OWX_1D_42DB84000003 AName Gesamt-Energy|energy
attr OWX_1D_42DB84000003 ARate Gesamt-Leistung|power
attr OWX_1D_42DB84000003 AUnit kWh|kW
attr OWX_1D_42DB84000003 BFactor 0.0005
attr OWX_1D_42DB84000003 BMode daily
attr OWX_1D_42DB84000003 BName Manuel-Energy|energy
attr OWX_1D_42DB84000003 BRate Manuel-Leistung|power
attr OWX_1D_42DB84000003 BUnit kWh|kW
attr OWX_1D_42DB84000003 IODev onewirebus
attr OWX_1D_42DB84000003 LogM Zaehler1_2M.FL
attr OWX_1D_42DB84000003 LogY Zaehler1_2Y.FL
attr OWX_1D_42DB84000003 alias Zaehler1_2
attr OWX_1D_42DB84000003 model DS2423
attr OWX_1D_42DB84000003 room Gebäude

defmod Zaehler1_2M.FL FileLog /media/usbstick/fhem/log/Zaehler1_2-%Y-%m.log OWX_1D_42DB84000003.*day.*



Danke für die Hilfe!

Mfg

Prof. Dr. Peter Henning

Erst einmal glaube ich nicht, dass das Modul OWCOUNT die Daten ins das Monatslog an den Tagen 13 und 14 mit der Einheit kWh (korrekt) und an den Tagen 15 und 16 als kW (falsch) einträgt - es sei denn, zwischendurch sind wesentliche Details an der Einstellung des Moduls geändert worden.

Zweitens sehe ich eben keinen Auszug aus dem allgemeinen Log - sondern nur aus dem FileLog für den Counter. Was sagt das allgemeine Log um kurz vor Mitternacht (ggf. verbose hochsetzen ?)

LG

pah