(gelöst) HM-LC-Bl1-FM 0 und 100 tauschen

Begonnen von stgeran, 15 März 2017, 19:18:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stgeran

Ich seh den Wald vor lauer Bäumen nicht mehr. Mein Kellerfenster ist bei 100% zu und bei 0% offen
define Fenster_K_1 CUL_HM 4F8792
attr Fenster_K_1 IODev myHmUART
attr Fenster_K_1 IOgrp VCCU
attr Fenster_K_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Fenster_K_1 devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black
attr Fenster_K_1 eventMap on:down off:up
attr Fenster_K_1 expert 2_raw
attr Fenster_K_1 firmware 2.8
attr Fenster_K_1 model HM-LC-BL1-FM
attr Fenster_K_1 peerIDs 00000000,
attr Fenster_K_1 room CUL_HM,Keller
attr Fenster_K_1 serialNr NEQ1320763
attr Fenster_K_1 subType blindActuator
attr Fenster_K_1 webCmd 0:100

Bein Rolladen Wohnzimmer ist es genau umgekehrt
define Roll_WZ CUL_HM 2958C0
attr Roll_WZ IODev HMLAN1
attr Roll_WZ IOgrp VCCU
attr Roll_WZ autoReadReg 4_reqStatus
attr Roll_WZ devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr Roll_WZ eventMap on:up off:down
attr Roll_WZ expert 2_raw
attr Roll_WZ firmware 2.5
attr Roll_WZ model HM-LC-BL1-FM
attr Roll_WZ peerIDs 00000000,
attr Roll_WZ room CUL_HM
attr Roll_WZ serialNr LEQ0280298
attr Roll_WZ subType blindActuator
attr Roll_WZ webCmd pct

Wie kann ich das Kellerfenster umdrehen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

helmut

Wenn Du einfach die Werte fuer "eventMap" drehst?

- attr Fenster_K_1 eventMap on:down off:up
- attr Roll_WZ       eventMap on:up off:down

Gruß Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)

stgeran

Ja, danke. Das war es UND parameter levelInvers fürte zum Ziel. :-))
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2