Luft-Wasser-Wärmepumpe - Temperaturmessung im Ansaugluftstrom

Begonnen von tupol, 13 März 2017, 21:57:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tupol

Hallo Wärmepumpenbesitzer und Physik-Kenner,

ich habe schon länger damit zu kämpfen, dass die Temperaturmessung im Ansaugluftstrom meine WP um bis zu 3 K von der Aussentemperatur abweicht. Diese Abweichung tritt insbesonders bei fallenden Temperaturen auf. Dann ist die Temperatur im Luftstrom 1-3 K höher als die Aussentemperatur. Das führt dann zu Problemen beim Luftabtauen, da die Steuerung davon ausgeht, dass der abgetaute Verdampfer ebenfalls diese Temperaturen erreichen kann. Tut er aber nicht, bei der Aussentemperatur ist spätestens Schluss.

Ich habe mir das jetzt mal so zusammengereimt, dass es bei fallenden Temperaturen irgendwie zu Kondensation am Wärmefühler kommt und er mit dieser "Kondensationswärme" oder einfach durch das Wasser etwas aufgeheizt wird. So richtig Sinn macht das Zusammengereimte aber für mich noch nicht.

Meine Frage an andere Wärmepumpenbesitzer: Habt Ihr auch diese Abweichungen? Wenn nicht, wo sitzt der Fühler bei Euch? Direkt im Luftstrom oder evtl. auch etwas geschützt?

Habe ich bei der Physik irgendwo einen Denkfehler? :-)