Da dieser Thread speziell für unsere Thermen ist poste ich hier nochmal den aktuellen Stand meiner CSVs.
broadcast.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type_templates,divider_values,unit,comment,field2,part (m;s),type_emplates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b,,betrdFeuer1,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,03,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,HEX,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,outsidetemp,,,
b,,betrdHzRegler,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,HEX,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,,,,,,,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur
b,master,dateTimeMeldung,Datum-Zeitmeldung eines Masters,,,0700,,Aussentemp,,temp2,,Grad,Außentemperatur,zeit,,BTI,,,Zeit,tag,,BCD,,D,Tag,jahr,,BCD,,,Jahr,wochentag,,BCD,1=Mo;2=Di;3=Mi;4=Do;5=Fr;6=Sa;7=So,,Wochentag
b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentempgemittelt,,temp2,,,Außentemperaturgemittelt,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,UCH,0=Timer;0x40=nurWarmwasser;0xa0=TagBetrieb;0xc0=NachtBetrieb;0x20=Aus,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert
#b,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,ertragtagnachkomma,,FLT,,,ErtragTagNachKomma,ertragtagvorkomma,,UCH,,,ErtragTagVorKomma,byte6,,HEX,,,Byte6,ertraggesammtwh,,UIN,,,ErtragGesammtWh
#b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,byte2,,HEX,,,Byte2,byte3,,HEX,,,Byte3,byte4,,HEX,,,Byte4,byte5,,HEX,,,Byte5,byte6,,HEX,,,Byte6,byte7,,HEX,,,Byte7,byte8,,HEX,,,Byte8
#b,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2C,,,Solarleistung,ertragtag,,D2B,,,ErtragTag,ertragsummelow,,HEX,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,HEX,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,HEX,,,SummeErtragM,Unbek1,,HEX,,,Unbek1
b,,solar,,,,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,Unbek2,,HEX,,,Unbek2,Unbek3,,HEX,,,Unbek3,Unbek4,,HEX,,,Unbk4
b,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,Unbek5,,HEX,,,Unbek5,Unbek6,,HEX,,,Unbek6
*b,broadcast,,,30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#b,,Heizungsregler7,,,,5023,a4f9fd;ccf9fd;78f9fd;10f9fd;50f9fd;90f9fd;84f9fd;40f9fd;b0f9fd;d8f9fd;60f9fd;08f9fd;4cf9fd;88f9fd;9cf9fd,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6
#*[dhw] ,mc ,CfgHeatSinkType,water , , ,2
#*[RoomOffset],broadcast,,isRoomOffset,fe,id,0xf9fd
#b,,Heizungsregler7,,30,70,5023,,unknown1,,HEX,,,Unknown1,id,,HEX:2,,,ID,RaumOffset,,D1B,10,,RaumOffset,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6
b,,Heizungsregler710,,30,71,5023,10,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler728,,30,fe,5023,28,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f3c,,30,fe,5023,3c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler73c,,30,71,5023,3c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler748,,71,30,5023,48,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler74c,,30,71,5023,4c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler758,,30,fe,5023,58,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler758b,,30,71,5023,58,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler760,,30,71,5023,60,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler76c,,30,71,5023,6c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler76cb,,30,fe,5023,6c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler79c,,30,fe,5023,9c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0,,30,71,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0b,,30,fe,5023,b0f9fd,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0c,,30,fe,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b0d,,71,30,5023,b0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7b8,,30,71,5023,b8,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7c0,,30,71,5023,c0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7c0b,,30,fe,5023,c0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f0,,71,30,5023,f0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f0b,,30,71,5023,f0,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f4,,30,71,5023,f4,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7f4b,,30,fe,5023,f4,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Heizungsregler7fe,,30,fe,5023,fe,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7
b,,Feuerung,,03,fe,fe01,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
b,,Unbekannt,,,,fe01,,unkwnon1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
#b,regler,Heizungsregler1,,,71,5023,4c,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
#b,regler,Heizungsregler2,,,71,5023,24,unkwnor10,,HEX,,,Unknown10,unkwnor12,,HEX,,,Unknown12,unkwnor13,,HEX,,,Unknown13,unkwnor14,,HEX,,,Unknown14,unkwnor15,,HEX,,,Unknown15,unkwnor16,,HEX,,,Unknown16,unkwnor17,,HEX,,,Unknown17,unkwnor18,,HEX,,,Unknown18
#b,regler,Heizungsregler3,,,71,5023,b8,unkwnor20,,HEX,,,Unknown20,unkwnor22,,HEX,,,Unknown22,unkwnor23,,HEX,,,Unknown23,unkwnor24,,HEX,,,Unknown24,unkwnor25,,HEX,,,Unknown25,unkwnor26,,HEX,,,Unknown26,unkwnor27,,HEX,,,Unknown27,unkwnor28,,HEX,,,Unknown28
#b,regler,Heizungsregler4,,,71,5023,28,unkwnor30,,HEX,,,Unknown30,unkwnor32,,HEX,,,Unknown32,unkwnor33,,HEX,,,Unknown33,unkwnor34,,HEX,,,Unknown34,unkwnor35,,HEX,,,Unknown35,unkwnor36,,HEX,,,Unknown36,unkwnor37,,HEX,,,Unknown37,unkwnor38,,HEX,,,Unknown38
#b,regler,Heizungsregler5,,,71,5023,f0,unkwnor40,,HEX,,,Unknown40,unkwnor42,,HEX,,,Unknown42,unkwnor43,,HEX,,,Unknown34,unkwnor44,,HEX,,,Unknown44,unkwnor45,,HEX,,,Unknown45,unkwnor46,,HEX,,,Unknown46,unkwnor47,,HEX,,,Unknown47,unkwnor48,,HEX,,,Unknown48
#b,regler,Heizungsregler6,,,71,5023,b0,unkwnor50,,HEX,,,Unknown50,unkwnor52,,HEX,,,Unknown52,unkwnor53,,HEX,,,Unknown53,unkwnor54,,HEX,,,Unknown54,unkwnor55,,HEX,,,Unknown55,unkwnor56,,HEX,,,Unknown56,unkwnor57,,HEX,,,Unknown57,unkwnor58,,HEX,,,Unknown58
#b,Heizungsregler,regler2,,,30,5023,b0,unkwnor50,,HEX,,,Unknown50,unkwnor52,,HEX,,,Unknown52,unkwnor53,,HEX,,,Unknown53,unkwnor54,,HEX,,,Unknown54,unkwnor55,,HEX,,,Unknown55,unkwnor56,,HEX,,,Unknown56,unkwnor57,,HEX,,,Unknown57,unkwnor58,,HEX,,,Unknown58
w,Regler,write1,,30,76,5022,ce,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
w,Regler,write2,,30,76,5022,57,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
#unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
[/code]
08.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*w,feuerung,,,,03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,betrd,Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten,,,0507,,status,,UCH,0x00=aus;0x01=keine;0x55=Brauchwasser;0xAA=Heizen;0xCC=Emisionskontrolle;0xDD=TÜV;0xEE=Reglerstop;0x66=Brauchwasser_Reglerstop;0xBB=Brauchwasser_Heizen;0x44=Reglerstop_stufig,,Statuswärmeanforderung,aktion,,UCH,0x00=keine;0x01=Kesselpumpeaus;0x02=Kesselpumpean;0x03=Verbraucheraus;0x04=Verbraucheran,,variable Verbraucher,kesselsolltemp,,temp,,,Kesselsolltemperatur,solldruck,,press,,,Kesselsollwertdruck ,stellgrad,,percent1,,,Stellgradanforderung,brauchwassersolltemp,,temp1,,,Brauchwassersolltemperatur,brennstoff,,UCH,0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc,,Brennstoffwahl
#w,,sollw2,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2,unkwnor3,,HEX,,,Unknown3,unkwnor4,,HEX,,,Unknown4,unkwnor5,,HEX,,,Unknown5,unkwnor6,,HEX,,,Unknown6,unkwnor7,,HEX,,,Unknown7,unkwnor8,,HEX,,,Unknown8
w,,sollw2,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,,
*w,regler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,regler,sollw3,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,
07.csv
# lesen des Solarmoduls SM1
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
#lesen der Betriebsdaten
r,solar,warmwasserIst,,07,76,5022,32290a,warmwasserIst,,UIN,10,WarmwasserIst
r,solar,warmwasserMax,,07,76,5022,897c09,warmwasserMax,,UIN,10,warmwasserMax
r,solar,KollektorTemp,,07,76,5022,d62a0a,KollektorTemp,,UIN,10,KollektorTemp
r,solar,KollektorMax,,07,76,5022,a57809,KollektorMax,,UIN,10,KollektorMax
r,solar,SolRueckl,,07,76,5022,8a2b0a,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r,solar,SolDurchfl,,07,76,5022,422c0a,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
r,solar,betriebsstunden,,07,76,5022,02f902,betriebsstunden,,UIN,,Betriebsstunden
r,solar,leistung,,07,76,5022,dc8400,leistung,,UIN,10,leistung
r,solar,TagesertragNachkomma,,07,76,5022,808500,TagesertragNachkomma,,FLT,,Tagesertrag
r,solar,TagesertragVorkomma,,07,76,5022,648600,TagesertragVorkomma,,UCH,,Tagesertrag
r,solar,Gesammtertrag_Wh,,07,76,5022,388700,Gesammtertrag_Wh,,UIN,,Gesammtertrag_Wh
r,solar,Gesamtertrag_kWh,,07,76,5022,a88800,Gesamtertrag_kWh,,UIN,,Gesamtertrag_kWh
r,solar,Gesamtertrag_MWh,,07,76,5022,f48900,Gesamtertrag_MWh,,UIN,,Gesamtertrag_MWh
#r,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,,SolarErfolg
# lesen der Parameter
r,solar,einschaltdifferenz,,07,76,5022,6d9401,einschaltdifferenz,,UIN,10,Einschaltdifferenz
r,solar,ausschaltdifferenz,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz,,UIN,10,Ausschaltdifferenz
r,solar,kolletorschutz,,07,76,5022,76f502,kolletorschutz,,UIN,,kolletorschutz
r,solar,criticalKollTemp,,07,76,5022,f5cc09,criticalKollTemp,,UIN,100,criticalKollTemp
r,solar,maxKollTemp,,07,76,5022,92f602,maxKollTemp,,UIN,100,maxKollTemp
r,solar,maxSpeicherTemp,,07,76,5022,1dd409,maxSpeicherTemp,,UIN,10,maxSpeicherTemp
#r,solar,zuordnungSolSpeicher,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher
r,solar,waermemengenerfassung,,07,76,5022,09ae09,waermemengenerfassung,,UIN,,waermemengenerfassung
r,solar,impulsgeber,,07,76,5022,55af09,impulsgeber,,UIN,10,impulsgeber
r,solar,medium,,07,76,5022,b1ac09,medium,,UIN,,medium
r,solar,busspeisung,,07,76,5022,45fbfd,busspeisung,,UIN,,busspeisung
# ausgelassene Zeilen sind bei mir nicht verfügbar
#r,solar,konfiguration,,07,76,5022,319501,konfiguration,,UIN,10,konfiguration
#r,solar,drehzahlregelung,,07,76,5022,319501,drehzahlregelung,,UIN,10,drehzahlregelung
#r,solar,sollw14,,07,76,5022,319501,einschaltdifferenz2,,UIN,10,Einschaltdifferenz2
#r,solar,sollw15,,07,76,5022,319501,ausschaltdifferenz2,,UIN,10,Ausschaltdifferenz2
#r,solar,sollw16,,07,76,5022,319501,maxSpeicherTemp2,,UIN,10,maxSpeicherTemp2
#r,solar,sollw17,,07,76,5022,319501,zuordnungSolSpeicher2,,UIN,10,zuordnungSolSpeicher2
#r,solar,sollw18,,07,76,5022,319501,brennersperreRuecklaufanhebung,,UIN,10,brennersperreRuecklaufanhebung
#r,solar,sollw19,,07,76,5022,319501,einschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,einschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw20,,07,76,5022,319501,ausschaltdiffRuecklauf,,UIN,10,ausschaltdiffRuecklauf
#r,solar,sollw21,,07,76,5022,319501,vorrangSpeicher,,UIN,10,vorrangSpeicher
#r,solar,sollw22,,07,76,5022,319501,einschaltdiffParallel,,UIN,10,einschaltdiffParallel
#r,solar,sollw23,,07,76,5022,319501,differenzTempBypass,,UIN,10,differenzTempBypass
#r,solar,sollw24,,07,76,5022,319501,ausgangA4,,UIN,10,ausgangA4
#r,solar,sollw25,,07,76,5022,319501,einschalttempThermostat,,UIN,10,einschalttempThermostat
#r,solar,sollw26,,07,76,5022,319501,ausschalttempThermostat,,UIN,10,ausschalttempThermostat
#r,solar,sollw27,,07,76,5022,319501,Roehrenkollektor,,UIN,10,Roehrenkollektor
#r,solar,sollw28,,07,76,5022,319501,frostschutz,,UIN,10,frostschutz
r,solar,relaistestAus,,07,71,5023,44200a,relaistestAus,,UIN,,relaistestAus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA1,,07,71,5023,d4200a,relaistest1,,UIN,,relaistest1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA2,,07,71,5023,38200a,relaistest2,,UIN,,relaistest2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA3,,07,71,5023,bc200a,relaistest3,,UIN,,relaistest3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA4,,07,71,5023,e8200a,relaistest4,,UIN,,relaistest4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,solar,relaistestA5,,07,71,5023,40200a,relaistest5,,UIN,,relaistest5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50.csv
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*w,solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,ertraege,,,,5018,,leistung,,D2B,,,Solarleistung,ertraglow,,UCH,,,ErtragTagLow,ertraghigh,,UCH,,,ErtragTagHigh,ertragsummelow,,UCH,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,UCH,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,UCH,,,SummeErtragM,Unknow9,,HEX,,,Unknown9
w,,temp,,,,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,Unknow10,,HEX,,,Unknown10,Unknow11,,HEX,,,Unknown11,Unknow12,,HEX,,,Unknown12
w,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,Unknow13,,HEX,,,Unknown13,Unknow14,,HEX,,,Unknown14
r9,solar,ruecklauftemp,,07,76,5022,bafb02,SolRueckl,,UIN,10,°C,SolarRücklauf
r9,solar,durchfl,,07,76,5022,5ef802,SolDurchfl,,UIN,10,,SolDurchfl
#r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,,,,,,,raumtemp,,UIN:2,10,°C,RaumTemperatur
r9,regler,betrd,,ff,35,5022,77b427,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,unkwnor2,,HEX,,,Unknown2
*r,feuerung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,08,5022,842200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg02,HG 02 - Untere Geblaesedrehzahl,,08,5022,295a01,gebl_unten,,UIN,,Prozent,Untere Geblaesedrehzahl (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg03,HG 03 - Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser,,08,5022,cd5901,gebl_oben_ww,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg04,HG 04 - Obere Geblaesedrehzahl Heizung,,08,5022,1d3f01,gebl_oben_hz,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Heizung (1-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,08,5022,254101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,08,5022,c14201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,08,5022,de8402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg09,HG 09 - Taktsperre,,08,5022,9d4301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg10,HG 10 - eBus-Adresse,,08,5022,ad7801,ebus_addr,,UIN,,,eBus-Adresse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg11,HG 11 - Warmwasserschnellstart,,08,5022,a56a01,ww_schnellstart,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasserschnellstart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg12,HG 12 - Gasart,,08,5022,f96b01,gas_art,,UIN,,,Gasart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,08,5022,794001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,08,5022,b95501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,08,5022,5d5601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,08,5022,201f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,08,5022,f42700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg73,HG 73 - Io-Istwert,,08,5022,f57001,io_istwert,,UIN,,min,Io-Istwert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg74,HG 74 - Geblaesedrehzahl,,08,5022,d5f601,gebl_drehzahl,,UIN,,U/sec,Geblaesedrehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg75,HG 75 - Warmwasserdurchsatz,,08,5022,316c01,ww_durchsatz,,UIN,,min,Warmwasserdurchsatz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg9x,HG 9x - Netzbetriebsstunden,,08,5022,662802,betriebsstunden_netz,,UIN,,hours,Netzbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg90,HG 90 - Brennerbetriebsstunden,,08,5022,de2a02,betriebsstunden_brenner,,UIN,,hours,Brennerbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,hg91,HG 91 - Brennerstarts,,08,5022,aa2602,brennerstarts,,UIN,,min,Brennerstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,vorlauf_soll,Vorlauf Sollwert,,08,5022,b80200,vorlauf_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,vorlauf_ist,Vorlauf Istwert,,08,5022,280d00,vorlauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ruecklauf_ist,Ruecklauf Ist-Temperatur,,08,5022,241600,ruecklauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Ruecklauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_soll,Warmwasser Solltemperatur,,08,5022,e40300,warmwasser_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Solltemperatur,unkwnor1,,HEX,,,Unknown1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,warmwasser_ist,Warmwasser Ist-Temperatur,,08,5022,cc0e00,warmwasser_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,pwm_pumpe,PWM Pumpe,,08,5022,6d6d01,pwm_pumpe,,UIN,,Prozent,PWM Pumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,03,5023,001f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,03,5023,002700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,03,5023,002200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,03,5023,004101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,03,5023,004201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg09,HG 09 - Taktsperre,,03,5023,004301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,03,5023,004001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,03,5023,008402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,03,5023,005501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,03,5023,005601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,regler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gruß,
Burkhard