ebusd bei Wolf CGB (-K)-20

Begonnen von laxmann, 05 April 2017, 18:37:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

internet-files

Hallo zusammen habe auch eine wolf cgb-k-20 Heizung .... hab mich mit dem ebus adapter schon lange nicht mehr beschäftigt..... und bin beim stöbern hier auf die Beiträge gestossen .... Wenn jemand mal eine zip mit den config dateien kpl. aus dem /etc/ebusd/ ordner zur verfügung stellen könnte wäre das echt super ... habe mal die dateien oben per copy paste eingefügt aber das bekomme ich nur fehler angezeigt .... benutze zur zurzeit die standard config 2.x.x dateien das kommt aber ja bekanntermassen nicht viel bei rum ... mfg

JimKnopf

FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

internet-files

#32
Cool gerade mal rüber kopiert und im log mal geschaut ... sieht das bei dir auch so aus ?


2020-10-26 17:54:26.882 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-10-26 17:54:26.952 [bus notice] bus started with own address 01/06
2020-10-26 17:54:26.952 [bus notice] signal acquired
2020-10-26 17:54:27.126 [bus notice] new master f1, master count 2
2020-10-26 17:54:27.127 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:31.427 [bus notice] new master 03, master count 3
2020-10-26 17:54:31.433 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:54:31.770 [bus notice] new master 10, master count 4
2020-10-26 17:54:31.776 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:32.068 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:36.780 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:54:37.065 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2020-10-26 17:54:37.174 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:39.216 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [update notice] store 15 ident: done
2020-10-26 17:54:39.216 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [bus notice] scan 15: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:39.216 [main error] unable to load scan config 15: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:54:39.216 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.363 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.363 [update notice] store f6 ident: done
2020-10-26 17:54:41.363 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.363 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:54:41.364 [main error] unable to load scan config f6: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.364 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2020-10-26 17:54:41.754 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:42.052 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:46.350 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;36;50;12
2020-10-26 17:54:46.702 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:54:47.001 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:54:51.658 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:54:51.950 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:54:56.662 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:54:56.956 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:01.573 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:01.866 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:02.211 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:55:06.570 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:55:06.862 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:11.534 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:11.828 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:16.493 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:55:16.786 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;50
2020-10-26 17:55:17.207 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:55:21.470 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:21.762 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:23.454 [bus notice] new master 30, master count 5
2020-10-26 17:55:23.454 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:09:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:55:26.453 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:55:26.745 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:31.923 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:32.215 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:33.282 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:55:33.518 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.518 [update notice] store 35 ident: done
2020-10-26 17:55:33.519 [update notice] sent scan-read scan.35  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.519 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:55:33.519 [main error] unable to load scan config 35: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:55:33.519 [main error] scan config 35: ERR: element not found
2020-10-26 17:55:36.886 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:55:37.179 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:41.845 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:42.134 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:46.803 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:55:47.095 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:55:48.239 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:55:51.761 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:55:52.052 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:55:56.773 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:55:57.067 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:01.682 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:01.975 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:04.302 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:56:06.676 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:56:06.969 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:11.667 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:11.921 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:14.552 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler728: 0;10;20;0
2020-10-26 17:56:16.607 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:56:16.901 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:19.440 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;50;12
2020-10-26 17:56:21.595 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:21.888 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:23.579 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:10:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:56:26.535 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:56:26.832 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:31.536 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:31.827 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:35.268 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:56:36.476 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:56:36.769 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:41.430 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:41.724 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:46.442 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:56:46.734 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;50
2020-10-26 17:56:50.319 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;52;46.0;37;50;12
2020-10-26 17:56:51.883 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:56:52.175 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:56:56.842 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:56:57.135 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:01.797 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:02.091 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:06.533 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:57:06.791 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:57:07.085 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:11.734 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:12.028 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:14.744 [bus notice] new master 70, master count 6
2020-10-26 17:57:15.638 [bus notice] scan 75: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [update notice] store 75 ident: done
2020-10-26 17:57:15.638 [update notice] sent scan-read scan.75  QQ=01: Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [bus notice] scan 75: ;Kromschroeder;  ;0204;-
2020-10-26 17:57:15.638 [main error] unable to load scan config 75: list files in kromschroeder ERR: element not found
2020-10-26 17:57:15.638 [main error] scan config 75: ERR: element not found
2020-10-26 17:57:16.711 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:57:17.001 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:57:18.688 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler758: 20;1;0;0
2020-10-26 17:57:21.316 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;27;47.0;40;50;12
2020-10-26 17:57:21.672 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:21.965 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:23.653 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:11:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:57:26.654 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0395020080ff66ff
2020-10-26 17:57:26.946 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:31.607 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:31.897 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:36.570 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0695020080ff66ff
2020-10-26 17:57:36.861 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:37.421 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080029000c80020033
2020-10-26 17:57:41.550 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:41.848 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:46.510 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb0195020080ff66ff
2020-10-26 17:57:46.803 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;47.0;-;50
2020-10-26 17:57:51.465 [update notice] received unknown MM cmd: 10030800084d29000c80010033
2020-10-26 17:57:51.757 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 41.301;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:57:52.537 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;45.0;40;50;12
2020-10-26 17:57:55.904 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230940f9fdfbff5d010000
2020-10-26 17:57:56.242 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230984f9fdf6ff5d010000
2020-10-26 17:57:56.589 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb037a020080ff66ff
2020-10-26 17:57:56.882 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:57:57.388 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe50230990f9fdf1ff5d010000
2020-10-26 17:58:01.428 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:01.721 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:06.883 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:07.176 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:08.461 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:58:11.859 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:12.153 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:16.818 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:17.112 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:21.773 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:22.067 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:23.355 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;45.0;39;50;12
2020-10-26 17:58:23.745 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:12:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:58:26.744 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:27.037 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:31.745 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:32.036 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:36.703 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:36.995 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:39.356 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:58:41.640 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:41.933 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:46.643 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:46.936 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;45.0;-;50
2020-10-26 17:58:51.582 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:58:51.874 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:58:54.594 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;46.0;40;50;12
2020-10-26 17:58:56.576 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:58:56.868 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:01.527 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:01.819 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:06.488 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb065e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:06.780 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:10.494 [update notice] received unknown MM cmd: 03f10800080025000c80020033
2020-10-26 17:59:11.437 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:11.730 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:16.426 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb015e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:16.721 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:17.671 [main notice] update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available
2020-10-26 17:59:22.170 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000
2020-10-26 17:59:23.864 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-26 17:59:24.202 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;18:13:10;26;10;Mo
2020-10-26 17:59:25.444 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;46.0;40;50;12
2020-10-26 17:59:26.876 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709bb035e020080ff66ff
2020-10-26 17:59:27.170 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;46.0;-;50
2020-10-26 17:59:31.828 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008e625000c80010033
2020-10-26 17:59:32.121 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 37.898;13.000;0;Timer;51.000




etc/default/ebusd

Benutze den ebus adapter 2 hier aus dem forum : https://ebus.github.io/adapter/index.en.html#connections


# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="-d 192.168.178.36:8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd/de/ --scanconfig --latency=20000 --address=01"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"

# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just


JimKnopf

Hi!

Bei mir sind nicht so viele unbekannte Meldungen. Autoscan kannst Du weglassen, denn Du gibst die zu verwendende Config vor.

Ich starte über die comandline mit:
ebusd -f -d 192.168.2.163:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.2.101 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine

Vielleicht kannst Du Dein Programmaufruf etwas anpassen, sepziell " --configpath=/etc/ebusd/de".

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

internet-files

#34
Ja vielen dank ... habe gerade mal ein update des esp gemacht und mit deinen start optionen um einiges mehr raus bekommen

Brauch ich eigendlich später die log datei ? die wird ja hinterhher nur vollgemüllt

Mqtt muss ich mir noch einrichten .... benutze aber nicht fhem sondern loxone ... damit ist ja auch viel möglich

Nicht wundern ... Solar läuft bei mir nicht die sind Schrott und kommen evtl. nächstes jahr neu


root@iobroker:~# ebusd -f -d 192.168.178.36:8889 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --enablehex --enabledefine
2020-10-26 20:16:23.264 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started
2020-10-26 20:16:23.330 [bus notice] bus started with own address 01/06
2020-10-26 20:16:23.339 [bus notice] signal acquired
2020-10-26 20:16:23.444 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:23.557 [bus notice] new master 30, master count 2
2020-10-26 20:16:23.557 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:30:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:16:26.459 [bus notice] new master 10, master count 3
2020-10-26 20:16:26.464 [bus notice] new master 03, master count 4
2020-10-26 20:16:26.465 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:26.757 [bus notice] new master f1, master count 5
2020-10-26 20:16:26.758 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:26.961 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:16:29.140 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:31.416 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:31.710 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:33.332 [main notice] found messages: 284 (0 conditional on 0 conditions, 10 poll, 33 update)
2020-10-26 20:16:35.148 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:16:36.400 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:36.693 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:41.109 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 22.9
2020-10-26 20:16:41.860 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:42.155 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:42.808 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:16:46.816 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:47.346 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:16:51.787 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:16:52.079 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:16:53.120 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:16:56.762 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:16:57.054 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:16:57.792 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:16:59.107 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:17:01.752 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:02.044 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:05.110 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:17:06.733 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:07.032 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:11.124 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:17:11.650 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:11.943 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:13.832 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:17:14.614 [bus notice] new master 70, master count 6
2020-10-26 20:17:16.656 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:16.948 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:17.133 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:17:18.604 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler758: 20;1;0;0
2020-10-26 20:17:21.599 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:21.893 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:23.125 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:23.553 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:31:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:17:26.560 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:26.852 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:17:28.863 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;52;40.0;35;48;11
2020-10-26 20:17:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:31.529 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:31.822 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:35.125 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:17:36.510 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:36.801 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:41.127 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:17:41.474 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:41.766 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:44.992 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:17:46.426 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:46.718 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:47.128 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:17:51.392 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:17:51.684 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:17:53.129 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:17:56.371 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:17:56.664 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;40.0;-;48
2020-10-26 20:17:59.097 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:18:00.212 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;27;51.0;43;48;11
2020-10-26 20:18:01.823 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:02.113 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:05.117 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:18:06.822 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:07.115 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:11.121 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:18:11.795 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:12.087 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:15.981 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:18:16.733 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:17.025 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:17.171 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:18:21.704 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:21.996 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:23.142 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:23.662 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:32:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:18:26.669 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:26.962 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;51.0;-;48
2020-10-26 20:18:29.157 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:30.887 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;44;48;11
2020-10-26 20:18:31.639 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:31.932 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:33.409 [main notice] update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available
2020-10-26 20:18:35.147 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:18:36.624 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:36.917 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:41.113 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:18:41.549 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:41.842 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:46.560 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:46.852 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:47.017 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:18:47.113 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:18:51.511 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:18:51.803 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:18:53.120 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:18:56.493 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:18:56.785 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:18:59.153 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:19:01.439 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:01.733 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:01.937 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:19:05.099 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:19:06.401 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:06.695 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:11.110 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:19:11.368 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:11.661 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:16.834 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:17.110 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:19:17.925 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:19:21.813 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:22.105 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:23.122 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:23.773 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-26 20:19:24.112 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:33:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:19:26.806 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:27.095 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:29.134 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:31.724 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:32.016 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:32.943 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:19:35.152 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:19:36.719 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:37.011 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:41.111 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:19:41.683 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:41.977 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:46.672 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:46.964 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:47.101 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:19:49.078 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:19:51.632 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:19:51.924 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:19:53.103 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:19:56.572 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:19:56.865 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:19:59.118 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 2-softstart
2020-10-26 20:20:01.537 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:01.829 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:04.196 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:20:05.112 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:20:06.512 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:06.804 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:11.111 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:20:11.507 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:11.795 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:16.467 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:16.760 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:17.127 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:20:20.097 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:20:21.431 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:21.726 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:23.150 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:23.397 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe502309440f0104005d010000
2020-10-26 20:20:23.737 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:34:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:20:26.387 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:26.681 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:29.135 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:31.863 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:32.155 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:34.976 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;ein;0;26;49.0;43;48;11
2020-10-26 20:20:35.132 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:20:36.835 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:37.128 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:41.105 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:20:41.768 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:42.061 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:46.775 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:47.116 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:47.250 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:20:51.027 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:20:51.734 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:20:52.027 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:20:53.111 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:20:56.710 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:20:57.004 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;48
2020-10-26 20:20:59.134 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:21:01.642 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:01.934 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:05.137 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:21:06.197 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;52.0;38;48;11
2020-10-26 20:21:06.642 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.50;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:06.933 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:11.124 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:21:11.561 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.500;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:11.855 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.500;12.000;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:16.576 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:16.869 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:17.141 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:21:21.540 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:21.832 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:22.129 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:21:23.149 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:23.487 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f3c: 189;2;1;0
2020-10-26 20:21:23.825 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:35:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:21:26.523 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:26.816 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:29.126 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:31.449 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:31.742 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:35.134 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:21:36.434 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:36.728 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;52.0;-;48
2020-10-26 20:21:37.069 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;42.0;36;48;11
2020-10-26 20:21:38.053 [update notice] received update-read broadcast Feuerung: 69;48;48;48;32;32;32;32
2020-10-26 20:21:41.126 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:21:41.382 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:41.679 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:46.850 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:47.130 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:21:51.841 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:21:52.133 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:21:53.056 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:21:53.158 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:21:56.805 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:21:57.097 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;42.0;-;48
2020-10-26 20:21:59.131 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:22:01.774 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:02.066 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:05.128 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:22:06.749 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:07.044 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;42.0;-;48
2020-10-26 20:22:08.051 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;38.0;36;48;11
2020-10-26 20:22:11.128 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:22:11.698 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:11.994 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:16.653 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:16.945 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:17.126 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:22:21.612 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:21.906 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:23.162 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:23.623 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0c: 190;2;96;-
2020-10-26 20:22:23.961 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:36:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:22:26.601 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:26.893 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:29.119 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:31.573 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:31.865 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:35.124 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:22:36.517 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:36.809 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;38.0;-;48
2020-10-26 20:22:39.076 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;35;48;11
2020-10-26 20:22:41.109 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:22:41.502 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:41.797 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:46.473 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:46.766 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:22:47.126 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:22:51.433 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:22:51.725 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:22:53.124 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:22:55.090 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:22:56.403 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:22:56.697 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:22:59.133 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:23:01.368 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:01.661 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:05.125 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:23:06.835 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:07.128 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;48
2020-10-26 20:23:10.167 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:23:11.128 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:23:11.788 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:12.081 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:16.801 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:17.142 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:17.277 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:23:21.728 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:22.020 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:23.130 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:23.695 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:37:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:23:26.104 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:23:26.736 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:27.029 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:29.160 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:31.661 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:31.953 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:35.121 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:23:36.647 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:36.938 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:41.127 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:23:41.341 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:23:41.595 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:41.886 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:46.607 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:46.899 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:47.127 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:23:51.527 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:23:51.822 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:23:53.135 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:23:56.503 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:23:56.796 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:23:57.186 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:23:59.127 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:24:01.464 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:01.759 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:05.139 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:24:06.444 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:06.738 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:11.106 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:24:11.410 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:11.705 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:12.126 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:24:16.399 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:16.694 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:17.102 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:24:21.821 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:22.113 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:23.129 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:23.830 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0b: 0;0
2020-10-26 20:24:24.169 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler76cb: 129;1;138;2
2020-10-26 20:24:24.511 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:38:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:24:26.800 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:27.094 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:28.373 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:24:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:31.758 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:32.050 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:35.134 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:24:36.751 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:37.043 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:41.097 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:24:41.716 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:42.009 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:43.241 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:24:46.678 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:46.970 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:47.133 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:24:51.624 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:24:51.933 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:24:53.150 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:24:56.617 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:24:56.910 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:24:59.125 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2020-10-26 20:24:59.378 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:25:01.569 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:01.861 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:05.108 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:25:06.549 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:06.842 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:11.127 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:25:11.519 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:11.813 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:14.221 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:25:16.473 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:16.766 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:17.126 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:25:21.435 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:21.728 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:23.153 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:23.445 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:39:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:25:26.420 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:26.714 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:29.118 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:30.235 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:25:31.389 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:31.681 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:35.120 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:25:36.874 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:37.166 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:41.141 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:25:41.801 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:42.093 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:45.214 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:25:46.793 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:47.185 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:47.320 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:25:51.724 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:25:52.016 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:25:53.101 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:25:56.702 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:25:56.994 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:25:59.145 [bus error] poll regler HGStatus failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:01.388 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:26:01.686 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:01.979 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:05.130 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 160
2020-10-26 20:26:06.662 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:06.955 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:11.094 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2020-10-26 20:26:11.620 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:11.913 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:14.502 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler728: 0;10;20;0
2020-10-26 20:26:16.230 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
2020-10-26 20:26:16.881 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:17.108 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2020-10-26 20:26:21.558 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:21.856 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:23.148 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:23.530 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;20:40:10;26;10;Mo
2020-10-26 20:26:26.530 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:26.823 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:29.134 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:31.502 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:31.795 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:32.267 [update notice] received write regler sollw3: 42.000;11.000;-;2;15.000
2020-10-26 20:26:35.137 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2020-10-26 20:26:36.482 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:36.775 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:41.099 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 23.0
2020-10-26 20:26:41.400 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:41.692 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:46.411 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;42.62;-;-;10.0;-
2020-10-26 20:26:46.703 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;36.0;-;48
2020-10-26 20:26:47.109 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 22.0
2020-10-26 20:26:47.445 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;36.0;35;48;11
^C2020-10-26 20:26:49.882 [main notice] SIGINT received
2020-10-26 20:26:51.358 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 42.602;11.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-26 20:26:51.646 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 42.602;11.898;0;Timer;10.000
2020-10-26 20:26:53.141 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 51.0
2020-10-26 20:26:53.554 [main notice] ebusd stopped




JimKnopf

Hi!

Die Logdatei brauchst die später eigentlich nicht mehr, erst wenn mal was nicht läuft.
Die Solarreadings kannst Du deaktivieren. In der 07.CSV steht
r9,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,1024=nein;1028=ja,SolarErfolg

mach da mal
r,solar,SolarErfolg,,07,76,5022,2af402,SolarErfolg,,UIN,1024=nein;1028=ja,SolarErfolg
draus. Die 9 steht für das Poll-level.
In der 50.csv sind in Zeile 6 und 7 noch zwei Kandidaten.

Sieht bei Dir ja schon ganz gut aus.
Ich habe auch noch nicht alle Werte entschlüsselt. Einige will ich mit den Poll-Abfragen und den broadcast Telegrammen vergleichen. Mal sehen, ob es da noch identische Werte gibt.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

freddykr

Erstmal ein großes DANKE für die Dateien. Jetzt habe ich zum ersten Mal den Status, dass keine unbekannten Meldungen mehr kommen.  :D
Auch das Schreiben der verschiedenen Heizstati (Timer, Sommer, Absenkung...) funktioniert.

Was mir grad noch Kopfzerbrechen bereitet, ist der Befehl für "1x Warmwasser".
Wenn ich den Knopf auf dem eingebauten BM drücke, passiert grob dies auf dem Bus. Ich vermag nur nicht sagen, was da genau den Prozess zum Heizen auslöst:
2020-10-30 11:02:15.499 [update notice] received update-read broadcast solar QQ=71: 0;21.62;19.19;0;128;0
2020-10-30 11:02:18.548 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler74c: 102;0;0;0
2020-10-30 11:02:18.862 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler76c: 19;0;138;2
2020-10-30 11:02:19.176 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b8: 114;0;0;0
2020-10-30 11:02:19.574 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;28.38;-;-;10.0;-
2020-10-30 11:02:19.866 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:21.193 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=31: 23.0
2020-10-30 11:02:22.489 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7b0d: 244;2;0;4
2020-10-30 11:02:24.546 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2020-10-30 11:02:24.839 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer;10.000
2020-10-30 11:02:26.665 [update notice] received update-read broadcast Heizungsregler7f4b: 35;0;0;0
2020-10-30 11:02:27.006 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;12:13:10;-;-;Fr
2020-10-30 11:02:27.189 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=31: 65.0
2020-10-30 11:02:29.573 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;28.38;-;-;65.0;-
2020-10-30 11:02:29.866 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:30.844 [update notice] received write regler sollw3: 67.000;15.000;-;5;65.000
2020-10-30 11:02:31.474 [update notice] received update-read broadcast ertraege QQ=71: 0.00;0.000;0;0;560
2020-10-30 11:02:31.641 [update notice] received write Regler write1: 247;2
2020-10-30 11:02:31.955 [update notice] received write Regler write2: 68;3
2020-10-30 11:02:32.029 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;55;28.0;28;42;15
2020-10-30 11:02:32.830 [update notice] received write regler sollw3: 67.000;15.000;-;21;65.000
2020-10-30 11:02:33.149 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=31: 15-Warmwasser
2020-10-30 11:02:34.537 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;ein;0;1;0;0;0;0;0;65.000
2020-10-30 11:02:34.829 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer(Warmwasser aktiv);65.000
2020-10-30 11:02:39.151 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=31: 170
2020-10-30 11:02:39.551 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;28.38;-;-;65.0;-
2020-10-30 11:02:39.843 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Warmwasser;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;28.0;-;42
2020-10-30 11:02:44.549 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 28.398;15.000;-;ein;0;1;0;0;0;0;0;65.000
2020-10-30 11:02:44.841 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 28.398;13.398;0;Timer(Warmwasser aktiv);65.000


Also, was müsste ich für ein Kommando abschicken, damit er mir das Wasser warm macht?
Viele Grüße,
Danilo

JimKnopf

Hi!

Ich vermute mal, dass das BM nicht nur ein Bedienteil ist, sondern eine vollständige Steuereinheit.
Wenn man 1x drückt, muss das BM das keinem erzählen, sondern es stellt das Magnetventil um und schmeißt den Brenner an.

Zumindest konnte ich noch keine passenden Telegramme erkennen.
Ebenso wenn die Speichertemperatur geändert wird ... es wird kei Telegramm erzeugt.

Evt. ist die Funktion 1x auf dem eBus nicht verfügbar.
Wie gesagt, im ISM7 ist sie auch nicht vorhanden.

Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

freddykr

Ok, trotzdem Danke.
Habe ich schon irgendwie befürchtet, da dies ja auch ein extra physischer Schalter ist und der dann wohl mehreres beim Brenner auslöst und am Ende halt diese Funktion raus kommt.

Dann muss ich halt weiterhin in Zukunft in den Keller rennen, wenn +1 in die Badewanne will.
Bisschen Sport hält ja auch fit.  ;)
Viele Grüße,
Danilo

skycrack

Hallo,

könnte mal bitte jemand seine csv Dateien als Archiv bereitstellen?
Vielen Dank
Rene

JimKnopf

Hi!

Sieh mal bei Antwort 31.
Gruß,
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

berton

Ich werd wahnsinnig! Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe.
Endlich bekomme ich zumindest mal ein paar Daten aus der CGB20.
Danke Jungs!
Insbesondere Antwort 31 und das hier haben mir geholfen:

Zitat von: JimKnopf am 26 Oktober 2020, 19:27:39
Ich starte über die comandline mit:
ebusd -f -d 192.168.2.163:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.2.101 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine

Nun aber noch eine andere Frage:

2020-12-18 21:26:28.355 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:28.645 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;34.0;34;37;7
2020-12-18 21:26:29.337 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 0900011a2200d8106428
2020-12-18 21:26:31.193 [bus error] poll regler Unbekannt1 failed: ERR: arbitration lost
2020-12-18 21:26:31.262 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:31.554 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:36.213 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:36.505 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:38.275 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:39.285 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 090001002200d8106428
2020-12-18 21:26:39.426 [update notice] received update-read broadcast solar QQ=71: off;16.69;17.31;0;128;0
2020-12-18 21:26:41.414 [bus error] poll regler Unbekannt2 failed: ERR: read timeout
2020-12-18 21:26:41.679 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:41.970 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:43.296 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2020-12-18 21:26:44.670 [update notice] received write regler sollw3: 39.000;7.000;-;80;50.000
2020-12-18 21:26:46.634 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:46.927 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:48.695 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:49.701 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 090001cd2100d8106428
2020-12-18 21:26:51.628 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheran;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:26:51.921 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37
2020-12-18 21:26:53.863 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: arbitration lost
2020-12-18 21:26:53.943 [update notice] received update-read broadcast ertraege QQ=71: -;-;0;128;32768
2020-12-18 21:26:56.580 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 51.699;7.000;-;ein;1;0;0;1;0;0;0;50.000
2020-12-18 21:26:56.872 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 51.699;7.398;0;Timer;50.000
2020-12-18 21:26:58.641 [update error] unable to parse write solar regler from 3050501407130033b31d0064 / 090001009c00d810a000: ERR: invalid position
2020-12-18 21:26:59.650 [update notice] received unknown MS cmd: 7051501407130023cd1d0064 / 0900019a2100d8106428
2020-12-18 21:26:59.728 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;34.0;34;37;7
2020-12-18 21:27:01.565 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;51.69;-;-;50.0;-
2020-12-18 21:27:01.857 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;37

Ich habe einige "bus errors". Hat das sonst noch jemand oder ist das die Einstellung vom Poti bei mir?

JimKnopf

Hi!

Es freut mich, dass es Dir etwas geholfen hat.
Die Bus-errors sind normal. Eigentlich ist das Wort error zu hart an einigen stellen.
Es kann immer mal vorkommen, dass zwei Master gleichzeitig auf den Buss zugreifen wollen, dann kommt es zu solchen Meldungen.

Gruß, Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB

Mikesch

#43
Hallo zusammen,
ich versuche meine Wolf CGB-50 über den vor ein paar Tagen erhaltenen "eBUS Adapter 3" ans laufen zu bekommen.
Ziel ist es eigentlich die Therme in FHEM einzubinden. Alles auf einem Raspberry.
Leider gibt's keine HowTos oder eine zusammenhängende Doku also wurschtel ich mich hier durch das Forum.

Das WLAN Modul vom "eBUS Adapter 3" habe ich aufgegeben.
LAN Kabel ist verlegt das "USR-ES1 Modul mit W5500" ist dran.
Die Therme ist angeschlossen.




| Therme | --->  |"eBUS Adapter 3" + "LAN Modul"| --> |Raspberry mit ebusd|  ***ich bin jetzt hier ***     -->     MQTT -->  FHEM



ebusd habe ich auf dem Raspberry installiert. Die Config habe ich mittlerweile auch gefunden.

pi@raspberrypi:~ $ vi /etc/default/ebusd

EBUSD_OPTS="-d enh:192.168.6.162:9999 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --latency=100 --address=01 --enablehex --enabledefine"


Die Dateien hier aus dem "Post 31" habe ich heruntergeladen und hinterlegt.

pi@raspberrypi:/etc/ebusd/de $ tree
.
|-- broadcast.csv
|-- memory.csv
|-- _templates.csv
`-- wolf
    |-- 07.csv
    |-- 08.csv
    |-- 50.csv
    `-- wolf.ods

1 directory, 7 files
pi@raspberrypi:/etc/ebusd/de $



pi@raspberrypi:~ $ tail -f  /var/log/ebusd.log
Spammt seitenweise

2021-05-13 09:58:42.648 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.694 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.738 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.784 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.829 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.874 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.919 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:42.964 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.008 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.054 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.099 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.143 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.189 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.233 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:43.279 [bus notice] <aa


abund zu kommen andere Werte und statt [bus notice] eine [update notice]

-05-13 09:58:11.870 [bus notice] <03
2021-05-13 09:58:11.875 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:11.879 [bus notice] <80
2021-05-13 09:58:11.884 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:11.888 [bus notice] <14
2021-05-13 09:58:11.893 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:11.898 [bus notice] <91
2021-05-13 09:58:11.903 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:11.903 [update notice] received unknown MM cmd: 1003050709aa030b030080ff14ff
2021-05-13 09:58:11.908 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:11.952 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:11.997 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.042 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.087 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.132 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.137 [bus notice] <f1
2021-05-13 09:58:12.141 [bus notice] <fe
2021-05-13 09:58:12.146 [bus notice] <05
2021-05-13 09:58:12.150 [bus notice] <03
2021-05-13 09:58:12.155 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:12.159 [bus notice] <01
2021-05-13 09:58:12.164 [bus notice] <01
2021-05-13 09:58:12.169 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:12.173 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:12.178 [bus notice] <44
2021-05-13 09:58:12.182 [bus notice] <ff
2021-05-13 09:58:12.187 [bus notice] <d8
2021-05-13 09:58:12.191 [bus notice] <0e
2021-05-13 09:58:12.196 [bus notice] <b7
2021-05-13 09:58:12.196 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;34.0;-;216
2021-05-13 09:58:12.240 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.286 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.330 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:12.376 [bus notice] <aa
...
...
..

2021-05-13 09:58:27.263 [bus notice] <0a
2021-05-13 09:58:27.267 [bus notice] <93
2021-05-13 09:58:27.272 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.273 [update notice] received unknown MM cmd: 1003080008b3304d0e8000000a
2021-05-13 09:58:27.276 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.321 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.365 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.411 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.456 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.500 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.504 [bus notice] <f1
2021-05-13 09:58:27.509 [bus notice] <fe
2021-05-13 09:58:27.513 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:27.518 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.522 [bus notice] <08
2021-05-13 09:58:27.527 [bus notice] <b3
2021-05-13 09:58:27.532 [bus notice] <30
2021-05-13 09:58:27.537 [bus notice] <cd
2021-05-13 09:58:27.541 [bus notice] <0c
2021-05-13 09:58:27.546 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.550 [bus notice] <a0
2021-05-13 09:58:27.555 [bus notice] <00
2021-05-13 09:58:27.559 [bus notice] <0a
2021-05-13 09:58:27.564 [bus notice] <9f
2021-05-13 09:58:27.565 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.699;12.801;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 09:58:27.608 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.654 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.699 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.744 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.788 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.834 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.879 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.923 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:27.969 [bus notice] <aa
2021-05-13 09:58:28.013 [bus notice] <aa




Hier hänge ich jetzt fest.
Ist das so richtig? Eure Ausgaben sehen viel leserlicher aus.

Wenn ich den ebusd stoppe und ebusd per hand über die Konsole starte mit der angabe des mosquitto dann kennt er die option '--mqttport=1883' nicht.


pi@raspberrypi:~ $ ebusd -f -d 192.168.6.162:9999 -l /var/log/ebusd.log --latency=20000 --address=01 --configpath=/etc/ebusd/de --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.6.181 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --pollinterval=10 --enablehex --enabledefine
ebusd: unrecognized option '--mqttport=1883'
Try `ebusd --help' or `ebusd --usage' for more information.
pi@raspberrypi:~ $


Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich? Bitte.



ich habe den ebusd gerade nochmals durch gestartet auf einmal hat sich die Logdatei verändert, ich weiss nicht warum aber es sieht jetzt besser aus:

2021-05-13 10:01:56.657 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.703 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.747 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.793 [bus notice] <aa
2021-05-13 10:01:56.794 [main notice] ebusd stopped
2021-05-13 10:10:13.884 [main notice] ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14 started on enhanced device 192.168.6.162:9999
2021-05-13 10:10:13.970 [bus notice] device status: resetting
2021-05-13 10:10:13.971 [bus notice] bus started with own address 01/06
2021-05-13 10:10:14.002 [bus notice] signal acquired
2021-05-13 10:10:14.156 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:10:14.798 [bus notice] device status: reset
2021-05-13 10:10:17.237 [bus notice] new master 10, master count 2
2021-05-13 10:10:17.243 [bus notice] new master 03, master count 3
2021-05-13 10:10:17.244 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:17.536 [bus notice] new master f1, master count 4
2021-05-13 10:10:17.537 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:20.168 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:10:22.229 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:22.520 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;45.0;-;216
2021-05-13 10:10:23.972 [main notice] found messages: 284 (0 conditional on 0 conditions, 10 poll, 33 update)
2021-05-13 10:10:26.153 [bus notice] new master 30, master count 5
2021-05-13 10:10:26.154 [update notice] sent poll-read regler Raumtemperatur QQ=01: 26.8
2021-05-13 10:10:27.180 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:27.473 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:32.223 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;45.0;-;216
2021-05-13 10:10:32.362 [update notice] sent poll-read regler RaumSollTemp QQ=01: 26.0
2021-05-13 10:10:33.478 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;39.0;35;-;15
2021-05-13 10:10:37.111 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:37.403 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:38.173 [update notice] sent poll-read regler WarmwasserSoll QQ=01: 0.0
2021-05-13 10:10:39.069 [update notice] received update-read master dateTimeMeldung QQ=30: -;10:07:10;13;5;Do
2021-05-13 10:10:42.080 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:42.374 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:10:44.191 [update notice] sent poll-read regler HGStatus QQ=01: 5-Wärmeandforderung mit Taktsperre
2021-05-13 10:10:44.672 [update notice] received write regler sollw3: 48.000;15.000;-;2;20.000
2021-05-13 10:10:47.000 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:47.322 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:10:50.142 [update notice] sent poll-read regler HGPWMPumpe QQ=01: 200
2021-05-13 10:10:51.987 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:10:52.280 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:10:56.157 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt1 QQ=01: 0
2021-05-13 10:10:56.909 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:10:57.203 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:01.917 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Kesselpumpeaus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:02.152 [update notice] sent poll-read regler Unbekannt2 QQ=01: 0
2021-05-13 10:11:02.269 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;39.0;-;216
2021-05-13 10:11:04.501 [update notice] received update-read broadcast betrdFeuer1: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;ein;0;0;37.0;34;-;15
2021-05-13 10:11:06.872 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:11:07.164 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:08.170 [bus error] poll solar SolarErfolg failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:11.808 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;Verbraucheraus;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:12.100 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;216
2021-05-13 10:11:14.190 [bus error] poll solar ruecklauftemp failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:15.491 [update notice] received write regler sollw3: 48.000;15.000;-;2;20.000
2021-05-13 10:11:17.278 [update notice] received write feuerung sollw2 QQ=10: 48.500;15.199;-;aus;0;0;0;0;0;0;0;10.000
2021-05-13 10:11:17.569 [update notice] received update-read broadcast sollw QQ=f1: 48.500;13.000;0;TagBetrieb;10.000
2021-05-13 10:11:20.196 [bus error] poll solar durchfl failed: ERR: read timeout
2021-05-13 10:11:22.218 [update notice] received write feuerung betrd QQ=10: Heizen;6;48.50;-;-;10.0;-
2021-05-13 10:11:22.512 [update notice] received update-read broadcast betrdHzRegler QQ=f1: ein;0;Heizung;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;37.0;-;216


pi@raspberrypi:/opt/fhem $ ebusctl info
version: ebusd 21.2.v21.2-36-gfb5ab14
update check: revision v21.2 available, broadcast.csv: different version available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 45
max symbol rate: 97
min arbitration micros: 2
max arbitration micros: 15
min symbol latency: 0
max symbol latency: 13
reconnects: 0
masters: 6
messages: 284
conditional: 0
poll: 10
update: 33
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 30: master #3
address 35: slave #3
address 70: master #4
address f1: master #10
address ff: master #25, ebusd





raspifhem

Hallo JimKnopf,

ich habe die Konfigdateien von Antwort 31 genommen und sehe die Nachrichten soweit dekodiert im Logfile.
Wie setze ich denn Werte, z.B. die Betriebsart? Mit ebusdctl write -c ISM7 Mode Sommer bekomme ich nur ein ERR: element not found

Ein ISM7 habe ich nicht. Ist dies zum Schreiben notwendig?