Hallo,

leider bekomme ich das Eltako FSM61 Sendemodul nicht zum Laufen. Ich habe jetzt schon verschiedene Dinge probiert, komme aber leider nicht weiter.
Kann mir einer die nötigen Einstellungen geben um das Device in Fhem anzulegen?

Danke.
Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Cybers

wenn ich die Verschlüsselung am FSM61 ausschalte, dann funktioniert es mit folgenden Einstellungen:


Internals:
   CFGFN
   DEF        FEFBB6AC
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     80
   NAME       EnO_FEFBB6AC
   NR         85
   NTFY_ORDER 50-EnO_FEFBB6AC
   STATE      released
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 80
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -82
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2017-04-11 18:07:15
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2017-04-11 18:07:15   buttons         released
     2017-04-11 18:07:14   channelB        B0
     2017-04-11 18:07:15   state           released
   Helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   model      FSM61
   room       EnOcean
   subType    switch.05
   verbose    5


Eine Lösung mit Verschlüsselung habe ich noch nicht gefunden.

Beim Einlernen mit Einstellung "Verschlüsselt" war folgendes im Log:
2017.04.11 08:41:16 2: EnOcean EnO_FEFBB6AC secure teach-in ERROR: teach-in sequence error IDC: 1 CNT: 0
2017.04.11 08:41:16 2: EnOcean define FileLog_EnO_FEFBB6AC FileLog ./log/EnO_FEFBB6AC-%Y.log EnO_FEFBB6AC
2017.04.11 08:41:16 2: EnOcean define EnO_FEFBB6AC EnOcean FEFBB6AC EnOcean:1:35:4087D39A397C3AF9E79F6654:FEFBB6AC:00:01FFFFFFFF5600
2017.04.11 08:41:16 2: autocreate: define EnO_FEFBB6AC EnOcean FEFBB6AC EnOcean:1:35:4087D39A397C3AF9E79F6654:FEFBB6AC:00:01FFFFFFFF5600
2017.04.11 08:41:16 1: EnOcean Unknown device with SenderID FEFBB6AC and STE telegram, please define it.
2017.04.11 08:41:06 3: TCM set TCM_ESP3_0 teach 60


- Wenn ich den FSM61 auf "Auto" stelle und den Taster betätige erscheint folgendes im Log:
2017.04.11 17:55:55 4: EnOcean EnO_FEFBB6AC received PacketType: 1 RORG: 30 DATA: 0464A92B SenderID: FEFBB6AC STATUS: 00


- Wenn ich den FSM61 auf "Verschlüsselt" stelle und den Taster betätige erscheint folgendes im Log:
2017.04.11 18:02:10 4: EnOcean EnO_FEFBB6AC received PacketType: 1 RORG: 35 DATA: 4087D39A397C3AF9E79F6654 SenderID: FEFBB6AC STATUS: 00

- Wenn ich den FSM61 auf "nicht verschlüsselt" stelle und den Taster betätige erscheint folgendes im Log:
2017.04.11 18:02:19 4: EnOcean EnO_FEFBB6AC received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FEFBB6AC STATUS: 30

Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

enrikb

Also wenn ich die Anleitung von Eltako richtig verstehe, dann ist Drehschalter auf "verschlüsselt" + Tasten nur für die Aktivierung der Verschlüsslung und die Übermittlung von Schlüssel/RLC gedacht. Also wie beim PTM 215 I/O gleichzeitig drücken und (zweimal) betätigen.

Vorher 'set TCM_ESP3_0 teach 300', dann sollte es mit autocreate ein switch.00 anlegen und die Security initialisieren.

Aber irgendwie scheint da was falsches zu kommen (s. Fehlermeldung). Es sieht so aus, als wäre das erste der beiden Secure Teach-In Telegramme verloren gegangen.

Danach, das 'Auto' Telegramm (Verschlüsselung aktiv) sieht richtig aus, kann aber wohl nicht entschlüsselt werden.