Probleme RGB Smartvisu

Begonnen von pole23, 18 April 2017, 14:58:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

pole23

Hallo Zusammen,
ich habe meinen RGBController hier aus dem Forum erhalten und konnte ihn erfolgreich ins FHEM einbinden. Jetzt bin ich gerade dabei, das ganze im Smartvisu als RGB zu installieren. Ich habe bereits ein HUE RGB Stripe, das ich über das HUE Widget ohne Probleme eingebunden habe.
Nur bei dem neuen RGB Controller, kann ich keine Farbe zum Device schicken. Habe auf Log 5 gestellt und bekomme da folgendes Ergebnis:
2017.04.18 14:49:43 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"b_Schreibtischlicht.rgb_r","val":50}}
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/fhconverter.pm line 364.
2017.04.18 14:49:43 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"b_Schreibtischlicht.rgb_g","val":100}}
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/fhconverter.pm line 364.
2017.04.18 14:49:43 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"b_Schreibtischlicht.rgb_b","val":38}}
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/fhconverter.pm line 364.


Wenn ich das ganze mit der Hue Lampe mache, sieht es wie folgt aus:

2017.04.18 14:52:44 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"wz_LichtSofa_2.rgb_r","val":0}}
2017.04.18 14:52:44 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"wz_LichtSofa_2.rgb_g","val":8}}
2017.04.18 14:52:44 5: ipc fronthem:127.0.0.1:35270 (ws): receive {"connection":"conn-zq8DsY0v","sender":"192.168.0.7","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"wz_LichtSofa_2.rgb_b","val":82}}
2017.04.18 14:52:44 5: Cmd: >set wz_LichtSofaLED rgb 000852<


Sieht auf den ersten Blick sehen die gesendeten Werte ok aus.

Hat hierzu jemand einen Tipp?

Hat sich erledigt, da hat sich er Schreibfehlerteufel eingeschlichen :-)