Ich kämpfe gerade mit meiner Rollladen-Steuerung. Die bisherigen Threads zu diesem Thema (soweit von mir gefunden) sowie das aktuelle Theme von Merlin123 habe ich mir schon angesehen, bin aber leider auf keine Lösung gestoßen.

Ich nutze eine KNX-Aktor von Hager (TXM620D). Als Gruppenadressen für den Büro-Aktor sind definiert:
R13.1 oeffnen / schließen 3/2/20 DPTs=DPST-1-8
R13.1 stoppen 3/2/21 DPTs=DPST-1-17
R13.1 Position 3/2/22 DPTs=DPST-5-1
R13.1 Endlage oben 3/2/27 DPTs=DPST-1-2
R13.1 Endlage unten 3/2/28 DPTs=DPST-1-2
R13.1 Status Position 3/2/29 DPTs=DPST-5-1


In FHEM ist mein Rolladen wie folgt definiert:
define R13.1_Buero KNX 3/2/22:dpt5.001 3/2/20:dpt1.008 3/3/21:dpt1 3/2/29:dpt5.001
attr R13.1_Buero IODev KNX
attr R13.1_Buero devStateIcon 100.*:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_window_2w down:fts_shutter_100 up:fts_window_2w
attr R13.1_Buero eventMap /on g2:Ab/on g3:Stop/off g2:Auf/value 30% g1:Pos1
attr R13.1_Buero webCmd Ab:Stop:Auf:Pos1


Nun stehe ich vor der Herausforderung, dass ich den Stopp-Befehl nicht zur Ausführung bekomme. Ich habe verschiedene Datentypen ausprobiert (dpt1, dpt1.001, dpt1.002, dpt1.003, dpt1.008) und in der eventMap mit den Zuordnungen gespielt - ich hatte bisher keinen Erfolg. Den Typus dpt1.017 (Auslöser) gibt es wiederum nicht in FHEM. Eventuell gehe ich das aber auch falsch an bzw. verstehe was falsch.

Hat jemand einen Lösungsansatz parat?

Micha1177

Jupp. Man muss dann einfach nochmal selber drüberlesen nachdem man was weiß ich wie oft was ausprobiert hat und doch zu blöd war.

Ich hatte einen Fehler in der Gruppenadresse (3/3/21 statt 3/2/21). Nach Korrektur funktionierts.