[36_Vallox.pm] Neues Modul - Vallox Belüftungsanlagen

Begonnen von Skjall, 30 April 2017, 15:38:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Skjall

#30
Sowas dachte ich mir auch schon, jedoch muss ich dafür die Formeln theoretisch umdrehen, weil sich ja auch die Funktion des wärmetauschers umkehrt. denn: 150% Effizienz ist nicht möglich. ;)
In meiner Anlage ist die Klappe einfach nur auf. ich werde mal die Plots beobachten.

LG Jan

EDIT: Der ist versteckt im MultiPurpose2 Reading. Das muss man von hand anfordern (ist blöd, ich weiß). ich habe dazu ein at den Wert pullt. Ich werde die Einzelreadings aus den MultiReadings noch mal herausarbeiten.

Tibby

Ah, ok - mit dem Aufruf funktioniert es.  :) Werde diese Readings nun auch regelmäßig abfragen und mitloggen.

Das mit dem Wärmetauscher habe ich noch einmal in der technischen Anleitung nachgeschlagen: https://vallox.de/Downloads/Archiv/90SE/13_TA_090SE_f_01_2012.pdf
Zitat
Umgehung des Wärmetauschers

Der Wärmetauscher ist immer in Betrieb, wenn die Nachheizung eingeschaltet ist. Die automatische Umgehung des Wärmetauschers ist aktiv, wenn die Nachheizung ausgeschaltet ist und die Außenlufttemperatur über dem eingestellten Grenzwert (einstellbar von +0 ... +25 °C) liegt. Hierbei steuert die Steuer- und Regeleinheit den Klappenmotor FG nach den Messdaten des Außentemperaturfühlers TE3 und des Ablufttemperaturfühlers TE4 und versucht dabei, möglichst kühle Zuluft in die Luftaustauschzone einzublasen.

Der Wärmetauscher ist jedoch immer in Betrieb, wenn die Außenlufttemperatur unter dem eingestellten Grenzwert liegt, oder wenn die Außenluft wärmer als die Abluft ist.

LG,
Martin

Skjall

Das ist interessant. Also ist die WT-Klappe nur in der übergangsphase offen. Sehr gut. Ich denke mal darauf rum.

LG Jan

orli

#33
So, melde mich auch wieder zurück.
Hier der teilweise Output mit der Plugin Version von Freitag Abend, von gestern Abend bis heute morgen:


2017.06.18 17:22:09 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 17:34:12 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 17:37:43 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 17:40:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 17:53:17 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 17:53:17 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 17:58:19 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 18:01:04 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 18:02:50 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 18:06:51 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 18:17:23 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 18:17:38 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 18:26:10 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 19:00:49 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 19:09:37 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 19:13:24 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 19:17:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 19:20:26 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 19:22:27 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 19:46:03 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 20:14:40 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012701538501
2017.06.18 20:18:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 20:20:11 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 20:30:45 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 20:34:16 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 21:01:53 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:04:54 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 21:05:54 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:22:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:36:03 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01ae01203101
2017.06.18 21:39:04 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:50:07 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:50:52 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:52:07 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 21:57:39 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113601115a
2017.06.18 22:04:11 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113601115a
2017.06.18 22:04:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015b3a0111a8
2017.06.18 22:07:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 22:08:27 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 22:09:58 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113601115a
2017.06.18 22:19:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015b390111a7
2017.06.18 22:20:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 22:22:45 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015b390111a7
2017.06.18 22:23:00 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 22:41:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 22:44:21 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 22:45:36 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113801115c
2017.06.18 22:53:23 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113801115c
2017.06.18 22:54:38 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 22:58:40 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01203301ac01
2017.06.18 23:00:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 23:01:41 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113801115c
2017.06.18 23:11:28 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 23:11:58 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01490100014c
2017.06.18 23:22:47 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 23:30:49 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 23:31:34 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 23:34:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0111860111aa
2017.06.18 23:34:35 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.18 23:36:21 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0120ac015826
2017.06.18 23:37:06 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.18 23:44:08 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0120ac015826
2017.06.18 23:58:27 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015486015b37
2017.06.18 23:58:57 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 00:06:44 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 00:06:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 00:14:00 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 00:27:49 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 00:30:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015486015b37
2017.06.19 00:33:06 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 00:43:09 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 00:43:53 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 00:44:24 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 00:54:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 01:05:30 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:13:32 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:15:17 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 01:18:18 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:18:48 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:25:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 01:31:36 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 01:33:52 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 01:36:38 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:44:55 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 01:51:42 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 02:11:32 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 02:19:05 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 02:19:05 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 02:21:50 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 02:23:06 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 02:39:40 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:02:47 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:08:03 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012096014901
2017.06.19 03:17:35 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01015801207b
2017.06.19 03:21:52 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:23:37 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:31:54 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:34:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 03:34:40 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 03:39:12 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 03:43:58 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015c2c0120aa
2017.06.19 03:53:01 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 04:00:02 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 04:01:03 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 04:09:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 04:10:35 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 04:14:51 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 04:16:36 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 04:19:37 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01115a019401
2017.06.19 04:27:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 04:27:39 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01115a019401
2017.06.19 04:30:10 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 04:34:57 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:39:28 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:41:44 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:47:30 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01115a019401
2017.06.19 04:47:30 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:49:01 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:50:00 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 04:51:31 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 04:53:02 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 04:54:02 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 04:55:47 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 04:56:33 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 05:00:04 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015c2b0120a9
2017.06.19 05:00:19 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012000011133
2017.06.19 05:03:04 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011d01000120
2017.06.19 05:08:36 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 05:14:48 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0193017b0111
2017.06.19 05:16:33 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 05:23:20 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 05:25:36 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012000011133
2017.06.19 05:26:21 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012000011133
2017.06.19 05:28:07 4: Vallox: Invalid Status-Request: 012000011133
2017.06.19 05:31:53 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 05:35:23 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 05:43:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 05:44:11 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015c2a0120a8
2017.06.19 05:48:12 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 05:52:28 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 05:54:14 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011134011158
2017.06.19 06:12:19 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 06:23:06 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 06:27:08 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011134011158
2017.06.19 06:35:54 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 06:38:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 06:39:41 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 06:39:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 06:42:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015a01119401
2017.06.19 06:47:28 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011134011158
2017.06.19 06:55:45 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 06:57:16 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 06:58:01 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 06:58:46 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 07:05:33 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 07:06:48 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011100012033
2017.06.19 07:08:04 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011134011158
2017.06.19 07:17:51 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 07:18:22 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0120a9015823
2017.06.19 07:27:54 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 07:49:14 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 08:00:33 4: Vallox: Invalid Status-Request: 015486015b37
2017.06.19 08:15:07 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 08:17:38 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 08:19:09 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01113801115c
2017.06.19 08:21:24 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01203801a701
2017.06.19 08:24:55 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01203801a701
2017.06.19 08:25:10 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 08:25:25 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 08:27:55 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 08:30:56 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 08:41:29 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01a501114901
2017.06.19 08:44:30 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0111a5014901
2017.06.19 08:45:30 4: Vallox: Invalid Status-Request: 0111a5014901
2017.06.19 09:01:35 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 09:10:07 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01203801a701
2017.06.19 09:12:23 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 09:14:08 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 09:15:08 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 09:27:57 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086
2017.06.19 09:35:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01ad01203201
2017.06.19 09:35:59 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 09:53:33 4: Vallox: Invalid Status-Request: 01114901207c
2017.06.19 10:05:37 4: Vallox: Invalid Status-Request: 011153012086


Hab jetzt auch mal auf die letzte Version aktualisiert, ValloxIDFHEM ist nach wie vor auf 2f und ich erhalte mit der letzten Version hier aus dem Beitrag:


2017.06.19 10:15:54 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 10:15:54 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 10:15:54 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 10:15:54 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 10:15:54 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 10:15:54 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 10:15:54 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 10:15:54 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 10:15:54 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 10:15:55 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 10:15:55 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 10:15:55 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 10:15:55 5: Vallox: Buffer: 0111205baf3c
2017.06.19 10:15:55 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:15:55 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:15:55 5: Vallox: Buffer: 0111205cad3b
2017.06.19 10:15:55 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:15:55 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:15:55 5: Vallox: Buffer: 0111205aae3a
2017.06.19 10:15:55 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:15:55 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:15:55 5: Vallox: Buffer: 01112058ab35
2017.06.19 10:15:55 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AB35
2017.06.19 10:15:55 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AB35
2017.06.19 10:16:09 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 10:16:09 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 10:16:09 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 10:16:09 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 10:16:09 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 10:16:09 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 10:16:09 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 10:16:09 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 10:16:09 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 0111205baf3c
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 0111205cad3b
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 0111205aae3a
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:16:10 5: Vallox: Buffer: 01112058ab35
2017.06.19 10:16:10 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AB35
2017.06.19 10:16:10 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AB35
2017.06.19 10:16:24 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 10:16:24 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 10:16:24 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 10:16:24 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 10:16:24 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 10:16:24 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 10:16:24 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 10:16:24 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 10:16:24 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 0111205baf3c
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BAF3C
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 0111205cad3b
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CAD3B
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 0111205aae3a
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AAE3A
2017.06.19 10:16:25 5: Vallox: Buffer: 01112058ab35
2017.06.19 10:16:25 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AB35
2017.06.19 10:16:25 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AB35


Ich würde fast sagen, das klappt jetzt so einigermaßen weil ich kein ungültiges Paket mehr empfange, allerdings scheint mein Output nicht definiert zu sein, oder?

Grüße
orli

Skjall

#34
Ich liebe es, wenn Industrieunternehmen Software und Protokolle schreiben. Das geht immer in die Hose, weil man von einer auf die andere Version mal gerne alles umschmeißt. ;)

Die Datagramme sehen soweit ganz gut aus.

Tue mir mal bitte den gefallen:

1. Mach die Anlage aus.

Jetzt muss Ruhe auf dem Bus sein.

2. Verbose 5 aktivieren.
3. ValloxBufferDebug auf 1
4. sorge Dafür dass du im Log siehst, wann die Anlage aus ist. (Im tail Leerzeilen durch Enter drücken, oder so)
5. Mach die Anlage an.
6. Poste das Log und den BufferDebug. Wichtig dabei ist, dass ich sehe, welche Datagramme ganz am Anfang beim "booten" des Busses kommen. Gerne etwas mehr. Und ein aktuelles Foto deines Bedienfeldes nach dem Booten.

Warum? Ich brauche 1. ein Unterscheidungsmerkmal zwischen deinem Bus und dem aktuellen. Ich hoffe ja, dass ich da was in den Datagrammen sehe.
Wenn nicht muss man halt von Hand umschalten. 2. Brauche ich einen Vergleich zwischen dem Ist-Stand der Fernbedienung und den Werten im Bus um eine neue Aufschlüsselung zu machen.

LG Jan

Skjall

#35
Was ich aus dem Block jetzt sehe:

01112049007B - ??? - ???
0111204A007C - ??? - ???
0111204C28A6 - ??? - ???
011120530085 - ??? - ???
011120540086 - ??? - ???
0111205BAF3C - 26 - Temperatur ???
0111205CAD3B - 25 - Temperatur ???
0111205AAE3A - 25 - Temperatur ???
01112058AB35 - 24 - Temperatur ???


Ich werde heute Abend noch mal eine Testfile erstellen, wo diese Readings bereitgestellt werden. Mal sehen, wie sich deine Werte entwickeln. Dann kann man vllt auf die Funktion schließen.

LG Jan

orli

Sooo, soeben folgendes getestet:

1. Strom aus der Steckdose gezogen, Logfile aufgemacht
2. Wieder eingesteckt, Output:


2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 0111204c29a7
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C29A7
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C29A7
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 0111205bb441
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:11 5: Vallox: Buffer: 0111205cb240
2017.06.19 20:45:11 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:11 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:12 5: Vallox: Buffer: 0111205ab23e
2017.06.19 20:45:12 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:12 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:12 5: Vallox: Buffer: 01112058b03a
2017.06.19 20:45:12 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058B03A
2017.06.19 20:45:12 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058B03A
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 0111204c29a7
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C29A7
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C29A7
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 20:45:26 5: Vallox: Buffer: 0111205bb441
2017.06.19 20:45:26 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:26 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:27 5: Vallox: Buffer: 0111205cb240
2017.06.19 20:45:27 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:27 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:27 5: Vallox: Buffer: 0111205ab23e
2017.06.19 20:45:27 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:27 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:27 5: Vallox: Buffer: 01112058b03a
2017.06.19 20:45:27 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058B03A
2017.06.19 20:45:27 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058B03A
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 011110a40fd5
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 011110A40FD5 (-41 deg.)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Update Reading: -41
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01211100a3d6
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100A3D6
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 011121a309df
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 011121A309DF (Bits 00001001)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01112029015c
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01112029015C (Level 1)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Update Reading: 1
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01211100a4d7
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100A4D7
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 011121a40fe6
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 011121A40FE6 (-41 deg.)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Update Reading: -41
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01111029014c
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01111029014C (Level 1)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Update Reading: 1
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01211100295c
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100295C
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Buffer: 01112129015d
2017.06.19 20:45:37 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01112129015D (Level 1)
2017.06.19 20:45:37 5: Vallox: Update Reading: 1
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 0111205bb441
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BB441
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 0111205cb240
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CB240
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 0111205ab23e
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AB23E
2017.06.19 20:45:50 5: Vallox: Buffer: 01112058af39
2017.06.19 20:45:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AF39
2017.06.19 20:45:50 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AF39
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 0111205bb441
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BB441
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BB441
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 0111205cb240
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CB240
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CB240
2017.06.19 20:46:05 5: Vallox: Buffer: 0111205ab23e
2017.06.19 20:46:05 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AB23E
2017.06.19 20:46:05 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AB23E
2017.06.19 20:46:06 5: Vallox: Buffer: 01112058af39
2017.06.19 20:46:06 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AF39
2017.06.19 20:46:06 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AF39


Dazu danach manuell an der Fernbedienung gespielt:


2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Buffer: 01211129035f
2017.06.19 20:48:54 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211129035F (Level 2)
2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Buffer: 01211029035e
2017.06.19 20:48:54 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211029035E (Level 2)
2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Buffer: 01212029036e
2017.06.19 20:48:54 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01212029036E (Level 2)
2017.06.19 20:48:54 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Buffer: 012111a41ff6
2017.06.19 20:48:59 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A41FF6 (-28 deg.)
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Buffer: 012110a41ff5
2017.06.19 20:48:59 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A41FF5 (-28 deg.)
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Buffer: 012120a41f05
2017.06.19 20:48:59 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A41F05 (-28 deg.)
2017.06.19 20:48:59 5: Vallox: Update Reading: -28


Was soll ich sagen .. die Werte passen noch nicht, aber ich kriege nach dem Quasi Reboot der
Anlage valide Pakete.

Taste Power:


2017.06.19 20:51:03 5: Vallox: Buffer: 012111a308de
2017.06.19 20:51:03 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012111A308DE (Bits 00001000)
2017.06.19 20:51:03 5: Vallox: Buffer: 012110a308dd
2017.06.19 20:51:03 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012110A308DD (Bits 00001000)
2017.06.19 20:51:03 5: Vallox: Buffer: 012120a308ed
2017.06.19 20:51:03 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012120A308ED (Bits 00001000)
2017.06.19 20:51:05 5: Vallox: Buffer: 012111a309df
2017.06.19 20:51:05 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012111A309DF (Bits 00001001)
2017.06.19 20:51:05 5: Vallox: Buffer: 012110a309de
2017.06.19 20:51:05 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012110A309DE (Bits 00001001)
2017.06.19 20:51:05 5: Vallox: Buffer: 012120a309ee
2017.06.19 20:51:05 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012120A309EE (Bits 00001001)


Taste Wärmetauscher aktiv/inaktiv:


2017.06.19 20:51:43 5: Vallox: Buffer: 012111a301d7
2017.06.19 20:51:43 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012111A301D7 (Bits 00000001)
2017.06.19 20:51:43 5: Vallox: Buffer: 012110a301d6
2017.06.19 20:51:43 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012110A301D6 (Bits 00000001)
2017.06.19 20:51:43 5: Vallox: Buffer: 012120a301e6
2017.06.19 20:51:43 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012120A301E6 (Bits 00000001)
2017.06.19 20:51:44 5: Vallox: Buffer: 012111a309df
2017.06.19 20:51:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012111A309DF (Bits 00001001)
2017.06.19 20:51:44 5: Vallox: Buffer: 012110a309de
2017.06.19 20:51:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012110A309DE (Bits 00001001)
2017.06.19 20:51:44 5: Vallox: Buffer: 012120a309ee
2017.06.19 20:51:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 012120A309EE (Bits 00001001)


Temperatur Taste (Werte passen nicht, fange beim untersten Wert an (10 Grad laut Skala):



2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Buffer: 012111a403da
2017.06.19 20:52:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A403DA (-62 deg.)
2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Update Reading: -62
2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Buffer: 012110a403d9
2017.06.19 20:52:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A403D9 (-62 deg.)
2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Update Reading: -62
2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Buffer: 012120a403e9
2017.06.19 20:52:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A403E9 (-62 deg.)
2017.06.19 20:52:41 5: Vallox: Update Reading: -62
2017.06.19 20:52:42 5: Vallox: Buffer: 012111a407de
2017.06.19 20:52:42 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A407DE (-52 deg.)
2017.06.19 20:52:42 5: Vallox: Update Reading: -52
2017.06.19 20:52:43 5: Vallox: Buffer: 012110a407dd
2017.06.19 20:52:43 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A407DD (-52 deg.)
2017.06.19 20:52:43 5: Vallox: Update Reading: -52
2017.06.19 20:52:43 5: Vallox: Buffer: 012120a407ed
2017.06.19 20:52:43 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A407ED (-52 deg.)
2017.06.19 20:52:43 5: Vallox: Update Reading: -52
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Buffer: 012111a40fe6
2017.06.19 20:52:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A40FE6 (-41 deg.)
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Update Reading: -41
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Buffer: 012110a40fe5
2017.06.19 20:52:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A40FE5 (-41 deg.)
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Update Reading: -41
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Buffer: 012120a40ff5
2017.06.19 20:52:44 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A40FF5 (-41 deg.)
2017.06.19 20:52:44 5: Vallox: Update Reading: -41
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Buffer: 012111a41ff6
2017.06.19 20:52:45 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A41FF6 (-28 deg.)
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Buffer: 012110a41ff5
2017.06.19 20:52:45 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A41FF5 (-28 deg.)
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Buffer: 012120a41f05
2017.06.19 20:52:45 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A41F05 (-28 deg.)
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Buffer: 012111a43f16
2017.06.19 20:52:45 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A43F16 (-13 deg.)
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Update Reading: -13
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Buffer: 012110a43f15
2017.06.19 20:52:45 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A43F15 (-13 deg.)
2017.06.19 20:52:45 5: Vallox: Update Reading: -13
2017.06.19 20:52:46 5: Vallox: Buffer: 012120a43f25
2017.06.19 20:52:46 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A43F25 (-13 deg.)
2017.06.19 20:52:46 5: Vallox: Update Reading: -13
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012111a47f56
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A47F56 (8 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 8
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012110a47f55
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A47F55 (8 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 8
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012120a47f65
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A47F65 (8 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 8
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012111a4ffd6
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012111A4FFD6 (100 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 100
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012110a4ffd5
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012110A4FFD5 (100 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 100
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Buffer: 012120a4ffe5
2017.06.19 20:52:47 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 012120A4FFE5 (100 deg.)
2017.06.19 20:52:47 5: Vallox: Update Reading: 100


Lüftungsstufe 1-8, auch hier fange ich bei 1 an:


2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Buffer: 01211129035f
2017.06.19 20:53:25 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211129035F (Level 2)
2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Buffer: 01211029035e
2017.06.19 20:53:25 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211029035E (Level 2)
2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Buffer: 01212029036e
2017.06.19 20:53:25 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01212029036E (Level 2)
2017.06.19 20:53:25 5: Vallox: Update Reading: 2
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Buffer: 012111290763
2017.06.19 20:53:26 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111290763 (Level 3)
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Update Reading: 3
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Buffer: 012110290762
2017.06.19 20:53:26 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110290762 (Level 3)
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Update Reading: 3
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Buffer: 012120290772
2017.06.19 20:53:26 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120290772 (Level 3)
2017.06.19 20:53:26 5: Vallox: Update Reading: 3
2017.06.19 20:53:27 5: Vallox: Buffer: 012111290f6b
2017.06.19 20:53:27 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111290F6B (Level 4)
2017.06.19 20:53:27 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.19 20:53:27 5: Vallox: Buffer: 012110290f6a
2017.06.19 20:53:27 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110290F6A (Level 4)
2017.06.19 20:53:27 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Buffer: 012120290f7a
2017.06.19 20:53:28 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120290F7A (Level 4)
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Buffer: 012111291f7b
2017.06.19 20:53:28 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111291F7B (Level 5)
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Update Reading: 5
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Buffer: 012110291f7a
2017.06.19 20:53:28 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110291F7A (Level 5)
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Update Reading: 5
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Buffer: 012120291f8a
2017.06.19 20:53:28 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120291F8A (Level 5)
2017.06.19 20:53:28 5: Vallox: Update Reading: 5
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Buffer: 012111293f9b
2017.06.19 20:53:29 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111293F9B (Level 6)
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Update Reading: 6
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Buffer: 012110293f9a
2017.06.19 20:53:29 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110293F9A (Level 6)
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Update Reading: 6
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Buffer: 012120293faa
2017.06.19 20:53:29 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120293FAA (Level 6)
2017.06.19 20:53:29 5: Vallox: Update Reading: 6
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Buffer: 012111297fdb
2017.06.19 20:53:30 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111297FDB (Level 7)
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Update Reading: 7
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Buffer: 012110297fda
2017.06.19 20:53:30 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110297FDA (Level 7)
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Update Reading: 7
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Buffer: 012120297fea
2017.06.19 20:53:30 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120297FEA (Level 7)
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Update Reading: 7
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Buffer: 01211129ff5b
2017.06.19 20:53:30 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211129FF5B (Level 8)
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Update Reading: 8
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Buffer: 01211029ff5a
2017.06.19 20:53:30 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01211029FF5A (Level 8)
2017.06.19 20:53:30 5: Vallox: Update Reading: 8
2017.06.19 20:53:31 5: Vallox: Buffer: 01212029ff6a
2017.06.19 20:53:31 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01212029FF6A (Level 8)
2017.06.19 20:53:31 5: Vallox: Update Reading: 8


Das einzige was jetzt noch nicht hinhaut ist das Updaten der Readings nachdem das Kommando aus FHEM raus verschickt wurde, da kommt keine valide Antwort der Anlage zurück:


2017.06.19 20:55:48 5: SW: 012f11293fa9
2017.06.19 20:55:48 3: Vallox: Command 012f11293fa9 has been sent.
2017.06.19 20:55:48 5: SW: 012f10293fa8
2017.06.19 20:55:48 3: Vallox: Broadcast-Command 012f10293fa8 has been sent.
2017.06.19 20:55:48 5: SW: 012f20293fb8
2017.06.19 20:55:48 3: Vallox: Broadcast-Command 012f20293fb8 has been sent.
2017.06.19 20:55:49 5: SW: 012f11293fa9
2017.06.19 20:55:49 3: Vallox: Command 012f11293fa9 has been sent.
2017.06.19 20:55:49 5: SW: 012f10293fa8
2017.06.19 20:55:49 3: Vallox: Broadcast-Command 012f10293fa8 has been sent.
2017.06.19 20:55:49 5: SW: 012f20293fb8
2017.06.19 20:55:49 3: Vallox: Broadcast-Command 012f20293fb8 has been sent.
2017.06.19 20:55:51 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.19 20:55:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.19 20:55:51 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112049007B
2017.06.19 20:55:51 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.19 20:55:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.19 20:55:51 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204A007C
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111204C28A6
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120530085
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 011120540086
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 0111205bb441
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BB441
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205BB441
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 0111205cb03e
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CB03E
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205CB03E
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 0111205ab23e
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AB23E
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 0111205AB23E
2017.06.19 20:55:52 5: Vallox: Buffer: 01112058ae38
2017.06.19 20:55:52 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112058AE38
2017.06.19 20:55:52 4: Vallox: Datagram not in Datatypes-Table: 01112058AE38



Bis hierhin auf jedenfall schonmal vielen vielen Dank!!

Gruß
orli

orli

Und hier noch der Output des Busses direkt nach dem Boot:


Logfile:

2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 011110a41fe5
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 011110A41FE5 (-28 deg.)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01211100a3d6
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100A3D6
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 011121a309df
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Select): 011121A309DF (Bits 00001001)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01112029015c
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01112029015C (Level 1)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Update Reading: 1
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01211100a4d7
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100A4D7
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 011121a41ff6
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 011121A41FF6 (-28 deg.)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Update Reading: -28
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01111029014c
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01111029014C (Level 1)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Update Reading: 1
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01211100295c
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Incoming Status-Request: 01211100295C
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Buffer: 01112129015d
2017.06.19 21:00:41 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01112129015D (Level 1)
2017.06.19 21:00:41 5: Vallox: Update Read


BufferDebug:


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


Foto Bedienterminal nach Start im Anhang.


Skjall

Sehr gut, das hilft mir weiter.

"29" => "FanSpeed"        - Passt
"A3" => "Select"          - Sieht gut aus. Das Symbol für den "Wärmetauscher" sieht eher nach der Heizung im Gerät aus.
                            Dazu würden die Readings HeatingState und HeatingIndicator (links die Taste und Rechts die LED) und das A4 passen.
                            Was sagt das Handbuch der Fernbedienung denn genau?
"A4" => "HeatingSetPoint" - Hier hat man die Interpretation der Werte geändert. Das sind keine Temperaturen sondern Stufen wie beim FanSpeed:
                            01: 1 (10°)
                            03: 2
                            07: 3
                            0F: 4
                            1F: 5 (20°)
                            3F: 6
                            7F: 7
                            FF: 8 (27°)


Das Updaten Der Readings im FHEM ist ein anderes Problem. Die Anlage schickt ja bekanntlich nichts. Deshalb muss ich ja auch die Broadcasts senden. Der Stick selbst horcht aber in dem Moment nicht auf dem Bus, in dem er selbst sendet. Insofern muss ich den Befehl den ich sende auch intern verarbeiten.

Wir haben jetzt also doch folgende Datagramme, von denen wir die Bedeutung nicht kennen. Ich habe dazu mal entsprechende Readings erzeugt:

"49" => "Legacy49", # Unknown legacy Reading
"4A" => "Legacy4A", # Unknown legacy Reading
"4C" => "Legacy4C", # Unknown legacy Reading
"53" => "Legacy53", # Unknown legacy Reading
"54" => "Legacy54", # Unknown legacy Reading
"58" => "Legacy58", # Unknown legacy Reading
"5A" => "Legacy5A", # Unknown legacy Reading
"5B" => "Legacy5B", # Unknown legacy Reading
"5C" => "Legacy5C", # Unknown legacy Reading


Wie ist denn der genaue Produktname deiner Anlage? Ich wollte mal bei Vallox anfragen, ob die mir Informationen zu den Werten geben können. Was man so in anderen Foren liest, sind die sehr kooperativ.

Da ich bis Freitag auf Dienstreise bin, weiß ich noch nicht, wann ich eine Testversion herstellen kann. Spätestens zum Wochenende sollte es aber möglich sein. Vllt auch morgen im Zug.

LG Jan

orli

Ich habe die Vallox Digit SE, dürfte Baujahr 1999/2000 sein (Haus gekauft ohne irgendeine Anleitung für irgendwas). Die älteste Anleitung die ich gefunden hab, hab ich hier mal angehangen. Ich habe ebenfalls die Schnittstellenbeschreibung des RS 485 Busses angehangen. Dort ist in Appendix A (Seite 5) die Konversationstabelle abgebildet. Verstehe ich es richtig, dass die aktuellen unknown Werte nur noch Temeperaturen sind? Das wäre dann gemäß Tabelle so umzusetzen:


"49" => "Legacy49", # -9 ° C
"4A" => "Legacy4A", # -9 ° C
"4C" => "Legacy4C", # -8 ° C
"53" => "Legacy53", # -6 ° C
"54" => "Legacy54", # -5 ° C
"58" => "Legacy58", # -4 ° C
"5A" => "Legacy5A", # -3 ° C
"5B" => "Legacy5B", # -3 ° C
"5C" => "Legacy5C", # -3 ° C


Die Fernbedienung steuert eine "Nachheizung". Hier die Doku aus dem beigefügten PDF:

2.8 Nachheizung
Die aus der verbrauchten Abluft gewonnene Wärme reicht für den größten Teils des Jahres
aus, die von außen kommende kalte Außenluft zu erwärmen. Falls diese Wärme nicht
ausreichen sollte, kann die von außen kommende Luft mit einem im Gerät eingebauten
Heizregister zusätzlich erwärmt werden.
Das Nachheizregister kann elektrisch betrieben sein oder mit Wasserumlauf arbeiten. In
beiden Fällen kann die Heizung von der Reglereinheit aus eingeschaltet werden (siehe
Bedienungsanleitung der Reglereinheit, Punkt 3.2.3). Wenn die Heizung eingeschaltet ist,
wird die Temperatur automatisch geregelt.

Gruß
orli

Skjall

Naja, ich hatte gehofft der Name wäre etwas bezeichnender für die Bauserie. Das ist wie wenn du ohne Auto zum VW Händler gehst und sagst: "Mein Golf ist kaputt, sag mir was der fehler ist". Die heißen jetzt nämlich immer noch Digit SE. Aber ich werde es mal versuchen.
-
Nee. Das sind keine Werte, sondern die Reading-namen/arten. Wie "PowerState" oder "FanSpeed". Ich weiß nur nicht welche, da sie in der aktuellen Version nicht mehr enthalten sind. Deshalb nenne ich sie erstmal "LegacyXX" bis ich mehr weiß. Das Dokument kenne ich, ist aber nicht so gut. Es gibt nur ein Originaldokument und das ist Finnisch. Das Englische ist eine Community Übersetzung. Und wie gesagt: In beiden fehlen diese alten Informationstypen.
-
Das mit der Nachheizung dachte ich mir schon. Ich passe das Reading für den Legacy-bus an.

LG Jan

Skjall

#41
So, das Testfile ist fertig.

Define ist darauf zu achten dass am Ende, hinter dem Devicenamen, eine 1 zu setzen ist.

Also z.b::
define Ventilation Vallox /dev/ttyUSB_RS485 1

Damit wird die Bus-Version festgelegt.

Achja.. Funfact: Wenn ich bei meiner modernen Anlage 49 und 4A per get abrage bekomme ich von der Anlage auch werte:

Legacy49           01
Legacy4A           2F


LG Jan

orli

Hab ich grad mal eingespielt. Die Legacy Werte werden nun angezeigt.
Verständnisfrage: Wofür ist denn die 1 am Ende des Defines jetzt zu setzen? Busversion alt und neu?

Zum pollen der Readings hab ich mir jetzt mit einem kleinen Shell Script beholfen. Geht sicher auch elegant über fhem, aber ich weiß irgendwie nicht wie  :o
Hab den Status nun in meiner Loxone Visualisierung, siehe Anhang. Jetzt mal schauen mit dem Senden von Befehlen.






Skjall

Die 1 setzt das neue Internal "BusVersion" auf 1. Default ist jetzt 2.

1 = Dein Bus
2 = Aktueller Bus

Ich vermeide Begriffe wie "alt" und "neu" um nicht demnächst "ganz neu" und "super duper neu" nehmen zu müssen.  ;D
-
Ach ja, richtig. Die Rückmeldung ans FHEM war noch nicht drin. Bitte noch mal testen.

LG Jan

orli

#44
So, konnte jetzt die letzte Version testen. Folgendes Verhalten stelle ich fest bei meiner Anlage:

- Bediene ich die Fernbedienung der Anlage, werden die Readings in Echtzeit aktualisiert
- Sende ich ein Kommando via fhem, wird das Kommando ausgeführt, die Readings aber nicht aktualisiert, solange bis ich sie manuell abfrage (get Ventilation reading FanSpeed z.B.)

Auch die Rückmeldung eines Set Kommandos im Log ist eine andere:

1. Fernbedienung


2017.06.21 05:35:33 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111290F6B (Level 4)
2017.06.21 05:35:33 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.21 05:35:33 5: Vallox: Buffer: 012110290f6a
2017.06.21 05:35:33 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110290F6A (Level 4)
2017.06.21 05:35:33 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.21 05:35:33 5: Vallox: Buffer: 012120290f7a
2017.06.21 05:35:33 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120290F7A (Level 4)
2017.06.21 05:35:33 5: Vallox: Update Reading: 4
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Buffer: 012111291f7b
2017.06.21 05:35:34 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012111291F7B (Level 5)
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Update Reading: 5
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Buffer: 012110291f7a
2017.06.21 05:35:34 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012110291F7A (Level 5)
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Update Reading: 5
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Buffer: 012120291f8a
2017.06.21 05:35:34 4: Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 012120291F8A (Level 5)
2017.06.21 05:35:34 5: Vallox: Update Reading: 5


1. Fernbedienung


2017.06.21 05:36:46 5: SW: 012f11290f79
2017.06.21 05:36:46 3: Vallox: Command 012f11290f79 has been sent.
2017.06.21 05:36:46 5: SW: 012f10290f78
2017.06.21 05:36:46 3: Vallox: Broadcast-Command 012f10290f78 has been sent.
2017.06.21 05:36:46 5: SW: 012f20290f88
2017.06.21 05:36:46 3: Vallox: Broadcast-Command 012f20290f88 has been sent.
2017.06.21 05:36:46 5: SW: 012f1100296a
2017.06.21 05:36:46 3: Vallox: Request 012f1100296a has been sent.
2017.06.21 05:36:50 5: Vallox: Buffer: 01112049007b
2017.06.21 05:36:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 01112049007B
2017.06.21 05:36:50 5: Vallox: Update Reading: 00
2017.06.21 05:36:50 5: Vallox: Buffer: 0111204a007c
2017.06.21 05:36:50 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204A007C
2017.06.21 05:36:50 5: Vallox: Update Reading: 00
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 0111204c28a6
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111204C28A6
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: 28
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 011120530085
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120530085
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: 00
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 011120540086
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120540086
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: 00
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 0111205ba431
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205BA431
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: A4
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 0111205cae3c
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205CAE3C
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: AE
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 0111205aaf3b
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 0111205AAF3B
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: AF
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Buffer: 011120589e28
2017.06.21 05:36:51 2: Vallox: Incoming unhandled datagram: 011120589E28
2017.06.21 05:36:51 5: Vallox: Update Reading: 9E


Könnte es sein, dass die aktuell noch unbekannten Readings doch Temperaturen sind?
Ich habe z.B. die Temperaturwerte, nach denen u.a. die Umgehungsautomatik der Anlage gesteuert wird mit ungültigen Werten befüllt:

get Ventilation reading TempIncoming:


2017.06.21 05:52:59 3: Vallox: Request 012f11003576 has been sent.
2017.06.21 05:52:59 5: Vallox: Buffer: 01112f350076
2017.06.21 05:52:59 4: Vallox: Incoming Status-Info (Temperature) invalid: 01112F350076 (-74 deg.)


Die Werte müssten aber eigentlich passen, da die Anlage ja ohne Fehler arbeitet und bei diesem Wert sicher in den Fehlermodus gehen wird bzw. das Heizregister anschalten würde.
Laut Doku:

Umgehung des Wärmeaustauschers
Der Wärmeaustauscher ist immer in Betrieb, wenn die Nachheizung einge- schaltet ist. Die Umgehungsautomatik des Wärmeaustauschers ist aktiv, wenn die Nachheizung ausgeschaltet ist und die Außenlufttemperatur über dem eingestellten Grenzwert (einstellbar von 2 - 16 °C) liegt. Hierbei steuert die Steuer- und Regeleinheit den Klappenmotor FG nach den Messdaten des Au- ßentemperaturfühlers TE3 und des Ablufttemperaturfühlers TE4 und versucht dabei, möglichst kühle Zuluft in die Luftaustauschzone einzublasen. Der Wär- meaustauscher ist jedoch immer in Betrieb, wenn die Außenlufttemperatur un- ter dem eingestellten Grenzwert liegt.

TE3 + TE4 liefern bei mir diese Minuswerte.

Grüße
orli