Autor Thema: Fehlermeldungen im log  (Gelesen 598 mal)

Offline doman75

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 103
Fehlermeldungen im log
« am: 15 Mai 2017, 11:19:28 »
Hallo zusammen,

ich habe relativ viel von diesen Fehlermeldungen im log, da dadurch die relevanten Fehlermeldungen untergehen ist das eher unschön.
Kann ich diese Meldungen unterbinden?

Danke Swen


2017.05.15 11:12:26.553 1: ERROR: >TRX_LIGHT: error undefined type=14, subtype=11< returned by the TRX_LIGHT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.05.15 11:12:26.553 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=14, subtype=11
2017.05.15 11:10:59.037 1: TRX_SECURITY_Parse() unsupported hex=08200aac8000000640
2017.05.15 11:10:59.037 1: TRX_SECURITY_parse_X10Sec() TRX_SECURITY: error undefined subtype=10
2017.05.15 11:10:39.920 1: TRX_SECURITY_Parse() unsupported hex=08200aa70000400630
2017.05.15 11:10:39.920 1: TRX_SECURITY_parse_X10Sec() TRX_SECURITY: error undefined subtype=10
2017.05.15 11:10:25.042 1: ERROR: >TRX_LIGHT: error undefined type=14, subtype=11< returned by the TRX_LIGHT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.05.15 11:10:25.042 1: TRX_LIGHT_parse_X10() TRX_LIGHT: error undefined type=14, subtype=11
2017.05.15 11:10:19.518 1: TRX_SECURITY_Parse() unsupported hex=08200aa40000000630

Offline Thorsten Pferdekaemper

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 3922
  • Finger weg von der fhem.cfg
Antw:Fehlermeldungen im log
« Antwort #1 am: 15 Mai 2017, 11:26:36 »
Hi,
im Log steht auch
notify the module maintainer
...am besten Du schaust mal hier nach in welchem Forenbereich die betroffenen Module diskutiert warden: https://fhem.de/MAINTAINER.txt
Dann verschiebst Du das hier in den zugehörigen Bereich im Forum.
Gruß,
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)

Offline Otto123

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 6619
    • Otto's Technik Blog
Antw:Fehlermeldungen im log
« Antwort #2 am: 15 Mai 2017, 11:27:49 »
Hallo Swen,

naja steht ja da -> notify the module maintainer :)

Und den Beitrag vielleicht passend verschieben nach RFXTRX

Thorsten war schneller :)
Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490,Sonos,ET9200,Arduino nano,ESP8266

Offline KernSani

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1439
Antw:Fehlermeldungen im log
« Antwort #3 am: 15 Mai 2017, 11:34:28 »
Hast du im RFXMngr "undef" angekreuzt? Hast du andere Protokolle, die du eigentlich nicht brauchst? Damit könnte man zumindest schonmal einen Teil unterbinden... Ansonsten iins RFX Board eine Meldung schreiben und hoffen, dass Willi reagiert (ist aber eher unwahrscheinlich)
RasPi: RFXTRX, HM, mySensors, JeeLink, miLight, squeezbox, Alexa, Siri, ...

Offline doman75

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 103
Antw:Fehlermeldungen im log
« Antwort #4 am: 15 Mai 2017, 12:33:43 »
Da der Willi ja seit 11 MOnaten nicht mehr aktiv hier war, dachte ich mir ich stelle die Frage in den allgemeinen Teil.

Ich werde es mal verschieben.

Grüße
Swen

Offline KölnSolar

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1682
Antw:Fehlermeldungen im log
« Antwort #5 am: 15 Mai 2017, 16:48:23 »
Zitat
type=14, subtype=11
kennt TRX auch nicht  :( und das
Zitat
hex=08200aa70000400630
auch nicht. Was sind das denn für devices ?
Wie KernSani schon schrieb, ggfs. für den Empfang unnötige Protokolle deaktivieren.
Ansonsten auch mal die Meldungen mit verbose 5 einstellen.
Grüße Markus
RPi3/2 Jessie-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop

 

decade-submarginal