SOMFY Rolladen und Handsender Status bzw. Position abgleichen mit SIGNALduino

Begonnen von timtom, 20 Mai 2017, 14:35:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Elektrolurch

Nein, nur die normalen Wandtaster.
Und mit dem anderen SignalDuino geht jetzt alles perfekt.
configDB und Windows befreite Zone!

Ralf9

ZitatNein, nur die normalen Wandtaster.
Weisst Du noch was dies damals bei diesen raw Nachrichten für ein Wandtaster war?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64141.msg643037.html#msg643037
War dies ein älterer Wandtaster?
Kannst Bitte von diesem Wandtaster die MC-Nachrichten von ca 10 Tastendrücken posten?

Falls Du auch noch einen anderen aktuelleren Wandtaster hast, kannst Du bitte davon auch die MC-Nachrichten von einigen Tastendrücken posten?
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

Ralf9

ZitatNein, nur die normalen Wandtaster.
Ist es ein Somfy Centralis RTS?
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

Ralf9

Anscheinend gibt es Somfy Wandsender bei denen die Nachrichten nicht mit "A" anfangen, bei diesen funktioniert mein verbesserter Nachrichten Fix nicht.

Ich habe dafür in die dev-Version von meinem angepassetem 00_SIGNALduino.pm Modul die Protokoll ID 43.1 zugefügt: 
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900

Bei der ID 43.1 wird nur der seitherige einfache Fix verwendet. Bei  einer Länge von 57 oder 81 wird das Bit am Anfang entfernt.

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

Aktuell suche ich, wie Thread Titel beschrieben, eine Möglichkeit den Status meines Handsenders in Fhem sichtbar zu machen.
Die Somfy Fernbedienung hab ich über autocreate anlegen lassen und ihr das Model somfyremote zugewiesen.
Bei rawDevice hab ich die Adresse des signalDuino Senders für die Jalousie angegeben.
Leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Ich denke ich muss die Änderungen von Ralfs Source-Anpassungen einspielen. Traue mich aber nicht so recht.
Wie muss ich hierbei vorgehen?

Ralf9

Mit der offiziellen firmware und dem signalduino fhem Modul von Sidey ist nur bei sehr guten Empfangsbedingungen ein einigermaßen brauchbarer Empfang der Somfy Sender möglich.

Am Besten werden die Somfy Sender mit meiner firmware und meinem angepassten und erweiterten signalduino fhem Modul empfangen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Die firmware von Sidey und mein signalduino fhem Modul sollte mit kleinen Einschränkungen auch funktionieren.

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

Hallo Ralf,

ich werde aus den vielen Firmwareversionen nicht schlau. Ich habe einen radinoCC1101. Welche Firmware sollte ich nutzen.

Alleine mit dem signalduino fhem Modul von dir klappt es noch nicht.

Ralf9

FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

Hab das hier gemacht.

set sduino disableMessagetype syncedMS
set sduino disableMessagetype manchesterMC


Im Log taucht leider nichts auf.

Das sind die Versions-Infos zum SIGNALduino:
version: V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz ) - compiled at Jul 16 2020 20:52:35
versionmodul: v3.4.5-ralf_18.08.
versionprotoL; v3.4.5-ralf_04.10.

Ralf9

FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

nun schon :-)

2021.03.18 19:38:01 3: Somfy: setting Verbose to: 4
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy/msg READ: MU;P0=-7152;P1=932;P2=-1014;P3=-539;P4=442;D=012121343424343124312434343431213434343424312124313421213434213424343434343431243434313434213421243431212434312431342434312431342434343;CP=4;R=242;
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> LTECH matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy/msg READ: MU;P0=-1016;P1=930;P2=-534;P3=445;D=012301032321012103210323232321012323232303210103232101012323012303232323232321032323212323012301032321010323210321232303212303232103232;CP=3;R=241;
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> LTECH matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:11 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy/msg READ: MU;P0=-1012;P1=947;P2=-523;P3=447;D=01230103232103210321032323232101232323230321010321032101232301230323232323232103232321232301230103232101032321032123010101012303232;CP=3;R=243;
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> LTECH matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:13 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2021.03.18 19:38:29 4: Somfy/keepalive ok, retry = 0

Ralf9

da ist keine brauchbare SOMFY Nachricht dabei.

Hast Du die Frequenz auf 433.42 MHz eingestellt?
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

Handsender ist ein Telis 4 Modulis RTS

Meldungen nach cc1101_frequency=433.42

2021.03.18 22:38:40 4: Somfy: Calling Getting Attr sub with args: set cc1101_frequency = 433.42
2021.03.18 22:38:40 3: Somfy: delete cc1101_frequeny
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy/msg READ: MU;P0=1194;P1=-704;P2=549;P3=-5328;P4=4728;P5=2421;P6=-2577;P7=-1258;D=7070127072121210701272121212121212121210121212127070701212721070707070707070721012121270121212707210127012127070356565656565647070127072121210701272121212121212121210121212127070701212721070707070707070721012121270121212707210127012127070;CP=2;R=55;
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:07 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy/msg READ: MU;P0=-5312;P1=4720;P2=2436;P3=-2564;P4=-1262;P5=1197;P6=-696;P7=585;D=45456747676765676747656745674765454767656745674765676745456747656747656747656747676567676745676767456767676767676767476765023232323232314545674767676567674765674567476545476765674567476567674545674765674765674765674767656767674567676745676767676767676747;CP=7;R=58;O;
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.03.18 22:39:10 4: Somfy: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate


Ralf9

ok, jetzt passt es
wenn ich es mit einem dummysduino simuliere, bekomme ich:
2021.03.18 22:26:52.754 4 : sduinoD/msg get raw: MC;LL=-1249;LH=1214;SL=-674;SH=572;D=ADEDFB82A35555842C8A;C=618;L=80;R=128;s26;b26;
2021.03.18 22:26:52.754 4 : sduinoD: Found manchester Protocol id 43 clock 618 RSSI -138 -> Somfy RTS
2021.03.18 22:26:52.754 4 : sduinoD: Somfy bitdata: 10101101111011011111101110000010101000110101010101010101100001000010110010001010 (80)
2021.03.18 22:26:52.754 4 : sduinoD Dispatch: YsADEDFB82A35555842C8A, -138 dB, dispatch
2021.03.18 22:26:52.755 4 : sduinoD: Somfy RTS preprocessing check: 0 enc: ADEDFB82A35555842C8A(20) dec: AD40167921F600
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 received: 40
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 parsestate: on
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 RSSI: -138
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 DMSG: YsADEDFB82A35555842C8A
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 Protocol_ID: 43
2021-03-18 22:26:52.762 SOMFY SOMFY_00F621 RAWMSG: MC;LL=-1249;LH=1214;SL=-674;SH=572;D=ADEDFB82A35555842C8A;C=618;L=80;R=128;s26;b26;


Bitte aktiviere wieder das MS und MC
set sduino enableMessagetype syncedMS
set sduino enableMessagetype manchesterMC


und drücke dann ein paarmal eine Taste auf der Fernbedienung und poste dann den logauszug
es müssen dann ungefähr solche MC-Nachrichten im log stehen:
MC;LL=-1249;LH=1214;SL=-674;SH=572;D=ADEDFB82A35555842C8A;C=618;L=80;R=128;s26;b26;

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

kibeki

2021.03.19 09:23:51 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1303;LH=1330;SL=-645;SH=675;D=414141D8ED77;C=658;L=48;R=23;
2021.03.19 09:23:51 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1297;LH=1340;SL=-653;SH=659;D=5020A0A0EC76BB8;C=658;L=57;R=23;
2021.03.19 09:23:52 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1301;LH=1338;SL=-644;SH=657;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=23;
2021.03.19 09:23:52 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1305;LH=1331;SL=-640;SH=663;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=23;
2021.03.19 09:23:52 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1305;LH=1331;SL=-640;SH=663;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=23;
2021.03.19 09:23:54 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1312;LH=1318;SL=-655;SH=664;D=5020A0A0EC76BB8;C=658;L=57;R=24;
2021.03.19 09:23:54 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1307;LH=1328;SL=-646;SH=649;D=5020A0A0EC76BB8;C=654;L=57;R=24;
2021.03.19 09:23:54 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1312;LH=1320;SL=-658;SH=652;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=24;
2021.03.19 09:23:54 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1303;LH=1334;SL=-648;SH=659;D=5020A0A0EC76BB8;C=657;L=57;R=24;
2021.03.19 09:23:54 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1303;LH=1334;SL=-648;SH=659;D=5020A0A0EC76BB8;C=657;L=57;R=24;
2021.03.19 09:23:58 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1317;LH=1322;SL=-659;SH=656;D=5020A0A0EC76BB8;C=658;L=57;R=25;
2021.03.19 09:23:59 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1286;LH=1342;SL=-657;SH=653;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=25;
2021.03.19 09:23:59 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1302;LH=1332;SL=-638;SH=664;D=5020A0A0EC76BB8;C=655;L=57;R=25;
2021.03.19 09:23:59 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1298;LH=1332;SL=-643;SH=665;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=25;
2021.03.19 09:23:59 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1298;LH=1332;SL=-643;SH=665;D=5020A0A0EC76BB8;C=656;L=57;R=25;
2021.03.19 09:24:03 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1299;LH=1338;SL=-645;SH=666;D=414141D8ED77;C=657;L=48;R=24;
2021.03.19 09:24:03 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1300;LH=1331;SL=-641;SH=660;D=5020A0A0EC76BB8;C=655;L=57;R=24;
2021.03.19 09:24:03 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1297;LH=1337;SL=-641;SH=659;D=5020A0A0EC76BB8;C=655;L=57;R=24;
2021.03.19 09:24:03 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1301;LH=1330;SL=-650;SH=650;D=5020A0A0EC76BB8;C=655;L=57;R=24;
2021.03.19 09:24:03 4: Somfy/msg READ: MC;LL=-1301;LH=1330;SL=-650;SH=650;D=5020A0A0EC76BB8;C=655;L=57;R=24;