8-fach-Taster 55er

Begonnen von Marekh, 24 Mai 2017, 19:06:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

krikan

Zitat von: rudolfkoenig am 25 Mai 2017, 10:43:58
Da ich kein Geraet mit ASSOCIATION_GRP_INFO habe, waere nett, wenn ich feedback nach einem "echten" Test kriegen wuerde.
Das ist Pflichtklasse bei ZWavePlus.
Habe es per devspec bei meinen ZWavePlus-Geräten abgefragt und keine Probleme gefunden.

krikan

Eine Kleinigkeit: Der Readingname enthält bspw. die Group 1 als 01 (Hexwert) und nicht wie die anderen Readings nur als 1 (Dezimalwert).

rudolfkoenig


Lars

Marekh: habe keine Bezugsquelle in Deutschland gefunden, wo hast du ihn gekauft?
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem

scooty

Bin zwar nicht Marekh  ;),  aber ich habe hier bestellt:
http://www.bessere-technik.de/index.php?cat=c199_Funk-Taster-Z-Wave-Sunricher--Z-Wave--Wand-controller.html
Hatte wohl letzte Woche noch Glück, denn derzeit lt. Website Lagerbestand 0 und  2 Wochen Lieferzeit.

Eine andere Bezugsquelle ist mir leider auch nicht untergekommen.

Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol

Marekh

Genau, dort habe ich meinen her, ist aber ein anderer, wie dort abgebildet. Auf dem Bild hat der Taster 9 LEDs, ich habe einen mit einer bekommen.

Oder eben in China:

https://www.alibaba.com/product-detail/Sunricher-Z-Wave-Slave-Wall-Mounted_60468924340.html?spm=a2700.7724838.0.0.2pL4Ui

Aber da muss man mindestens 10 bestellen, vielleicht bin ich in 2 Wochen wieder in China, dann werde ich mal versuchen die dort aufzutreiben.


Marek

A.Harrenberg

Hi,
Zitat von: Marekh am 28 Mai 2017, 21:14:08
Aber da muss man mindestens 10 bestellen, vielleicht bin ich in 2 Wochen wieder in China, dann werde ich mal versuchen die dort aufzutreiben.
dann aber auf jeden Fall darauf achten die EU Version mit 868 MHz zu bekommen!

Gruß,
Andreas.

P.S.: Meiner ist gerade angekommen, bzw. ich habe ihn von der Post abgeholt...
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

Lars

Bei der Version mit 9 LEDs wäre es ja genial, wenn man die LEDs von fhem aussteuern könnte. Das gibt es mWn derzeit bei keinem Taster, egal welches Protokoll (außer knx).
Oder ist das bei z-Wave für einen Controller überhaupt nicht vorgesehen?
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem

A.Harrenberg

Hi Lars,
Zitat von: Lars am 31 Mai 2017, 06:23:43
Bei der Version mit 9 LEDs wäre es ja genial, wenn man die LEDs von fhem aussteuern könnte. Das gibt es mWn derzeit bei keinem Taster, egal welches Protokoll (außer knx).
Oder ist das bei z-Wave für einen Controller überhaupt nicht vorgesehen?
das kann man so generell nicht sagen, das hängt davon ab was/wie der Hersteller das implementiert. Er könnte die LEDs z.B. als "SWITCH_BINARY" Klasse implementieren und bei Tastendruck die LED z.B. (intern) toggeln und eine entsprechende Notification verschicken. Dann wäre über die On/Off Befehle der SWITCH_BINARY Klasse die LED auch von außen bedienbar.

Das funktioniert aber nur bei "always-on" oder "FLIRS" Geräten vernünftig, ein Schalter der "schläft" kann man nicht umschalten, daher wird das bei diesem Gerät wohl nicht der Fall sein. Außerdem würde eine dauernd leuchtende LED so eine kleine Batterie doch SEHR schnell entleeren.

Ich gehe davon aus das die LEDs nur kurz den Tastendruck (und vielleicht auch noch das Versenden der Nachricht) quittieren und mehr nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen das der Hersteller letztendlich zugunsten des Stromverbrauchs auf die 8 LEDs verzichtet hat und das es das Gerät sowieso nur mit der einen Status-LED gibt.

Ich kann Marekh zustimmen, die Haptik von dem Schalter ist besser als bei dem HomeMatic 8er Taster, der ist auch "klobiger".

Der Taster unterstützt wirklich schon Security_S2, zumindest meldet er die Klasse im NIF, allerdings funktioniert das mit FHEM noch (gar) nicht! S2 ist zwar "irgendwie" Abwärtskompatibel, das funktioniert momentan aber auch nicht. Wenn man versucht den Taster mit security einzubinden endet das zwar mit aktivierter Security, aber danach funktioniert irgendwie gar nichts mehr da der Ablauf zwischendurch hängenbleibt. Das muss ich mir noch mal genauer ansehen. Die Implementierung von S2 wird noch eine ganze Weile dauern, ich hoffe jedoch wenigstens die Abwärtskompatibilität kurzfristig hinzubekommen.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

A.Harrenberg

Hallo,
Zitat von: A.Harrenberg am 31 Mai 2017, 07:24:01
Der Taster unterstützt wirklich schon Security_S2, zumindest meldet er die Klasse im NIF,
ich gewinne leider den Eindruck das Security_S2 NICHT richtig untertützt wird.

a) Gerät hat nirgends ein offizielles ZWave Logo und taucht nicht in der Datenbank der Zwave-Alliance auf (hat noch nicht sooo viel zu sagen)
b) Dem Gerät fehlt der aufgedruckte DSK (Device Specific Key), den man benötigt wenn man das Gerät per S2 einbinden möchte...
ZitatA slave node supporting the S2 Authenticated Class or the S2 Access Control Class MUST have the DSK printed on it in text....

Ich habe die Spezifikation zu Security S2 noch nicht vollständig gelesen, es scheint eine Methode zu geben um z.B. alte Geräte per Firmwareupdate S2 fähig zu machen und die auch ohne einen aufgedruckten DSK einzubinden. Vielleicht würde das ja funktionieren...

Der Hersteller nimmt es mit der Implentierung der Spezifikation nicht immer sooo genau... ,-(

Gruß,
Andreas.

FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

krikan

Hat der Taster überhaupt eine modelId?
Gruß, Christian

A.Harrenberg

Hi Christian,

ja, erstaunlicherweise...

Im "Beipackzettel" steht zwar:

Manufactorer ID 1: 0x00
Manufactorer ID 2: 0x00
(also "leer")
Product Type ID 1: 0x00
Product Type ID 2: 0x03

Product ID 1: 0xa3
Product ID 2: 0x01-0x0e

Das Gerät meldet jedoch:
     2017-06-01 21:21:29   model           0x0330 0x0003 0xa305
     2017-06-01 21:21:29   modelId         0330-0003-a305


Hatte aber gedacht das Ding sei von Wintop, ist "Sunricher", den Code gibt es in meiner ZWave.h aber nicht, Wintop hat da die Kennung
#define MFG_ID_WINTOP 0x0097 //Wintop, Surnricher gibt es gar nicht...

Ich habe das Ding mal ohne Security eingebunden und soweit alles abgefragt:

fhem> list ZWave_GENERIC_CONTROLLER_109
Internals:
   CFGFN
   DEF        e015dfed 109
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     34
   NAME       ZWave_GENERIC_CONTROLLER_109
   NR         146
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 34
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004006d095e020104000b000b00
   ZWDongle_0_TIME 2017-06-01 21:56:06
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e015dfed
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1496346968.94352
   nodeIdHex  6d
   Readings:
     2017-06-01 21:56:06   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-06-01 21:53:08   assocGroupCmdList_1 BATTERY:03 CENTRAL_SCENE:03 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
     2017-06-01 21:53:08   assocGroupCmdList_2 SWITCH_MULTILEVEL:01
     2017-06-01 21:53:08   assocGroupCmdList_3 SWITCH_MULTILEVEL:01
     2017-06-01 21:53:08   assocGroupCmdList_4 SWITCH_MULTILEVEL:01
     2017-06-01 21:53:08   assocGroupCmdList_5 SWITCH_MULTILEVEL:01
     2017-06-01 21:53:45   assocGroupName_1Lifeline
     2017-06-01 21:53:45   assocGroupName_2Launch 1
     2017-06-01 21:53:45   assocGroupName_3Launch 2
     2017-06-01 21:53:45   assocGroupName_4Launch 3
     2017-06-01 21:53:45   assocGroupName_5Launch 4
     2017-06-01 21:54:03   assocGroups     5
     2017-06-01 21:52:20   battery         100 %
     2017-06-01 21:55:14   mcaGroups       5
     2017-06-01 21:55:14   mca_1           Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2017-06-01 21:55:15   mca_2           Max 5
     2017-06-01 21:55:15   mca_3           Max 5
     2017-06-01 21:55:15   mca_4           Max 5
     2017-06-01 21:55:15   mca_5           Max 5
     2017-06-01 21:56:06   model           0x0330 0x0003 0xa305
     2017-06-01 21:56:06   modelId         0330-0003-a305
     2017-06-01 21:51:56   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-06-01 21:56:08   timeToAck       0.051
     2017-06-01 21:56:08   transmit        OK
     2017-06-01 21:56:06   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 1800 step 60
     2017-06-01 21:56:06   zwavePlusInfo    version:01 role:PortableSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0b00 userIcon:0b00
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION CONFIGURATION CENTRAL_SCENE ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SECURITY_S2 WAKE_UP SUPERVISION MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2



Gruß,
Andreas.


FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

A.Harrenberg

Hallo,

ok, ich hätte die Spec erst weiterlesen sollen... Es gibt tatsächlich noch eine "Unauthenticated" S2 Klasse die ohne DSK arbeitet.

Damit wird das Ding dann wohl doch offiziell S2 unterstützen, allerdings nur auf der untersten Stufe, vergleichbar mit der bisherigen S0 Security, jedoch nach den neuen Verfahren.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY

krikan

Hallo Andreas!

Seltsam. Sunricher hatte ich vorab auch schon bei den manufIds gesucht und nicht gefunden.
Hat die beigefügte Anleitung Angaben zu den Config-Werten und Config-Parametern?

Gruß, Christian

A.Harrenberg

Hi Christian,

es sind keinerlei Configmöglichkeiten erwähnt, ich habe den Beipackzettel mal eingescannt und angehängt.

Gruß,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY