[gelöst] - Relais mit IT EV1527 schaltet nur ein aber nicht aus

Begonnen von Hausierer, 05 Juni 2017, 10:27:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hausierer

Hallo Zusammen,

ich benötige mal wieder einen Tipp. Ich habe ein Relais mit InterTechno Emfänger. Dieser funktioniert mit Fhem einwandfrei. Dazu habe ich einen kleinen Handsender mit 2 Knöpfen. Fhem erkennt nur den ersten Knopf der Fernbedienung. Hierzu wurde auch korrekt ein Gerät angelegt. Beim Druck auf den 2. Knopf erscheint im Trace ein "UNKNOWNCODE" Wie bekomme ich auch den 2. Knopf in Fhem als Schalter eingebunden?

Hier der Trace:
Knopf "A", richtig eingebunden:
2017.06.05 09:33:29 5 : CUL/RAW: /iAF80F415
2017.06.05 09:33:29 4 : CUL_Parse: nanoCUL iAF80F415 -63.5
2017.06.05 09:33:29 5 : nanoCUL: dispatch iaf80f4
2017.06.05 09:33:29 4 : nanoCUL IT: message "iaf80f4" (7)
2017.06.05 09:33:29 4 : nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 101011111000000011110100
2017.06.05 09:33:29 5 : nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527xaf80f onoffcode = 0100
2017-06-05 09:33:29 IT Relais on

Knopf "B", mit UNKNOWNCODE:
2017.06.05 09:35:03 5 : CUL/RAW: /iAF80F10E
2017.06.05 09:35:03 4 : CUL_Parse: nanoCUL iAF80F10E -67
2017.06.05 09:35:03 5 : nanoCUL: dispatch iaf80f1
2017.06.05 09:35:03 4 : nanoCUL IT: message "iaf80f1" (7)
2017.06.05 09:35:03 4 : nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 101011111000000011110001
2017.06.05 09:35:03 5 : nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527xaf80f onoffcode = 0001
2017.06.05 09:35:03 4 : nanoCUL IT: message "iaf80f1" (7)
2017.06.05 09:35:03 4 : nanoCUL IT: msgcode "" (0) bin = 101011111000000011110001
2017.06.05 09:35:03 5 : nanoCUL IT: EV1527 housecode = 1527xaf80f onoffcode = 0001
2017-06-05 09:35:03 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE iaf80f1

lg und vielen Dank
Holger

KölnSolar

Hallo Holger,
ZitatKnopf "A", onoffcode = 0100
Knopf "B",onoffcode = 0001
musst Du manuell anpassen.
Wenns nicht geht, stell mal ein list des devices ein.(und bitte in code tags[# Zeichen s.o.])
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Hausierer

Hallo Markus,

so einfach war das. Warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Jetzt schäme ich mich ein wenig. Das war es (einmal 0100 und beim anderen 0001)
Es geht, vielen Dank.

LG Holger

KölnSolar

schon OK. Man wächst mit FHEM ;D
Und bitte noch ein [gelöst] an den Anfang des Betreffs im 1. Post.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt