ModbusTrovis5576: Neue Version vom 28.6.2017

Begonnen von Reinerlein, 28 Juni 2017, 15:57:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Reinerlein

Hallo zusammen

auf Hinweis von elektro_rainer habe ich die beiden Registerwerte für Wasser_Zirkulationspumpe und Wasser_Zirkulationspumpe_EBN hinzugefügt.

Grüße
Reinerlein

flmma

Hallo Reinerlein,

habe soeben eine neue Heizungssteuerung mit einem Samson Trovis 5578-E Regler bekommen.
Vielen Dank für Eure großartige Vorarbeit, nun kann ich meine Heizung wieder über FHEM kontrollieren und steuern.

Habe in meinem .pm folgende Anpassungen gemacht, macht es Sinn, diese in den Source aufzunehmen?


'h20' => {      reading => 'Raum_Temp',
                                name => 'RaumtempRF2',
                                expr => '$val/10',
                                format => '%.1f',
                                unpack => 's>',
                                poll => 1
                        },
        'h1202' => {    reading => 'RK2_Tagbetrieb_Sollwert',
                                name => 'TagSollRk2',
                                hint => '18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0',
                                min => 18,
                                max => 26,
                                expr => '$val/10',
                                format => '%.1f',
                                unpack => 's>',
                                setexpr => '$val*10',
                                poll => 1,
                                set => 1
                        },
        'h1203' => {    reading => 'RK2_Nachtbetrieb_Sollwert',
                                name => 'NachtSollRk2',
                                hint => '17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0',
                                min => 17,
                                max => 24,
                                expr => '$val/10',
                                format => '%.1f',
                                unpack => 's>',
                                setexpr => '$val*10',
                                poll => 1,
                                set => 1
                        },



lg
Michi

lin_win

Hallo zusammen,
ich habe das Ganze noch für meinen Samson Trovis 5578 für den Regelkreis 3 aufgebohrt.
Grundlage war die Version von Reinerlein, https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x und https://www.mikrocontroller.net/topic/346223.

defmod myTrovis5578 ModbusTrovis5578 247 120 192.168.4.61:20108 TCP
attr myTrovis5578 devStateIcon opened:rc_GREEN disconnected:rc_RED initialized:rc_BLUE
attr myTrovis5578 event-on-change-reading Aussen_Temp,Fehlerstatusregister_CL1,Modellnummer,RK1.*,RK2.*,RK3.*,Wasser.*,RaumtempRF.*
attr myTrovis5578 event-on-update-reading Aussen_Temp,Fehlerstatusregister_CL1,Modellnummer,RK1.*,RK2.*,RK3.*,Wasser.*,RaumtempRF.*
attr myTrovis5578 icon sani_boiler_temp
attr myTrovis5578 readingsWatcher 300,,Wasser_Temp
attr myTrovis5578 room Heizung
attr myTrovis5578 webCmd RK1_Betriebsart:RK2_Betriebsart:RK3_Betriebsart:Wasser_Betriebsart
attr myTrovis5578 webCmdLabel RK1_Betriebsart:RK2_Betriebsart:RK3_Betriebsart:Wasser_Betriebsart

setstate myTrovis5578 opened
setstate myTrovis5578 2021-10-13 20:34:24 Anlagenkennziffer 51
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 Aussen_Temp 9.1
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 Datum 1810
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:42 Fehlerstatusregister_CL1 Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-13 20:34:24 Modellnummer 5578
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK1_Betriebsart Mond
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK1_Betriebsart_EBN GLT
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:39 RK1_Frostschutzbetrieb Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK1_Ruecklauf_Temp 29.4
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK1_Schalter Mond
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK1_SollwertRaumleitgeraet inaktiv
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK1_Stellsignal 0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK1_Stellsignal_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK1_Umwaelzpumpe Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK1_Umwaelzpumpe_EBN GLT
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:42 RK1_Vorlauf_Sollwert_Datenlogger 100.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK1_Vorlauf_Sollwert_Nacht 30.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK1_Vorlauf_Sollwert_Nacht_Raum 15.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK1_Vorlauf_Sollwert_Tag 50.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK1_Vorlauf_Sollwert_Tag_Raum 20.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK1_Vorlauf_Temp 45.8
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK2_Betriebsart Sonne
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK2_Betriebsart_EBN GLT
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:39 RK2_Frostschutzbetrieb Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK2_Ruecklauf_Temp 26.1
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK2_Schalter Sonne
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK2_SollwertRaumleitgeraet inaktiv
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK2_Sollwert_Nacht_Raum 20.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:43 RK2_Sollwert_Tag_Raum 21.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RK2_Stellsignal 52
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK2_Stellsignal_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK2_Umwaelzpumpe An
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK2_Umwaelzpumpe_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK2_Vorlauf_Sollwert_Nacht 30.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK2_Vorlauf_Sollwert_Tag 50.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK2_Vorlauf_Temp 26.2
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:42 RK3_Betriebsart Sonne
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK3_Betriebsart_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK3_Ruecklauf_Temp 21.7
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK3_Sollwert_Nacht_Raum 20.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK3_Sollwert_Tag_Raum 21.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:42 RK3_Stellsignal 14
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK3_Stellsignal_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 RK3_Umwaelzpumpe An
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 RK3_Umwaelzpumpe_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK3_Vorlauf_Sollwert_Nacht 30.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:44 RK3_Vorlauf_Sollwert_Tag 50.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 RK3_Vorlauf_Temp 25.8
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RaumtempRF1 3276.7
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 RaumtempRF2 21.7
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 Uhrzeit 1532
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:42 Wasser_Betriebsart Mond
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 Wasser_Betriebsart_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:39 Wasser_Frostschutzbetrieb Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 Wasser_Schalter Sonne
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 Wasser_Speicherladepumpe An
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 Wasser_Speicherladepumpe_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:41 Wasser_Temp 41.3
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:45 Wasser_Temp_Desinfektion 70.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:45 Wasser_Temp_Minimum 40.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:45 Wasser_Temp_Soll 45.0
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:40 Wasser_ThermischeDesinfektion Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:37 Wasser_Zirkulationspumpe Aus
setstate myTrovis5578 2021-10-18 15:32:38 Wasser_Zirkulationspumpe_EBN Autark
setstate myTrovis5578 2021-10-13 20:34:18 state opened