« Antwort #30 am: 21 Juni 2018, 11:22:24 »
Hi,
Dieser Fehler taucht bei mir auch immer wieder auf, wobei der Timeout ein Folgefehler sein muss. Ursprünglich hatte ich angenommen, dass dieser Fehler "nur" bei mir auftaucht, da ich einiges an meinem Raspberry "herumgeschraubt" hatte.
Ich habe den Log von nefit durchforstet. Er steht bei mir unter /root/.pm2/logs/start-nefit-easy-http-server-out-1.log. Den Pfad bekommt man heraus über:

sudo pm2 show start_nefit-easy-http-server
Hier finde ich dann als Ursache "Error: MAX_RETRIES_REACHED"
Dieser Fehler wurde auch schon an Robert Klep gemeldet: https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server/issues/15
Der letzte Eintrag: 11.6.18: "I'm still working on trying to find a fix."

Den Zusammenhang mit "Zwangstrennung" bzw. "Neuverbindung" habe ich nicht erkannt. Aber da scheint was dran zu sein. In meinem Logfile (2 MB) finde ich lediglich 3 Ausnahmen, wobei ich nicht analysieren kann, ob da wegen Provider Störungen nicht auch eine Neuverbindung stattfand.

Als recht unsaubere Umgehungslösung habe ich jetzt folgendes gemacht:
Ich habe ein Skript angelegt mit:

#!/bin/bash
sudo pm2 stop start_nefit-easy-http-server
sudo pm2 start start_nefit-easy-http-server

Und starte dieses per Cron stündlich.

Ich hoffe, Robert Klep findet bald eine Lösung.
Es gibt wohl die Vermutung, dass dieser Fehler mit einem anderen Problem zusammenhängt: https://github.com/robertklep/nefit-easy-core/issues/14
Und hier gibt es Hoffnung.
Robert Klep Gestern: Let's keep it running for a day or so, if no other issues emerge I'm going to declare this a win (at least for you and me) and push a new version :D


Offline SouzA

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #31 am: 21 Juni 2018, 13:16:45 »
Moin!
Mit Antworten bist du ja immer schnell... ;D ;)
Auf der Github-Seite habe ich mittlerweile auch die Aussage gefunden, dass er an etwas bastelt. Wir warten...

Frage zu
Als recht unsaubere Umgehungslösung habe ich jetzt folgendes gemacht:
Ich habe ein Skript angelegt mit:

#!/bin/bash
sudo pm2 stop start_nefit-easy-http-server
sudo pm2 start start_nefit-easy-http-server

Und starte dieses per Cron stündlich.

Kann man dieses Script nicht starten und stoppen, wenn im Log die Fehlermeldungen auftauchen?
So etwa:
define di_nefit_restart DOIF
dev:
([":^Read callback: Error: read from http://127.0.0.1:80 timed out"])
({system(STOP);;return 0})
({system(START);;return 0})
attr wait 0,30
attr do always

Wobei ich nicht weiß, wie in einem DOIF die Ausführungen heißen müssen?!
Weißt du das?

Bis denn
SouzA
Raspi 3 mit EnOcean Pi, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, WifiLight, AMAD, FRITZBOX, TelegramBot, VIERA, Presence BT/Mac
Fhem 5.8

Offline Mike_GKA

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 21
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #32 am: 21 Juni 2018, 14:28:41 »
Hi,

gute Idee, aber so richtig kenne ich mich an dieser Ecke auch nicht aus.
Meiner Meinung müsste es wie folgt heißen:
({system(sudo <Pfad-Name zum Restart-Skript>);;return 0})
und ein "else" braucht man nicht.

Funktioniert das mit "([":^Read callback: Error: read from http://127.0.0.1:80 timed out"])", ist mir nämlich auch unbekannt.

Folgende Alternative ist vielleicht einfacher. Man erweitert das Skript zum Restart.
Folgendes kann vielleicht funktionieren:
#!/bin/bash
if curl http://127.0.0.1:3000/api/status | grep -q "timeout"
then
sudo pm2 stop start_nefit-easy-http-server
sudo pm2 start start_nefit-easy-http-server
fi

Ich habe das jetzt nicht ausprobiert!

Offline SouzA

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #33 am: 21 Juni 2018, 16:00:43 »
Funktioniert das mit "([":^Read callback: Error: read from http://127.0.0.1:80 timed out"])", ist mir nämlich auch unbekannt.

Aus der commandref von DOIF:
([":^temp"]) triggert auf beliebige Devices, die im Event mit "temp" beginnen
ich denke schon.
Raspi 3 mit EnOcean Pi, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, WifiLight, AMAD, FRITZBOX, TelegramBot, VIERA, Presence BT/Mac
Fhem 5.8

Offline Mike_GKA

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 21
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #34 am: 25 Juni 2018, 17:49:42 »

Automatischer Restart nefit-easy


Das war gar nicht so leicht, wie zuerst angenommen.
Wenn man auf die Fehlermeldung von netfit-easy triggert und ein Restart macht, dann kommt es in aller Regel vor, dass dieser Restart ein zweites und evtl. noch weitere Male ausgelöst wird, bevor der erste Restart ordnungsgemäß beendet wurde. Das muss man vermeiden.
Ich habe deshalb ein Skript geschrieben, das überprüft ob es bereits läuft.
Um etwas Übersicht zu haben, habe ich unter /home/pi ein Subdirectory angelegt: /home/pi/Progs.
Dort habe ich das Skript "php_shell.sh" angelegt mit dem Inhalt
#!/bin/bash

lockdir=/home/pi/Progs/LogDirToAvoidProcessStartWhenAlreadyRunning
mkdir $lockdir  || {
sudo date >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
sudo echo "Process already running" >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
sudo echo ------------------- >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
exit 1
}

# take pains to remove lock directory when script terminates
trap "rmdir $lockdir" EXIT INT KILL TERM


sudo date >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
sudo echo Restart nefit-easy-http-server >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log

sudo pm2 stop start_nefit-easy-http-server
sudo pm2 start start_nefit-easy-http-server

sleep 10

sudo echo Restart finished >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
sudo date >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log
sudo echo ------------------- >> /home/pi/Progs/restart_nefit.log

Der Name "php_shell.sh" mag hier etwas irritieren (man kann es ja auch anders nennen), aber ich selbst verwende das ausschließlich aus php heraus (s.u.).

Jetzt sollte man aus fhem heraus dieses Skript im Fehlerfall aufrufen:
{system(sudo /home/pi/Progs/php_shell.sh);;return 0}
Dies habe ich nicht ausprobiert, da ich das Skript anderweitig verwende.
Die Logdatei findet man unter /home/pi/Progs/restart_nefit.log.

Ich rufe nefit-easy auch aus anderen Anwendungen heraus auf. Dazu habe ich eine kleine php-Anwendung, die alle Aufrufe kapselt. In dieser php-Anwendung prüfe ich jetzt ob das Ergebnis von nefit-easy korrekt ist, bzw, ob ein Fehler gemeldet wurde. Im Falle eines Fehlers rufe ich obiges Skript auf.
ABER, aus php heraus kann man i.A. kein "sudo" machen. Das wäre ja sicherheitstechnisch irgendwo worstcase. Deshalb habe ich einen kleinen Wrapper geschrieben, der sich root Rechte holt und damit das Skript ausführt.

Das ist dann ein kleines C-Programm (wrapper.c), das ich auch auf /home/pi/Progs anlege:

#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

int
main (int argc, char **argv)
{
setuid (0);
if (argc == 2) {
char str[255];
strcpy(str, "/bin/sh /home/pi/Progs/");
strcat(str , argv[1]);
system (str);
} else {
system ("/bin/sh /home/pi/Progs/php_shell.sh");
}

return 0;
}

Das muss man dann natürlich übersetzen und die Eigenschaften entsprechend setzen.
gcc wrapper.c -o php_root
sudo chown root php_root
sudo chmod u=rwx,go=xr,+s php_root

Das aufrufbare Programm heißt jetzt also: /home/pi/Progs/php_root

Die kleine php-Anwendung, die alle Aufrufe kapselt, heißt bei mir nefit.php und steht natürlich im www-Verzeichnis (/var/www/html)
<?php

$basicurl "http://127.0.0.1:3000";
$defaultapicall "/api/status";

$_GET_lower array_change_key_case($_GETCASE_LOWER);
$apicall $_GET_lower['api'] ;
if(empty($apicall)) {
$apicall $defaultapicall;


$data file_get_contents($basicurl $apicall);


$pos strpos($data '{"'); //check if the result is possible a json-string
if ($pos === false) {
     exec('/home/pi/Progs/php_root'); //result cannot be a json, restart nefit-easy

else {
if ($pos != 0) {
     exec('/home/pi/Progs/php_root'); //result cannot be a json, restart nefit-easy
}
}

ob_end_clean();
header("Connection: close\r\n");
header('Content-Type: application/json');
ob_start();
Echo $data;
$size ob_get_length();
header("Content-Length: $size");
ob_end_flush();
flush();

?>


Mittels file_get_contents wird also nefit-easy abgefragt. Das Ergebnis wird analysiert. Wenn es nicht korrekt als JSON aufgebaut ist, gehe ich von einem Fehler aus und starte nefit-easy neu exec('/home/pi/Progs/php_root')
Im korrekten Fall wird einfach das Ergebnis weitergereicht.

nefit.php versteht einen Parameter "api" in der URL. Damit wird gezielt der api-Aufruf von nefit-easy gesteuert.
Also z.B.:
http://127.0.0.1/nefit.php?api=/api/status
http://127.0.0.1/nefit.php?api=/bridge/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
usw.

Für fhem habe ich eine php-Anwendung (heizung.php), die viele Werte aus nefit-easy abfragt und als JSON an fhem gibt:
<?php

$basicurl "http://127.0.0.1/nefit.php";
$result = array();

$json json_decode(file_get_contents($basicurl "?api=/api/status"), true);
$result['t_inhouse'] = $json['in house temp'];
$result['t_setpoint'] = $json['temp setpoint'];
$result['t_outdoor'] = $json['outdoor temp'];
if ($json['boiler indicator'] == "off") {
$result['boiler'] = 0;
} else {
$result['boiler'] = 1;
}

$json json_decode(file_get_contents($basicurl "?api=/api/pressure"), true);
$result['pressure'] = $json['pressure'];

$json json_decode(file_get_contents($basicurl "?api=/bridge/ecus/rrc/recordings/yearTotal"), true);
$result['yearTotal'] = $json['value'];

$json json_decode(file_get_contents($basicurl "?api=/bridge/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature"), true);
$result['actualSupplyTemperature'] = $json['value'];

header('Content-Type: application/json');
Echo json_encode($result);
?>


Dies hole ich mit HTTPMOD in fhem ab und parse die JSON Felder.
defmod heizung HTTPMOD http://127.0.0.1/heizung.php 300
attr heizung userattr reading01JSON reading01Name reading02JSON reading02Name reading03JSON reading03Name reading04JSON reading04Name reading05JSON reading05Name reading06JSON reading06Name reading07JSON reading07Name
attr heizung enableControlSet 1
attr heizung reading01JSON t_inhouse
attr heizung reading01Name t_inhouse
attr heizung reading02JSON t_setpoint
attr heizung reading02Name t_setpoint
attr heizung reading03JSON t_outdoor
attr heizung reading03Name t_outdoor
attr heizung reading04JSON boiler
attr heizung reading04Name boiler
attr heizung reading05JSON pressure
attr heizung reading05Name pressure
attr heizung reading06JSON yearTotal
attr heizung reading06Name yearTotal
attr heizung reading07JSON actualSupplyTemperature
attr heizung reading07Name actualSupplyTemperature

Dies läuft jetzt bei mir seit 3 Tagen fehlerfrei.

Offline SouzA

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #35 am: 01 Juli 2018, 10:57:18 »
Hi,
Da hat aber jemand gebastelt. Respekt dafür.

Ich musste das für mich einfacher Regeln.
Ich hatte beobachtet, dass die Readings aus dem JSON nicht mehr aktualisiert werden, wenn der nefit weg ist. Auch die Zeitstempel werden nicht mehr aktualisiert.
define restart_nefit-easy-http-server DOIF
(
[Therme:actualSupplyTemperature]
)
({system('sudo pm2 restart /home/pi/start_nefit-easy-http-server.sh');;return 0})

attr do resetwait
attr wait 950

Wenn jetzt innerhalb 950 Sekunden das Reading aktualisiert wird, dann wird das Wait zurück gesetzt und beginnt von vorne.

Btw. Das funktioniert dann natürlich nur mit pm2. Dementsprechend ist mein Startscript aus dem rc.local geflogen und wird jetzt von pm2 gestartet und gestopt.
Ja, ich hab pm2 doch noch installiert bekommen... ;)

Bis denn
SouzA

« Letzte Änderung: 03 Juli 2018, 05:42:29 von SouzA »
Raspi 3 mit EnOcean Pi, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, WifiLight, AMAD, FRITZBOX, TelegramBot, VIERA, Presence BT/Mac
Fhem 5.8
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Liste anzeigen

Offline Mike_GKA

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 21
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #36 am: 02 Juli 2018, 12:41:21 »
echt raffiniert und um Längen einfacher als meine Lösung.
Ich musste erst im fhem-wiki nachlesen, wie das funktioniert: resetwait und wait kannte ich bei DOIF noch gar nicht.

Leider löst das bei mir aber "nur" gut 90 % der Probleme, da ich nefit-easy auch aus nicht-fhem-Applikaitonen vielfach nutze.

Offline SouzA

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 154
Antw:Bosch Junkers Control CT100
« Antwort #37 am: 02 Juli 2018, 14:18:01 »
Naja, eben. Hatte schon erkannt, dass deine Ausarbeitung für größeres bestimmt ist.
Nur deshalb habe ich die vereinfachte Version hier gebracht, falls jemand den Nefit, so wie ich, nur aus fhem benutzt.

Bis denn
SouzA
Raspi 3 mit EnOcean Pi, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, WifiLight, AMAD, FRITZBOX, TelegramBot, VIERA, Presence BT/Mac
Fhem 5.8