KNX Temperatursensoren - Mittelwert

Begonnen von marcus5020, 11 August 2017, 19:54:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

marcus5020

Hallo !

Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe 3 KNX-Geräte, die als "state" die Raumtemperatur liefern (KNX_0203008, KNX_0203011 und KNX_0203014).

Wie kann ich folgende Aufgabe am besten und einfachsten bewerkstelligen:

Ich möchte den Mittelwert der 3 Geräte errechnen und sollte dieser über der aktuellen Aussentemperatur (KNX_0401001) liegen eine Anzeige bekommen, dass nun gelüftet werden soll.

Vielen Dank - liebe Grüße
Marcus

EIB-Fan

Hallo Marcus,

ich glaube deine Frage ist besser im Forumsbereich unter DOIF oder notify aufgehoben.

Mit DOIF könnte es in etwa so funktionieren (ungetestet):


define di_lueften DOIF ([{([KNX_0203008:state]+[KNX_0203011:state]+[KNX_0203014:state])/3}] > [KNX_0401001:state]) (set Luefter on) DOELSE (set Luefter off)


Viel Erfolg!

Gruß Jens