[gelöst] Wie genau ist Sonoff POW?

Begonnen von andies, 15 August 2017, 14:13:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

andies

Ich habe folgende "Schaltung":

Steckdose => DECT 200 ==> Sonoff POW ==> Entkalker

und beide Geräte messen die Last, die der Entkalker hat. Da der Sonoff im DECT steckt, muss ja wohl für die Last folgendes gelten:

Last DECT = Last Sonoff + Last Entkalker

und insbesondere Last(DECT)>Last(Sonoff). Das ist aber nicht der Fall, wie die beiden Grafiken im Anhang zeigen (einmal Last DECT, einmal Last POW und zwar vom POW selbst sowie berechnet als Produkt Current*Voltage*Factor). Also misst der POW nicht so genau. Das ist schon bekannt (muss man halt kalibrieren), aber die Schwankungen kann ich so nicht erklären. Ich nehme an, dass der POW wesentlich ungenauer ist.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

andies

#1
Ich habe nochmal gemessen. Vorab habe ich Leistung (3W, weil das DECT1 sagt), Spannung (gemessen mit digitalem Voltmeter) und Strom (errechnet durch Leistung:Spannung) kalibriert. Das Ergebnis überzeugt nach einem 12h-Test immer noch nicht. Im Bild unten ist DECT und Sonoff zu sehen. Mehrere Fehler:

  • Nach dem Energieerhaltungssatz muss Leistung(DECT)>Leistung(Sonoff) sein und in mindestens einem Punkt ist der nicht der Fall.
  • Die DECT-Leistungsmessung ist konstant, Sonoff schwankt (zu stark).
  • Die Die angebliche Null-last bei Sonoff ist in meinen Augen ein klarer Fehler.
Ich wollte Sonoff verwenden, um bei meinem Entkalker die "Auslösung" zu erkennen. Dabei steigt die Last von 3.4W auf etwa 6-7W an. Das kann ich mit Sonoff leider nicht tun, Sonoff ist dazu einfach zu ungenau. Schade.

PS Ich habe mal ein issue eröffnet, mal sehen, ob man da was machen kann: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/749
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

andies

Theo sagt, das geht nicht genauer. Hat jemand von Euch mal nachgemessen? Die Fehlerhöhe (relativ gesehen, nicht absolut) irritiert mich schon.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

Reinhart

Das Problem ist die Methode der Erfassung und der daraus resultierenden Ungenauigkeit bei sehr kleinen Leistungen, siehe dazu den Schaltplan auf Seite 3.

Wenn man nicht mehr als 100 Watt maximale Leistung erwartet, könnte man den Shunt von 0,001 Ohm etwas vergrößern. Die Spannungsdifferenz zwischen L und L0 ist ja der entscheidende Messwert für den Frequenzwandler HLW8012. Dafür sinkt aber die maximale Leistung die angehängt werden kann.


Um im Bereich von 230V Eingriffe am Device vorzunehmen, möchte ich keine genauen Angaben für die Vorgehensweise hier posten, da die Gefahr besteht das es von ungeschulten Personen dann durchgeführt wird. Außerdem müsste der POW dann auch neu kalibriert werden, daher das Ganze nur theoretisch betrachtet.

Mach dein Vorhaben lieber mit einem HM Modul, das funktioniert vermutlich auch bei deinen kleinen Leistungen sehr gut.


LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

andies

Ich fasse das auf keinen Fall intern an, dazu habe ich viel zu großen Respekt vor 230V. Ich hatte nur was anderes erwartet. Hast Du einen Link zu einem HM-Modul, das solche geringen Wattzahlen schafft? Dect 200 war mir eigentlich zu teuer...


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

Reinhart

ja, das ist der Homematic 130248 Schaltaktor mit Leistungsmessung.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

Reinhart

Heute hat Theo einige Korrekturen betreffend Pow und Genauigkeit vorgenommen!

Add more precision to Sonoff Pow period and power results using command WattRes 0|1 (#759)

Das ist ab der Version 5.6.1c enthalten. Man kann jetzt mit EnergyRes die Genauigkeit von 0 - 5 einstellen. Wie sich das genau auswirkt kann ich auch nicht sagen, bin noch beim testen mit der Waschmaschine da hier die "fertig" Erkennung bei kleinen Leistungen eher schwierig war.

LG
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

andies

Also die Bilder sehen schon besser aus, die Schwankungen sind in der Tat geringer. Es bleiben unlogische Nullwerte und Zahlen, die höher sind als die (DECT 200-)Messstation dahinter, was nicht geht. Ich beobachte das mal eine Weile und schaue, ob ich damit im Bereich 3-5W was anfangen kann.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

JoWiemann

Zitat von: andies am 21 August 2017, 09:39:38
Also die Bilder sehen schon besser aus, die Schwankungen sind in der Tat geringer. Es bleiben unlogische Nullwerte und Zahlen, die höher sind als die (DECT 200-)Messstation dahinter, was nicht geht. Ich beobachte das mal eine Weile und schaue, ob ich damit im Bereich 3-5W was anfangen kann.

Du bekommst ja über Theos Software Roh-Werte. Beim DECT200 kann es durchaus sein, dass hier die Firmware eine Glättung und/oder eine Filterung der Daten vornimmt. Ich würde hier versuchen über die Messperiode einen Filter zu legen, der Ausreißer eleminiert und grundsätzlich eine Glättung vornimmt.

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

andies

Bis eben war ich noch angetan, aber die beiden Bilder sagen leider alles. Der Sonoff hängt hinter DECT. Das kriege ich mit Software nicht raus...
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

JoWiemann

Es könnte noch eine Frage der Auflösung sein. In welchen Zeitabständen kommen die Daten vom Sonoff und vom DECT? Ggf. erwischt Du ja beim Sonoff immer mal wieder einen Zeitpunkt, wo die Firmware tatsächlich noch keinen Wert hat, weil es eine Asynchronität gibt. Müsste man mal mit Theo diskutieren.

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

Reinhart

@andies

also die Version vom 20.08 funktionierte noch nicht weil hier in der xsns_hlw8012 die Änderungen aus mir unbekannten Gründen noch nicht eingebaut waren (Zipfile), im Git jedoch schon. Aber in der heute erschienenen 5.6.1d ist alles eingebaut und die schaut jetzt bei mir bei kleinen Leistungen auch gut aus. Mehr kann ich erst nach einer Woche sagen ob das auch über Tage hinweg so bleibt.

LG
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa

andies

Ich habe schon Veränderungen gesehen, aber für eine exakte Messung (ich muss einen aufwuchs von 3W auf 6W messen) reichte das nicht aus. Ich meine aber, dass ich die Änderung schon hatte. Werde das zu Hause nochmal flashen, Danke. Berichte mal, wenn Du Werte hast!


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

andies

(Also nicht zipfile, sondern github - bin aber unsicher)


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz), Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann

Reinhart

#14
ich bin jetzt für mich zufrieden, allerdings werte ich bei der Waschmaschine Endeerkennung nun die "Period" aus, also den Verbrauch in Wh zwischen 2 Messungen. Hier muss ich allerdings schon im 1/10 Bereich auflösen (WattRes = 1)  , weil das sonst nicht zu sehen ist.

2017-08-26_10:17:23 4.9
2017-08-26_10:19:23 1.4
2017-08-26_10:21:23 3.2
2017-08-26_10:23:23 3.5
2017-08-26_10:25:24 2.3
2017-08-26_10:27:24 4.2
2017-08-26_10:29:24 2.2
2017-08-26_10:31:24 3.2
2017-08-26_10:33:24 3.7
2017-08-26_10:35:25 2.9
2017-08-26_10:37:25 2.5
2017-08-26_10:39:25 2.8
2017-08-26_10:41:25 2.7
2017-08-26_10:43:25 4
2017-08-26_10:45:26 3.9
2017-08-26_10:47:26 2.6
2017-08-26_10:49:26 1.4
2017-08-26_10:51:26 4.9
2017-08-26_10:53:26 6
2017-08-26_10:55:28 6.1
2017-08-26_10:57:27 2.9
2017-08-26_10:59:27 0.1
2017-08-26_11:01:28 0.1
2017-08-26_11:03:28 0.1
2017-08-26_11:05:28 0.1
2017-08-26_11:07:29 0.1
2017-08-26_11:09:29 0.1
2017-08-26_11:11:29 0.1
2017-08-26_11:13:29 0.1
2017-08-26_11:15:30 0.1
2017-08-26_11:17:30 0.1
2017-08-26_11:19:35 0.1
2017-08-26_11:21:35 0.1
2017-08-26_11:23:35 0.1
2017-08-26_11:25:35 0.1
2017-08-26_11:27:35 0.1
2017-08-26_11:29:35 0.1
2017-08-26_11:31:36 0
2017-08-26_11:37:04 0.1
2017-08-26_11:39:04 0
2017-08-26_11:41:04 0.1
2017-08-26_11:43:04 0
2017-08-26_11:45:04 0
2017-08-26_11:47:04 0
2017-08-26_11:49:05 0
2017-08-26_11:51:05 0
2017-08-26_11:53:05 0
2017-08-26_11:55:05 0
2017-08-26_11:57:05 0
2017-08-26_11:59:05 0
2017-08-26_12:01:05 0
2017-08-26_12:03:05 0
2017-08-26_12:05:05 0
2017-08-26_12:07:05 0.1
2017-08-26_12:09:05 0.1
2017-08-26_12:11:05 0
2017-08-26_12:13:05 0
2017-08-26_12:15:05 0
2017-08-26_12:17:05 0
2017-08-26_12:19:05 0
2017-08-26_12:21:05 0
2017-08-26_12:23:05 0
2017-08-26_12:25:06 0
2017-08-26_12:27:06 0.1
2017-08-26_12:29:06 0
2017-08-26_12:31:07 0.1
2017-08-26_12:33:07 0
2017-08-26_12:35:07 0
2017-08-26_12:37:07 0
2017-08-26_12:39:08 0
2017-08-26_12:41:07 0
2017-08-26_12:43:08 0
2017-08-26_12:45:08 0
2017-08-26_12:47:08 0
2017-08-26_12:49:09 0
2017-08-26_12:51:09 0
2017-08-26_12:53:09 0
2017-08-26_12:55:09 0
2017-08-26_12:57:10 0
2017-08-26_12:59:10 0.1
2017-08-26_13:01:10 0
2017-08-26_13:03:10 0.1
2017-08-26_13:05:10 0
2017-08-26_13:07:10 0.1
2017-08-26_13:09:10 0
2017-08-26_13:11:10 0
2017-08-26_13:13:10 0.1
2017-08-26_13:15:10 0
2017-08-26_13:17:10 0
2017-08-26_13:19:11 0
2017-08-26_13:21:11 0
2017-08-26_13:23:11 0
2017-08-26_13:25:11 0
2017-08-26_13:27:11 0
2017-08-26_13:29:11 0
2017-08-26_13:31:11 0
2017-08-26_13:33:11 0
2017-08-26_13:35:11 0
2017-08-26_13:37:11 0
2017-08-26_13:39:12 0
2017-08-26_13:41:11 0
2017-08-26_13:43:11 0
2017-08-26_13:45:12 0
2017-08-26_13:47:12 0
2017-08-26_13:49:12 0
2017-08-26_13:51:13 0
2017-08-26_13:53:13 0
2017-08-26_13:55:13 0
2017-08-26_13:57:13 0
2017-08-26_13:59:13 0
2017-08-26_14:01:13 0
2017-08-26_14:03:13 0
2017-08-26_14:05:13 0
2017-08-26_14:07:14 0
2017-08-26_14:09:14 0
2017-08-26_14:11:14 0
2017-08-26_14:13:14 0
2017-08-26_14:15:14 0
2017-08-26_14:17:14 0
2017-08-26_14:19:14 0
2017-08-26_14:21:14 0
2017-08-26_14:23:14 0
2017-08-26_14:25:14 0
2017-08-26_14:27:14 0
2017-08-26_14:29:14 0
2017-08-26_14:31:15 0
2017-08-26_14:33:15 0
2017-08-26_14:35:15 0
2017-08-26_14:37:15 0
2017-08-26_14:39:15 0
2017-08-26_14:41:15 0
2017-08-26_14:43:15 0
2017-08-26_14:45:15 0
2017-08-26_14:47:15 0
2017-08-26_14:49:15 0
2017-08-26_14:51:16 0
2017-08-26_14:53:16 0
2017-08-26_14:55:16 0
2017-08-26_14:57:16 0
2017-08-26_14:59:16 0
2017-08-26_15:01:17 0
2017-08-26_15:03:17 0
2017-08-26_15:05:17 0
2017-08-26_15:07:17 0
2017-08-26_15:09:17 0
#Sonoff_Pow4:Period:::

10:59 Endes des Programmes, Türe geschlossen und ein paar Leds leuchten noch
12:30 Tür wird geöffnet und Maschine entleert, Tür bleibt offen
13:13 Maschine wird mit Schalter ausgeschaltet, nun brennen auch keine Leds mehr, Pow bleibt weiterhin "ON".

Wie man sieht, ist nun sogar das leuchten der Leds zu erkennen, der Period Zyklus liegt bei 2 Minuten.
Ob das für deine Änderung von 3 auf 6 W ausreicht musst einfach testen.

LG