Mit FAM14 (BJ2016) checksum errors. Mit FAM14(BJ2014) nicht

Begonnen von Klinki, 23 August 2017, 07:06:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Klinki

Hallo Forum,

Mit meinem FAM14, letztes Jahr über Händler bei Eltako gekauft, kam es immer wieder zu Checksummen-Fehlern.

2017.08.20 05:00:25.668 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got 51, computed A8
2017.08.20 13:19:10.534 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got 32, computed A7
2017.08.20 13:19:10.573 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got 00, computed 26
2017.08.20 13:38:10.598 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got 55, computed 46
2017.08.20 13:38:39.570 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got E5, computed A7
2017.08.20 13:48:43.510 2: TCM TCM_ESP3_0 wrong checksum: got 65, computed 2C


Diese traten nur auf, wenn aus fhem heraus RS485-Geräte geschaltet wurden. Dies dann sporadisch, ca. 10-20 Mal am Tag, geschätzt bei jeder dritten Schaltung. Unabhängig von der Position des Geräts im Bus.

Da ich alle 4 USB-Ports am Raspi belegt hatte, tippte ich zunächst auf Spannungsversorgung, USB-Kabel usw. Dies kann aber ausgeschlossen werden.

Nun habe ich mir bei ebay ein älteres FAM14 gekauft, eingebaut und betreibe dies seit 3 Tagen völlig fehlerfrei. BA-Schalter in Position 5. Bus-Geräte funktionieren, EnOecean-Funk ebenfalls.
Ich glaube allerdings nicht wirklich an einen Defekt des 2016er FAM14.
Frage an die Experten: Gibt es einen Unterschied bei der Kommunikation zwischen den Baureihen?

gruß
klinki

Winterbottom

Hallo,
Lösung oder auch nur Ansatz habe ich leider nicht.
Ich habe aber versucht mit einem neuen FAM14 einen Testaufbau zu machen und bin auch immer auf Abstürze gestoßen.
Ich hatte bisher aber noch nicht die Zeit (andere Themen am Haus haben Vorrang) den Fehler zu suchen.
Ich interessiere mich also auch für dieses Thema.

Gruß Ulrich
RaspPi3 über FGW-USB, Eltako Gebäudefunk (FAM14) zentral für EFH mit ca 70 Aktoren und 100 Eingängen, 20x LaCrosse an JeeLink, FHEM 5.7, TabletUI