[GELÖST] DOIF vergleich negativer Werte

Begonnen von CoolTux, 26 September 2017, 13:01:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Frank_Huber

["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",11] > 10.5

Bääääm, Damian danke.
Das war mir auch nicht aufgefallen. der DEFAULT-Wert von 11 ist höher als die 10,5 auf die geprüft wird und somit löst der CMD aus.

CoolTux

Ok das verstehe ich. Oder besser leuchtet mir ein.
Dann stelle ich mal wieder um.


Danke an alle mit denkenden
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net