Tesla Powerwall 2 AC

Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Gigafix

Hallo larry

Nun ja, ich werde Dir da nicht helfen können - eventuell aber jemand anderes.
Hört sich so an als ob Du die Powerwall als USV betreibst. Du könntest ja mal einen "Stromausfall" simulieren und dann aktuell draufschauen was http://<ip-adresse>/api/meters/aggregates genau zu diesem Zeitpunkt wirklich ausgibt. Wenn Du eine Grundlast hast, sollte diese ja dann vom Netz auf die Batterie umschalten - das hatte ich aber schon geschrieben - keine Power vom Netz = Stromausfall. Einen 6 Minuten Ausfall sollte so sichtbar sein.
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |

Black7king

hey kann mir mal jemand bitte schnell helfen und sagen was das bedeutet?

STATE fetch data - 6 entries in the Queue

Was passt bei mir nicht?

CoolTux

Du hast noch 6 Einträge in der Befehls Warteschlange. Die müssten eigentlich Recht schnell verschwinden.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

#123
definiere doch mal bitte "schnell" :-D

habe zwar mittlerweile die Readings bekommen aber der State steht noch da..

edit: und des erste Readings sagt

actionQueue - 0 entries in the Queue - 2017-11-23 15:40:45

CoolTux

Also 0 weitere Befehle in der Queue. Ist doch alles ok.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

sag mal sind das wirklich 108 readings die das Modul ausspuckt? oder ist das software abhängig vom Gateway?

CoolTux

Hast du denn 108 Readings? Muss Mal schauen was ich da gemacht habe. Wäre aber möglich das es Gateway abhängig ist.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

ja habe ich und software version des gateway ist die neueste mit 1.9.2

actionQueue 0 entries in the Queue 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-energy_exported 13010 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-energy_imported 11720 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-frequency 49.963 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-instant_apparent_power 300 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-instant_average_voltage 229.6 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-instant_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-instant_reactive_power 300 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-instant_total_current -0.3 2017-11-24 20:01:31
aggregates-battery-last_communication_time 2017-11-24T11:01:30.990462126-08:00 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-energy_exported 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-energy_imported 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-frequency 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-instant_apparent_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-instant_average_voltage 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-instant_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-instant_reactive_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-instant_total_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-busway-last_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-energy_exported 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-energy_imported 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-frequency 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-instant_apparent_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-instant_average_voltage 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-instant_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-instant_reactive_power 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-instant_total_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-frequency-last_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-energy_exported 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-energy_imported 56331 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-frequency 49.950122833252 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-instant_apparent_power 1372.30079834186 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-instant_average_voltage 687.898345947266 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-instant_power 1290.49626548782 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-instant_reactive_power -466.721405006981 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-instant_total_current 1.87599850049175 2017-11-24 20:01:31
aggregates-load-last_communication_time 2017-11-24T11:01:30.923060725-08:00 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-energy_exported 11889 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-energy_imported 39068 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-frequency 49.950122833252 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-instant_apparent_power 1550.60920535292 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-instant_average_voltage 687.898345947266 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-instant_power 1281.45599365234 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-instant_reactive_power -873.07470703125 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-instant_total_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-site-last_communication_time 2017-11-24T11:01:30.95389527-08:00 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-energy_exported 27863 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-energy_imported 1 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-frequency 49.950122833252 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-i_a_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-i_b_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-i_c_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-instant_apparent_power 99.231245263663 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-instant_average_voltage 687.799530029297 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-instant_power 12.8215432167053 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-instant_reactive_power 98.3994312286377 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-instant_total_current 0 2017-11-24 20:01:31
aggregates-solar-last_communication_time 2017-11-24T11:01:30.923060725-08:00 2017-11-24 20:01:31
batteryLevel 0.0 2017-11-24 20:01:31
batteryPower 0.0 2017-11-24 20:01:31
powerwalls-PackagePartNumber 10xxxxxxxx 2017-11-24 20:01:31
powerwalls-PackageSerialNumber T17xxxxxx 2017-11-24 20:01:31
registration-emailed_registration false 2017-11-24 20:01:31
registration-grid_services false 2017-11-24 20:01:31
registration-limited_warranty true 2017-11-24 20:01:31
registration-marketing false 2017-11-24 20:01:31
registration-privacy_notice true 2017-11-24 20:01:31
registration-registered true 2017-11-24 20:01:31
registration-skipped_registration false 2017-11-24 20:01:31
registration-timed_out_registration false 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-country Germany 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-grid_code 50Hz_230V_1_VDE4105:2011_Germany 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-grid_freq_setting 50 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-grid_phase_setting Single 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-grid_voltage_setting 230 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-max_site_meter_power_kW 1000000000 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-measured_frequency 49.950122833252 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-min_site_meter_power_kW -1000000000 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-nominal_system_energy_kWh 13.5 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-region VDE4105 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-site_name xxxxxx 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-state * 2017-11-24 20:01:31
siteinfo-timezone Europe/Berlin 2017-11-24 20:01:31
sitemaster-connected_to_tesla true 2017-11-24 20:01:31
sitemaster-running true 2017-11-24 20:01:31
sitemaster-uptime 113435s, 2017-11-24 20:01:31
state ready 2017-11-24 20:01:31
status-git_hash 0072933330e8583ac6094cd0ee396c166e6578d7 2017-11-24 20:01:31
status-is_new false 2017-11-24 20:01:31
status-start_time 2017-11-23 02:30:26 +0800 2017-11-24 20:01:31
status-up_time_seconds 32h31m5.12346158s 2017-11-24 20:01:31
status-version 1.9.2 2017-11-24 20:01:31
statussoe-percentage 0.00710833096388968 2017-11-24 20:01:31

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

sehr gut dann passt ja alles :-D

Black7king

@ CoolTux

wäre es den möglich den Intervall Manuelle Einstellbar zu machen? so das ich z.b. alle minute abfrage?

CoolTux

Was sagt denn die Commandref des Modules zu Deiner Frage?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

deswegen frage ich es ja da steht es drin aber ich kann es bei mir nicht umstellen..


CoolTux

Das hilft mir leider nicht um Dir zu helfen.

Hast du das Attribut nicht?
Stellt er das Internal INTERVAL nicht um?
Passt alles aber laut Stop-Uhr passt das Interval nicht?


Ich weiß ja nicht was Du machst und was nicht geht.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Black7king

Hat den jemand schon rausgefunden welche Redaings den aktuellen Leistungsfluss wiedergeben.

Solar
Stromnetz
Haus
Powerwall

irgendwie passen bei mir die werte aus dem Gateway nicht zu den angezeigten in der APP.
selbst mit gut gemeinten werten.

und ist es möglich so eine Statistik mit zu brechen lassen wie es in der app gibt?
zb. die Eigenversorgung Solar, Powerwall und das was aus dem netz kommt.
Tesla hat ja auch nicht mehr werte als wir aus dem Gateway bekommen.