Autor Thema: Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit  (Gelesen 19327 mal)

Offline Puccini

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 26
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #135 am: 25 April 2019, 21:55:24 »
Hmm.

Ich habe für mein ZWAVE-Modul ("ZWAVE1") und für das Spirit das Attribut "verbose" auf 5 gesetzt.

Das kommt jetzt im Log bei dem Aufruf:
2019.04.25 21:51:49.663 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303260300bf00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.25 21:51:49.664 5 : SW: 06
2019.04.25 21:51:49.666 5 : ZWAVE1: dispatch 0004000303260300bf00
2019.04.25 21:51:49.666 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03260300bf00 CB:00
2019-04-25 21:51:49.674 readingsGroup Heizungswerte Heizung_Kind1.reportedState: off
2019-04-25 21:51:49.703 ZWave Heizung_Kind1 off
2019-04-25 21:51:49.703 ZWave Heizung_Kind1 reportedState: off

Viel schlauer macht mich das leider nicht :/

Was ist dieses SW 06?

Offline krikan

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 6432
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #136 am: 26 April 2019, 07:57:38 »
Zitat
Spirit das Attribut "verbose" auf 5
ZWDongle hätte genügt.

Ob zeitlich vor dem geposteten Logauszug noch eine ZWave-Nachricht steht, wäre interessant.

Falls nicht, ist dies eine spontane SWITCH_MULTILEVEL-Nachricht. Die lässt sich unter anderem durch
     2018-12-22 09:11:11   configValveOpeningPercentageReport 5beeinflußen. Warum das dauernd gesendet wird, obwohl keine Änderung vorliegt, erschließt sich mir aber gerade leider auch nicht. Testweise könntest Du mal auf 0 setzen. Schaue das am Wochenende bei mir auch noch mal nach, wie mein Spirit reagiert.

Zitat
Was ist dieses SW 06?
Nur ein vorgeschriebene Bestätigung an den Controller nach ZWDongle_Read.

Gruß, Christian

Offline krikan

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 6432
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #137 am: 26 April 2019, 14:55:35 »
Wochenende vorgezogen und getestet:

Spirit ist bei mir im Modus "heating" bei derzeit voller Ventilöffnung und  configValveOpeningPercentageReport steht auf 10 -> alle 2 Minuten wird "reportedState: dim 99" geliefert, obwohl keine Änderung erkennbar.

Nach Setzen von configValveOpeningPercentageReport auf 0 kommen entsprechend Doku keine reportedState-Meldungen mehr.

Ob Hochsetzen von configValveOpeningPercentageReport (erwartungsgemäß) zu weniger spontanen Nachrichten führt, habe ich nicht probiert.
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Liste anzeigen

Offline Puccini

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 26
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #138 am: 26 April 2019, 21:42:36 »
Danke fürs testen und rausfinden.
Hmm. Dann werd ich das wieder auf 0 stellen.

Bei mir wird bei 5 auch alle 2 Min der Status gemeldet...
Ob das so muss / soll ist fraglich. Könnte man höchstens beim Hersteller noch anfragen.

Offline derthom

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 14
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit weekdaytimer Problem
« Antwort #139 am: 15 Mai 2019, 05:56:13 »
Moin zusammen,

ichhabe mir auch die Spirits zugelegt, ich benötige nicht viele schaltzeiten, also dachte ich weekdaytimer


define HZ_WZ2_MO_FR WeekdayTimer HZ_WZ2 Mo-Fr|04:30|tmHeating Mo-Fr|06:00|tmEnergySaveHeating  Mo-Fr|15:30|tmHeating Mo-Fr|19:30|tmEnergySaveHeating

in den internals sieht das auch korrekt aus, funktioniert aber leider nicht zuverlässig , hat jemand eine Idee ?

Offline Puccini

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 26
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #140 am: 15 Mai 2019, 07:27:01 »
@derthom
Hast du auch das CommandTemplate angepasst?
Ist ein Attribut und sollte wie folgt aussehen für das Spirit:

commandTemplate
set $NAME $EVENT

Offline derthom

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 14
Antw:Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
« Antwort #141 am: 15 Mai 2019, 09:48:09 »
HI Puccini,

danke für die schnelle Antwort, werds testen

jezt funktionierts - besten dank :-)
« Letzte Änderung: 15 Mai 2019, 19:07:35 von derthom »