[46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher

Begonnen von CoolTux, 18 Oktober 2017, 12:15:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Elektron

Hallo CoolTux,

List vom Device habe ich geschickt, ich hoffe das hilft Dir?

Heute dann wieder Downgrade aber ohne reconnect.
Hier das was ich im Log finden konnte...

2022.01.20 12:29:29 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: 192.168.2.195: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2022.01.20 12:29:54 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out
2022.01.20 12:30:04 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out
2022.01.20 12:30:34 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out

Viele Grüße Michael

CoolTux

Bei mir ist kein Log angekommen. Wo hast Du es hingeschickt?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

Hallo CoolTux,

Das hatte ich Dir hier im Forum per direkt Nachricht geschickt, dann muss noch nicht alles anonymisierten..

Wenn nicht angekommen, schicke ich es noch einmal...

Viele Grüße Michael

Elektron

Hi CoolTux,

hier dann die Ausgabe von List:

Internals:
   DEF        192.168.178.185
   FUUID      6104534b-ffff-b000-bbbb-8a84590d12345d5a
   HOST       192.168.178.185
   INTERVAL   300
   NAME       PowerWall
   NOTIFYDEV  global,PowerWall
   NR         543
   NTFY_ORDER 50-PowerWall
   STATE      ready
   TOKEN      XEUD-_o4-Ex5sDa_TIRo2-asdfghjklkjhgfdsasdfghjkhoxR3to8vS5OnPWqapMFDohzyK9zwnBK34WQWFbA==
   TYPE       TeslaPowerwall2AC
   VERSION    v2.0.1
   READINGS:
     2022-01-20 20:17:15   actionQueue     0 entries in the Queue
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-energy_exported 674340
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-energy_imported 814630
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-frequency 50.011
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_apparent_power 41.2310562561766
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_average_voltage 234.2
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_power 10
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_reactive_power -40
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.564718249+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-energy_exported 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-energy_imported 2297711.87140538
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_apparent_power 382.869755922298
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_average_current 0.773954491654259
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_average_voltage 404.416543059257
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_power 313
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_reactive_power -220.5
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_total_current 0.773954491654259
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519668768+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-energy_exported 877566.408482607
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-energy_imported 770784.367021193
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_apparent_power 415.120464443756
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_average_voltage 404.416543059257
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_power 338
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_reactive_power -241
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519895755+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-energy_exported 2561152.5592891
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-energy_imported 16368.6464223085
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_apparent_power 76.2364742101837
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_average_voltage 405.325869733231
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_power -6
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_reactive_power 76
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519668768+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:16:47   batteryLevel    37.2
     2022-01-20 20:17:15   batteryPower    5.0
     2022-01-20 20:17:00   gridstatus-grid_services_active 0
     2022-01-20 20:17:00   gridstatus-grid_status SystemGridConnected
     2022-01-16 23:58:50   lastRequestError read from https://192.168.178.185:443 timed out
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-energy_exported 877566.408482607
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-energy_imported 770783.526367807
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-frequency 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_a_current 1.3345
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_b_current 0.616
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_c_current 1.2695
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_apparent_power 421.34309060432
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_average_voltage 402.880791343213
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_power 347
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_reactive_power -239
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_communication_time 2022-01-20T21:17:06.255608086+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_power_communication_time 2022-01-20T21:17:06.255608086+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time 2022-01-20T21:17:06.15528257+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_a -37
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_b -70
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_c -132
     2022-01-20 20:12:06   meterssite-Cached_readings-real_power_a 1
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-real_power_b 105
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-real_power_c 242
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-serial_number JBL12345C3D146
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l1n 232.99
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l2n 232.81
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l3n 231.96
     2021-11-08 13:44:08   meterssite-Cached_readings-version 67f943cb05d12d
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-connection-device_serial JBL12345C3D146synchrometerX
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-connection-short_id 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-id   0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-location site
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-type synchrometerX
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-energy_exported 16368.6420325113
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-energy_imported 2561152.5592891
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-frequency 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_a_current 0.164
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_b_current 0.1705
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_apparent_power 75.2396172239067
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_average_voltage 404.277978994652
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_power -6
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_reactive_power 75
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_communication_time 2022-01-20T21:17:12.49237627+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_power_communication_time 2022-01-20T21:17:12.49237627+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time 2022-01-20T21:17:12.492482264+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-reactive_power_a 37
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-reactive_power_b 38
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-real_power_a -3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-real_power_b -3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-serial_number JBL12345C3D146
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-v_l1n 233.7
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-v_l2n 233.12
     2021-11-08 13:44:24   meterssolar-Cached_readings-version 67f943cb05d12d
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-connection-device_serial JBL1912345D146synchrometerY
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-connection-short_id 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct1 Phase1
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct2 Phase2
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct3 Phase3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-id  0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-location solar
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-real_power_scale_factor 1
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-type synchrometerY
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-bubble_shedding 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-checking_if_offgrid 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-enumerating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-gateway_din 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-grid_code_validating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-grid_qualifying 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-numberOfWalls 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-on_grid_check_error run sitemanager flag enabled
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-phase_detection_last_error
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-phase_detection_not_available 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_PackagePartNumber 3012345-05-B
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_PackageSerialNumber TG123456789WKV
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_Type
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_alert 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_category InternalComms
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_end_time 2022-01-20T21:16:50.733326296+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_name CAN connectivity
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_start_time 2022-01-20T21:16:50.733320421+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_end_time 2022-01-20T21:16:50.733386167+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_name Enable switch
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_start_time 2022-01-20T21:16:50.733379793+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_end_time 2022-01-20T21:16:50.733395542+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_name Internal communications
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_start_time 2022-01-20T21:16:50.733391167+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_end_time 2022-01-20T21:16:50.733404416+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_name Firmware up-to-date
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_start_time 2022-01-20T21:16:50.733400042+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_disruptive 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_name Commissioning
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_grid_reconnection_time_seconds 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_grid_state Grid_Uncompliant
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_in_config 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_phase Phase1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_type ACPW
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_under_phase_detection 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_alert 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_category InternalComms
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_name Powerwall firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_name Battery firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_name Inverter firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_name Grid code
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_disruptive 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_name Firmware Update
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_updating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-running_phase_detection 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-sync HASH(0x5a25898)
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-updating 0
     2022-01-20 20:16:56   registration-grid_services 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-limited_warranty 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-marketing 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-privacy_notice 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-registered 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-timed_out_registration 0
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-grid_code HASH(0x5710ad0)
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_site_meter_power_kW 1000000000
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_system_energy_kWh 13.5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_system_power_kW 5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-min_site_meter_power_kW -1000000000
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-nominal_system_energy_kWh 13.5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-nominal_system_power_kW 5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-site_name Home Energy Gateway
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-timezone Europe/Berlin
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-can_reboot Yes
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-connected_to_tesla 1
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-power_supply_mode 0
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-running 1
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-status StatusUp
     2022-01-20 20:16:44   sitename-site_name Home Energy Gateway
     2022-01-20 20:16:44   sitename-timezone Europe/Berlin
     2022-01-20 20:17:15   state           ready
     2022-01-20 20:17:09   status-cellular_disabled 0
     2022-01-20 20:17:09   status-commission_count 0
     2022-01-20 20:17:09   status-device_type teg
     2022-01-20 20:17:09   status-din      1152100-13-E--JBL19141G3E010
     2022-01-20 20:17:09   status-git_hash c58c2df39ec207708c4cde0c747db7cf31750f29
     2022-01-20 20:17:09   status-is_new   0
     2021-09-30 11:13:36   status-is_solar_powerwall 0
     2022-01-20 20:17:09   status-leader   
     2022-01-20 20:17:09   status-start_time 2022-01-05 14:18:51 +0800
     2022-01-20 20:17:09   status-sync_type v2
     2022-01-20 20:17:09   status-up_time_seconds 366h58m17.662760065s
     2022-01-20 20:17:09   status-version  21.44.1 c58c2df3
     2022-01-20 20:16:47   statussoe-percentage 37.228906981771
   actionQueue:
   helper:
Attributes:
   emailaddr  ABC@DEFGH.DE

CoolTux

Ok und was genau ist jetzt das Problem. Sorry bin etwas aus dem Tritt
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

Hallo CoolTux,

Kein wirkliches Problem.
Ich hatte Dich gefragt, ob Du nicht eine Möglichkeit des Reconnects / Erneuerung des Tokens einbauen, für den Fall, dass der ungültig wird.
Ich habe das immer im Zusammenhang mit Firmwareaktualisierungen der Powerwall erlebt.

Du hattest dazu die 2.0.1 erstellt die Änderungen enthält. Im Rahmen dieser Änderung hattest Du um eine Ausgabe von List gebeten.

Heute kam bei mir ein Downgrade und danach war auch mit der 2.0.1 der Token ungültig...

Vielen Dank und Grüße Michael

CoolTux

Zitat von: Elektron am 20 Januar 2022, 21:12:07
Hallo CoolTux,

Kein wirkliches Problem.
Ich hatte Dich gefragt, ob Du nicht eine Möglichkeit des Reconnects / Erneuerung des Tokens einbauen, für den Fall, dass der ungültig wird.
Ich habe das immer im Zusammenhang mit Firmwareaktualisierungen der Powerwall erlebt.

Du hattest dazu die 2.0.1 erstellt die Änderungen enthält. Im Rahmen dieser Änderung hattest Du um eine Ausgabe von List gebeten.

Heute kam bei mir ein Downgrade und danach war auch mit der 2.0.1 der Token ungültig...

Vielen Dank und Grüße Michael

Ah, OK. Ja das mit den Tollen ist noch nicht drin da erstmal mein Code rewrite getestet werden sollte.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

Hallo CoolTux,

Alles klar, dann übe ich mich noch in Geduld.
Dachte die Ausgabe im Log würde Dir ggf. helfen.

Vielen Dank und Grüße Michael

CoolTux

Hallo Micha,

Kannst Du bitte die neue Version testen? Einfach update machen.

Grüße
Marko
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

Hi CoolTux,

Von Deinem Server?
Ist installiert und sieht erstmal gut aus. Beobachte morgen mal weiter...
...habe Deine Nachricht leider erst eben gesehen...

Viele Grüße Michael

CoolTux

Hallo Micha,

Super, vielen Dank für's testen. Hast es wieder per update installiert? Eigentlich müssten wir jetzt irgendwie das Auslaufen des Tokens simulieren aber das wird wohl nichts werden nehme ich mal an. Wir können also einfach sehen ob die Version sauber bei Dir läuft und dann rollen wir sie aus und warten  ;D


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

Hi CoolTux,

Genau, per Update wobei ich Deinen Server als Quelle in FHEM eingetragen habe.

Bisher läuft die Version ohne Auffälligkeiten.
Update erwarte ich eigentlich zeitnah, da Tesla ein Update ausgerollt hatte, es aber wegen bugs wieder auf die alte Version downgegradet hat. Ich vermute die fixen die bugs und rollen dann neu aus.

Wenn das Erneuern des Tokens klappt, dürfte ich nur eine kurze Lücke in den Daten sehen und dann sollte automatisch wieder alles gehen. Der ungültige Token war für mich immer das Zeichen, dass es ein Update gab...
...jetzt muss ich so aufpassen.

Vielen Dank und Grüße Michael

Elektron

Hi Cooltux,

gestern morgen ist das Update auf einer der beiden Powerwalls durchgelaufen.
Der Reconnect hat nicht geklappt.
Anbei die Eintraege die ich im Log gefunden habe:

2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string ne at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in hash element at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string eq at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 901.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string eq at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 911.

2022.02.04 03:52:17 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.178.195:443 timed out
2022.02.04 03:52:47 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.178.195:443 timed out

2022.02.04 03:53:16 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: 192.168.2.195: Keine Route zum Zielrechner (113)

Ich hoffe das hilft Dir bei der Eingrenzung weiter...

Vielen Dank und Gruesse
Michael

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Elektron

 Hi CoolTux,

Du hast zwar keine Woche genannt 8), wollte trotzdem mal fragen ob Du schon Zeit gefunden hast?
Kann ich Dich noch mit irgendwas unterstützen?

Tesla hat die Software zum Glück noch nicht im Griff, da kommen wohl noch Updates zum Testen.

Vielen Dank und Grüße Michael