Eltako-Dimmer reagieren ungewollt gleichzeitig

Begonnen von PNelle, 23 Oktober 2017, 08:58:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

PNelle

Hallo zusammen,

ich bin leider etwas am Verzweifeln. Ich habe Es bereits geschafft einen Stromstoßschalter FSR61 und einen Dimmer FUD61NP korrekt anzusteuern. Am Wochenende habe ich dann endlich auch zu weiteren Dimmern (FUD14) über ein FAM14 Kontakt hergestellt.
Ich konnte den Dimmer FUD14 im Schaltschrank auch anlernen, jedoch schaltet jetzt der FUD61NP und der FUD14 zusammen. Ich weiß nicht, wie das nun passiert ist und kann es auch nicht nachvollziehen. Über Hinweise und Korrekturen wäre ich daher sehr glücklich.

FUD61NP
defmod WZ_Spots_Regal EnOcean 05031DFB
attr WZ_Spots_Regal IODev TCM_ESP3_0
attr WZ_Spots_Regal cmdIcon on:FS20.on off:FS20.off
attr WZ_Spots_Regal comMode confirm
attr WZ_Spots_Regal eep A5-38-08
attr WZ_Spots_Regal gwCmd dimming
attr WZ_Spots_Regal icon dimup
attr WZ_Spots_Regal manufID 00D
attr WZ_Spots_Regal model TF
attr WZ_Spots_Regal rampTime 1
attr WZ_Spots_Regal room Wohnzimmer
attr WZ_Spots_Regal stateFormat dim
attr WZ_Spots_Regal subDef 01036620
attr WZ_Spots_Regal subType gateway
attr WZ_Spots_Regal teachMethod confirm
attr WZ_Spots_Regal webCmd on:off:dim:dim 50


FUD14
defmod WZ_Strahler EnOcean FFB6AE87
attr WZ_Strahler IODev TCM_ESP3_0
attr WZ_Strahler comMode confirm
attr WZ_Strahler eep A5-38-08
attr WZ_Strahler gwCmd dimming
attr WZ_Strahler manufID 00D
attr WZ_Strahler model TF
attr WZ_Strahler room EnOcean
attr WZ_Strahler stateFormat dimValue
attr WZ_Strahler subDef 01036621
attr WZ_Strahler subType gateway


Vielen Dank und viele Grüße,
Peter

krikan

Zitat von: PNelle am 23 Oktober 2017, 08:58:01
Ich konnte den Dimmer FUD14 im Schaltschrank auch anlernen, jedoch schaltet jetzt der FUD61NP und der FUD14 zusammen.
Egal, welches von beiden gezeigten FHEM-Devices Du betaetigst?

Gruß, Christian

PNelle

#2
Hallo Christian,

leider ja. Und habe gerade noch einen FUD14 eingelernt, jedoch schalten jetzt alle drei Lampen gleichzeitig...
Irgendwo ist der Wurm drin...

VG,
Peter

PNelle

Könnte es an Problemen mit "subdef" liegen? Mir kommt es vor, als ob mein TCM_ESP3_0 immer nur dasselbe Signal rausschickt.

krikan

Zitat von: PNelle am 24 Oktober 2017, 00:54:33
Könnte es an Problemen mit "subdef" liegen? Mir kommt es vor, als ob mein TCM_ESP3_0 immer nur dasselbe Signal rausschickt.
Gut möglich.

Mehr laesst sich vermutlich aus folgenden Infos erkennen:

Antwort auf
get <TCM> baseID

sowie

Log eines Schaltvorganges wie hier beschriebenen.

PNelle

Schon mal Danke für deine Hilfe!
Für die Base-ID gab es folgendes:
BaseID: FFB17800 RemainingWriteCycles: 0A


Habe versucht die richtige Logfile für einen Schaltvorgang zu erstellen. Interessanterweise taucht nur der der eine Strahler namentlich auf...

2017.10.24 21:43:55 3: EnOcean set WZ_Strahler off
2017.10.24 21:43:55 4: EnOcean WZ_Strahler sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02000108 SenderID: 01036621 STATUS: 00 ODATA:
2017.10.24 21:43:55 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502000108010366210059
2017.10.24 21:43:55 5: SW: 55000A000180A502000108010366210059
2017.10.24 21:43:55 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2017.10.24 21:43:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2017.10.24 21:43:56 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF650
2017.10.24 21:43:56 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF65005031DFB3003FFFF
2017.10.24 21:43:56 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF65005031DFB3003FFFFFFFF4600ED
2017.10.24 21:43:56 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:50:05031DFB:30:03FFFFFFFF4600
2017.10.24 21:43:56 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:50:05031DFB:30:03FFFFFFFF4600
2017.10.24 21:43:57 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA502
2017.10.24 21:43:57 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA502000008FFB6AE8700
2017.10.24 21:43:57 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA502000008FFB6AE870003FFFFFFFF400076
2017.10.24 21:43:57 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:02000008:FFB6AE87:00:03FFFFFFFF4000
2017.10.24 21:43:57 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:02000008:FFB6AE87:00:03FFFFFFFF4000
2017.10.24 21:43:57 4: EnOcean WZ_Strahler received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02000008 SenderID: FFB6AE87 STATUS: 00
2017.10.24 21:43:58 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA502
2017.10.24 21:43:58 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50200000805031DFB00
2017.10.24 21:43:58 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50200000805031DFB0003FFFFFFFF4400AE
2017.10.24 21:43:58 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:02000008:05031DFB:00:03FFFFFFFF4400
2017.10.24 21:43:58 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:02000008:05031DFB:00:03FFFFFFFF4400



Viele Grüße,
Peter

krikan

Zitat von: PNelle am 24 Oktober 2017, 21:50:02
Für die Base-ID gab es folgendes:
BaseID: FFB17800 RemainingWriteCycles: 0A
Dann sind die subDef Attribute falsch bzw. verstehe ich die vergebenen Ids nicht.
Die müssten normalerweise ausgehend von FFB17800 fortlaufend hochgezaehlt werden.
Im define muss die SenderId des Geraetes stehen.

PNelle

Ah, einer lässt sich nun separat schalten, nachdem ich die subdef nach deinem Hinweis neu gesetzt habe und den Dimmer neu angelernt habe. Das werde ich nun auch mit den anderen machen.

Danke für die Hilfe und dein Engagement! Ich lerne nun mal alle Dimmer neu an...