Homematic Heizkörperthermostat - WindowOpen Funktion - immer offen

Begonnen von OK_DE, 23 Oktober 2017, 19:28:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

OK_DE

Hallo,

Mein Heizkörperthermostat besitzt zwei Pairings mit FHEM und direkt mit dem Fensterkontakt.
- Wenn ich des Fenster nun öffne wird am Heizkörperthermostat die Temperatur wie erwartet gesenkt.
- Wenn ich das Fenster schließe wird am Heizkörperthermostat immer noch Fenster offen angezeigt und es bleibt kalt.

Der Fenster Kontakt setzt auch bei jeder Stellung ein Signal ab.
In FHEM wird der Zustand auch korrekt angezeigt.

Wie kann man das lösen ? Irgendwelche Vorschläge ?

Dachte als ersten Test an ab und anlernen.
Die Anleitung des Heizkörperthermostats schweigt sich leider aus wie man wieder ablernt.

Danke im Voraus.

Gruß Oliver

CoolTux

Bitte ein list des Fensterkontaktes und des WindowRec Kanals vom Thermostat
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

OK_DE

Vergessen. Die Terassentür ist auch noch gepaird.
Das Ändert aber nichts am Verhalten.
- Wenn ich die Terassentür nun öffne wird am Heizkörperthermostat die Temperatur wie erwartet gesenkt.
- Wenn ich die Terassentür schließe wird am Heizkörperthermostat immer noch offen angezeigt und es bleibt kalt.

In Homematic korrekter Status.

Terassentür:
Internals:
   DEF        202EA1
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E202EA1,0000,31F29AA1,FF,FFC0,22A441202EA18D4C1A012200
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2017-10-23 19:45:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER
   NOTIFYDEV  global
   NR         94
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:22 - t:41 s:202EA1 d:8D4C1A 012200
   protLastRcv 2017-10-23 19:45:22
   protSnd    8 last_at:2017-10-23 19:45:22
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-64 max:-64 min:-74 avg:-66.37 cnt:8
   READINGS:
     2017-10-23 19:47:17   Activity        alive
     2016-10-02 13:24:35   D-firmware      2.0
     2016-10-02 13:24:35   D-serialNr      KEQ0068110
     2017-07-24 21:53:14   alive           yes
     2017-10-23 19:45:22   battery         ok
     2017-10-23 19:45:22   contact         closed (to VCCU)
     2017-07-24 21:53:14   cover           closed
     2017-07-19 09:29:46   powerOn         2017-07-19 09:29:46
     2017-07-24 21:53:14   recentStateType info
     2017-10-23 19:45:22   state           closed
     2017-10-23 19:45:22   trigger_cnt     34
   helper:
     HM_CMDNR   34
     mId        0030
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +202EA1,00,00,00
       nextSend   1508780722.9303
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         202EA1
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         HMLAN1     -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1508780722.84407
       ack:
         HASH(0x45bfb10)
         2280028D4C1A202EA100
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -66.375
         cnt        8
         lst        -64
         max        -64
         min        -74
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Terassentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door@red tilted:fts_door@red closed:fts_door@lightgreen
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Tür & Fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       OG.BUERO
   serialNr   KEQ0068110
   subType    threeStateSensor


Fensterkontakt:
Internals:
   DEF        1C1C63
   HMLAN1_MSGCNT 102
   HMLAN1_RAWMSG E1C1C63,0000,31D95CF4,FF,FFAF,FDB6101C1C638D4C1A06010000
   HMLAN1_RSSI -81
   HMLAN1_TIME 2017-10-23 19:17:48
   HMLAN2_MSGCNT 11
   HMLAN2_RAWMSG E1C1C63,0000,50075042,FF,FF96,F7A4411C1C638D4C1A015764
   HMLAN2_RSSI -106
   HMLAN2_TIME 2017-10-23 19:17:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     113
   NAME       OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER
   NOTIFYDEV  global
   NR         71
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:FD - t:10 s:1C1C63 d:8D4C1A 06010000
   peerList   OG_BUERO_THERMO2_WindowRec,
   protLastRcv 2017-10-23 19:17:48
   protSnd    72 last_at:2017-10-23 19:17:48
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 min:-85 max:-72 lst:-81 avg:-78.72 cnt:102
   rssi_at_HMLAN2 cnt:11 avg:-103.81 min:-106 max:-101 lst:-106
   READINGS:
     2017-10-23 19:17:17   Activity        alive
     2017-10-23 19:17:17   D-firmware      2.0
     2017-10-23 19:17:17   D-serialNr      JEQ0346463
     2017-10-23 19:17:17   PairedTo        0x8D4C1A
     2017-10-23 19:17:19   R-OG_BUERO_THERMO2_WindowRec-expectAES off
     2017-10-23 19:17:19   R-OG_BUERO_THERMO2_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2017-10-23 19:17:17   R-cyclicInfoMsg on
     2017-10-23 19:17:18   R-eventDlyTime  0 s
     2017-10-23 19:17:17   R-pairCentral   0x8D4C1A
     2017-10-23 19:17:18   R-sign          on
     2017-10-23 19:17:17   RegL_00.          02:01 09:01 0A:8D 0B:4C 0C:1A 10:01 14:06 00:00
     2017-10-23 19:17:18   RegL_01.          08:01 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-10-23 19:17:19   RegL_04.OG_BUERO_THERMO2_WindowRec   01:01 00:00
     2017-10-23 19:17:48   alive           yes
     2017-10-23 19:17:48   battery         ok
     2017-10-23 19:17:48   contact         closed (to VCCU)
     2017-08-16 01:05:48   cover           closed
     2017-10-23 19:17:18   peerList        OG_BUERO_THERMO2_WindowRec,
     2017-07-24 21:52:23   powerOn         2017-07-24 21:52:23
     2017-10-23 19:17:48   recentStateType info
     2017-10-23 19:17:48   sabotageError   off
     2017-10-23 19:17:48   state           closed
     2017-10-23 19:17:34   trigger_cnt     89
   helper:
     HM_CMDNR   253
     cSnd       018D4C1A1C1C630103,018D4C1A1C1C6301042358BE0304
     mId        0030
     peerIDsRaw ,2358BE03,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1C1C63,00,00,00
       nextSend   1508779068.97804
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1C1C63
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        FD
       io:
         HMLAN1     -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        B
       ts         1508779068.89812
       ack:
         HASH(0x44fb430)
         FD80028D4C1A1C1C6300
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -78.7254901960785
         cnt        102
         lst        -81
         max        -72
         min        -85
       at_HMLAN2:
         avg        -103.818181818182
         cnt        11
         lst        -106
         max        -101
         min        -106
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red tilted:fts_window_1w_tilt@red closed:fts_window_1w@lightgreen
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Tür & Fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,2358BE03,
   room       OG.BUERO
   serialNr   JEQ0346463
   subType    threeStateSensor


Heizkörperthermostat WindowRec:

Internals:
   DEF        2358BE03
   NAME       OG_BUERO_THERMO2_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   STATE      last:OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     OG_BUERO_THERMO2
   peerList   OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER,OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER,
   READINGS:
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER_chn-01-shCtValLo 50
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER_chn-01-shCtValLo 50
     2017-07-18 03:14:39   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-10-02 13:31:00   R-sign          off
     2017-09-16 02:32:07   peerList        OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER,OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER,
     2017-09-16 02:32:07   state           unknown
     2017-10-23 19:17:34   trigLast        OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER:closed
     2017-10-23 19:17:34   trig_OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER Closed_89
   helper:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
Attributes:
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,1C1C6301,202EA101,
   room       _OG.BUERO
   stateFormat last:trigLast

CoolTux

Was ist mit der Terrassentür. So lange da Open ist bleibt das Teil auch im Fenster offen Status. Wieso steht da kein Eintrag der Terrassentür? Dreh da Mal bitte so das was am Thermostat an kommt und dann noch mal ein list von windowRec bitte
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

OK_DE

Sorry. Du warst schneller. Terassentür Ist mir gerade auch aufgefallen siehe vorheriger Beitrag.

Terassentür betätigt ändert nix.

Heizkörperthermostat

Internals:
   DEF        2358BE03
   NAME       OG_BUERO_THERMO2_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   STATE      last:OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     OG_BUERO_THERMO2
   peerList   OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER,OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER,
   READINGS:
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER_chn-01-shCtValLo 50
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2017-07-18 03:14:38   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER_chn-01-shCtValLo 50
     2017-07-18 03:14:39   R-OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-10-02 13:31:00   R-sign          off
     2017-09-16 02:32:07   peerList        OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER,OG_BUERO_DREHGRIFF_TERASSENTUER,
     2017-09-16 02:32:07   state           unknown
     2017-10-23 19:43:35   trigLast        OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER:closed
     2017-10-23 19:43:35   trig_OG_BUERO_DREHGRIFF_FENSTER Closed_91
   helper:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
Attributes:
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,1C1C6301,202EA101,
   room       _OG.BUERO
   stateFormat last:trigLast



CoolTux

Die wird nicht korrekt erfasst. Die müsste eigentlich mit drin stehen mit Status oder Last Device.
Gib Mal bitte ein list von dem Terrassentür Sensor
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

martinp876

Die terassentür ist nicht gepeert. Hminfo condigcheck sollte das aufdecken. Warum nicht mit den einfachen checks anfangen?