HM-TC-IT-WM-W-EU | HM-CC-RT-DN | HM-SEC-SCo Konfiguration liefert Fehlermeldunge

Begonnen von Burny4600, 30 Oktober 2017, 13:42:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Burny4600

Ich dürfte bei der Konfiguration einen Fehler gemacht haben und finde keine Lösung um diese Meldungen zu beheben.
Der Türkontakt wird im UEST1_EG_KUE im HM-TC-IT-WM-W-EU als offen angezeigt.
Hier dürfte ich den Fehler gemacht haben den Türkontakt mit dem OG1_KU_HZG_RT_WindowRec (HM-CC-RT-DN) und nicht mit dem OG1_KU_HZG_TC_WindowRec (HM-TC-IT-WM-W-EU) zu verbinden.
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    OG1_KU_HZG_RT_WindowRec p:UEST1_EG_KUE


Bei dieser Meldung komme ich auch nicht weiter.
boost or template differ in team
    OG1_KU_HZG_TC_Climate team:OG1_KU_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ OG1_KU_HZG_TC_Climate / OG1_KU_HZG_RT_Clima
    OG1_WZ_HZG_TC_Climate team:OG1_WZ_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ OG1_WZ_HZG_TC_Climate / OG1_WZ_HZG_RT_Clima

Die tempList stimmen aber.
entities:OG1_KU_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
entities:OG1_KU_HZG_TC_Climate
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0
entities:OG1_WZ_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
entities:OG1_WZ_HZG_TC_Climate
R_0_tempListSat>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0

Wie kann ich diese Fehler beheben?
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

Burny4600

Wie kann ich die vorhanden offenen HM Info Meldungen korrigieren.
Ich habe die betorffenen Geräte alle nochmals auf die Werkseinstellung bzw. unpaired und unpeered und anschließend wieder neu im System aufgenommen. Dennoch sind in der HM Info Meldungen vorhanden die ich nicht weg bekomme.
configCheck done:

missing register list
    EG_WZ_HZG_TC_Climate: RegL_09.
    OG1_KU_HZG_TC_Climate: RegL_09.
    OG1_WZ_HZG_TC_Climate: RegL_09.

incomplete register list
    EG_WZ_HZG_TC_Climate: RegL_08.
    OG1_KU_HZG_TC_Climate: RegL_08.
    OG1_WZ_HZG_TC_Climate: RegL_08.

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    OG1_KU_HZG_TC_WindowRec p:UEST1_OG1_KUE
    OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec p:UESF2_OG2_BUE2_N

boost or template differ in team
    EG_WZ_HZG_TC_Climate team:EG_WZ_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ EG_WZ_HZG_TC_Climate / EG_WZ_HZG_RT_Clima
    OG1_KU_HZG_TC_Climate team:OG1_KU_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ OG1_KU_HZG_TC_Climate / OG1_KU_HZG_RT_Clima
    OG1_WZ_HZG_TC_Climate team:OG1_WZ_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ OG1_WZ_HZG_TC_Climate / OG1_WZ_HZG_RT_Clima

templist mismatch
    EG_WZ_HZG_TC_Climate: failed Entries:
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_1_tempListSun mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_2_tempListMon mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_3_tempListTue mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_4_tempListWed mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_5_tempListThu mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_6_tempListFri mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
    OG1_KU_HZG_TC_Climate: failed Entries:
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_1_tempListSun mismatch 07:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_2_tempListMon mismatch 05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_3_tempListTue mismatch 05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_4_tempListWed mismatch 05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_5_tempListThu mismatch 05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_KU_HZG_TC_Climate :R_P1_6_tempListFri mismatch 05:00 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
    OG1_WZ_HZG_TC_Climate: failed Entries:
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_1_tempListSun mismatch 09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_2_tempListMon mismatch 08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_3_tempListTue mismatch 08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_4_tempListWed mismatch 08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_5_tempListThu mismatch 08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     OG1_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_6_tempListFri mismatch 08:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##

In den FHEM Wikis finde ich auch keine Lösungen. Auch mehrmalig Konfiguration der selbigen Befehle hilft auch nicht weiter.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

CoolTux

Schon mal das gemacht was hminfo die empfiehlt?
Bei den Devices (nicht Channel) getConfig und den anlernknopf drücken zum kontrollieren des peers
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Bei den templisten musst Mal schauen ob der der hinterlegt ist auch mit dem stimmt was aktuell im Register ist.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Burny4600

ZitatBei den Devices (nicht Channel) getConfig und den anlernknopf drücken zum kontrollieren des peers
Wie hast du das gemeint?

Die Empfehlungen habe ich durchgeführt zb. für
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    OG1_KU_HZG_TC_WindowRec p:UEST1_OG1_KUE

mit
set UEST1_OG1_KUE peerChan 0 OG1_KU_HZG_TC_WindowRec single set
ausgeführt.

Bei diesem Punkt werde ich nicht schlau daraus.
boost or template differ in team
    EG_WZ_HZG_TC_Climate team:EG_WZ_HZG_RT_Clima  tempListTmpl differ EG_WZ_HZG_TC_Climate / EG_WZ_HZG_RT_Clima

EG_WZ_HZG_TC_Climate und EG_WZ_HZG_RT_Clima haben im Grunde die gleiche Temperaturliste.
entities:EG_WZ_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
entities:EG_WZ_HZG_TC_Climate
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0

Nur mit welchem Befehl stoße ich die Korrektur an?

Grundsätzlich schicke ich die Temperaturlisten an die Geräte mit.set HM tempList restore
Als Antwort bekomme ich
passed : ././FHEM/tempList.cfg:EG_KU_HZG_RT_Clima for EG_KU_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:EG_WZ_HZG_RT_Clima for EG_WZ_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG1_KI_HZG_RT_Clima for OG1_KI_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG1_KU_HZG_RT_Clima for OG1_KU_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG1_SL_HZG_RT_Clima for OG1_SL_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG1_WZ_HZG_RT_Clima for OG1_WZ_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG2_BU1_HZG_RT_Clima for OG2_BU1_HZG_RT_Clima
passed : ././FHEM/tempList.cfg:OG2_BU2_HZG_RT1_Clima for OG2_BU2_HZG_RT1_Clima
restore: ././FHEM/tempList.cfg:EG_WZ_HZG_TC_Climate for EG_WZ_HZG_TC_Climate
restore: ././FHEM/tempList.cfg:OG1_KU_HZG_TC_Climate for OG1_KU_HZG_TC_Climate
restore: ././FHEM/tempList.cfg:OG1_WZ_HZG_TC_Climate for OG1_WZ_HZG_TC_Climate

Irgendwie ist bei den Kompinationen mit den HM-TC-IT-WM-W-EU in Kombination dem HM-CC-RT-DN bei den Temperaturlisten etwas was ich im FHEM Wiki nicht gefunden habe falsch.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

CoolTux

Beim FHEM Device set DEVICE getConfig machen und am Gerät selber die Anlerntaste drücken bis alle cmd abgearbeitet sind. Und das bei beiden peers
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Burny4600

Alles klar.

Und wie ist das mit den Temperaturlisten für die Geräte HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN.
Die Geräte HM-CC-RT-DN übernehmen die Temperaturlisten was bei den HM-TC-IT-WM-W-EU nicht passiert.
Müssen beide Geräte die Temperaturlisten erhalten. Grundsätzlich führt der Temperaturcontroller dem Thermostat.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

CoolTux

Es ist zu empfehlen sowohl den Wand als auch die gepeerten Heizungsthermostate mit den selbigen listen zu versorgen.
Wie Verteiler du die Listen denn? So wie im Wiki beschrieben?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Burny4600

Ich habe die Konfiguration aus dem FHEM WIKI übernommen.
Nur dort finde ich nichts wie die Temperaturlisten zu definieren sind wenn es zum Thermostat auch einen Temperaturcontroller gibt.
Aus diesem Grund habe ich die gleiche Temperaturliste für beide Geräte in der Temperaturliste angelegt.
ZB Wohnzimmer EG mit HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN

entities:EG_WZ_HZG_RT_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
entities:EG_WZ_HZG_TC_Climate
R_0_tempListSat>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0

Jedes Gerät hat zudem das Attribut tempListTmpl für Thermostat EG_WZ_HZG_RT_Clima und für den Temperaturcontroller EG_WZ_HZG_TC_Climate eingetragen.
Laut FHEM WIKI ist das entities in der Temperaturliste der Gerätebezeichnung gleich zu stellen.

Korrektur 19:57
Bei den Temperaturlisten hatte ich einen Überlegungsfehler. Das dürfte jetzt stimmen. Den Rest werde ich noch durchtesten.
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess

CoolTux

Von der Benennung her bisschen kompliziert finde ich.

Ich habe für jede Situation (Winter WinterStreng, UrlaubIn UrlaubOut) eine Datei angelegt.
Hier mal Winter

entities:Badezimmer
R_0_tempListSat> 07:00 17.0 08:00 20.0 18:00 18.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun> 07:00 17.0 08:00 20.0 18:00 18.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri> 06:00 17.0 08:00 20.0 18:00 17.0 20:00 20.0 24:00 17.0
entities:Wohnzimmer
R_0_tempListSat> 07:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun> 07:00 17.0 21:00 19.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:00 17.0 21:00 19.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:00 17.0 21:00 19.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:00 17.0 21:00 19.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:00 17.0 21:00 19.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:00 17.0 22:00 19.0 24:00 17.0
entities:Steven
R_0_tempListSat> 07:00 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun> 07:00 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:30 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:30 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:30 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:30 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri> 06:00 17.0 08:00 19.0 15:30 17.0 19:00 19.0 24:00 17.0
entities:Isabel
R_0_tempListSat> 24:00 6.0
R_1_tempListSun> 24:00 6.0
R_2_tempListMon> 24:00 6.0
R_3_tempListTue> 24:00 6.0
R_4_tempListWed> 24:00 6.0
R_5_tempListThu> 24:00 6.0
R_6_tempListFri> 24:00 6.0


Im Wohnzimmer habe ich 2 Heizungsthermostate und ein Wandthermostat.
Jeder Thermostat bekommt nun ein Attribut tempListTmpl. Für das Wohnzimmer zum Beispiel
attr ThermostatWohnzimmer_Clima tempListTmpl Wohnzimmer.


Im Device hminfo habe ich das Attribut
configDir     ./heating/tempList
gesetzt. Im Ordner /opt/fhem/heating/tempList befinden sich also somit meine Templisten.
das Attribut configTempFile Winter.cfg,UrlaubIn.cfg,UrlaubOut.cfg,WinterFROST.cfg hat alle meine Configfiles. Verwendet wird aber immer nur der erste Eintrag.

set hminfo tempListG restore verteilt dann alle Templist Einstellungen auf die Thermostate.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Burny4600

Das heißt manuell die Filereihenfolge unter attr hm configTempFile umstellen damit ein anderer Modus gewählt wird und wieder ein restore ausführen.
Alles klar.
Nur es wollen bei mir die HM-TC-IT-WM-W-EU die Temperaturliste einfach nicht übernehmen.
Nach wie vor habe ich für die TC diesen Eintrag.
templist mismatch
    EG_WZ_HZG_TC_Climate: failed Entries:
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_1_tempListSun mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_2_tempListMon mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_3_tempListTue mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_4_tempListWed mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_5_tempListThu mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##
     EG_WZ_HZG_TC_Climate :R_P1_6_tempListFri mismatch 07:00 17.0 21:00 21.0 24:00 17.0 ne incomplete ##

LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess