Begonnen von Rauinjo, 31 Oktober 2017, 14:56:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Rauinjo

Hallo zusammen,
ich habe ein Viessmann Heizung Typ GWG_VBEM (ID 2053) und lese diese bereits über VCONTROL in den Raspi.
Die .cfg-Datei habe ich aus diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=20280.990 kopiert und leicht angepasst. Ein paar Bytes habe ich schon durchprobiert, aber das ist ein recht zeitaufwändiges Prozedere, wie ich festgestellt habe

#################################################################################$
#       Polling Commands
#################################################################################$
#       POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME        , KUMULATION
#################################################################################$

PROTOCOL, GWG
#
#POLL, 01CB6D0104, 1ByteS, 2 , - , - 0 read
#POLL, 01CB6E0104, 1ByteS, 2 , - , - 0 read
POLL, 01CB6F0104, 1ByteS, 2 , Aussentemperatur , -
POLL, 01CB700104, 1ByteS, 2 , Temp_Kessel_IST , -
POLL, 01CB710104, 1ByteS, 2 , Temp_Kessel_Soll , -
POLL, 01CB3F0104, 1ByteS, 1 , Fehlermeldung , -
POLL, 01CB5C0104, 1ByteS, 2 , TempWW_Soll, -
POLL, 01CB420104, 1ByteS, 2 , TempWW_IST, -
POLL, 01CB530104, 1ByteS, 1 , RaumSollTag, -
POLL, 01CB540104, 1ByteS, 1 , RaumSollNacht, -
POLL, 01CB220104, mode, state , BrennerStatus, -
POLL, 01CB170104, 1ByteU, 1 , Brennerlaufzeit, day
#POLL, 01CB000104, 1ByteS, 1 , ExtBetriebsumschaltung, -
#POLL, 01CB410104, 1ByteS, 1 , Vorlauftemperatur_HKA , -
#POLL, 01CB440104, 1ByteS, 1 , RuecklaufTemperatur , -
POLL, 01CB510104, mode , state , Betriebsprogramm , -
#POLL, 01CB630104, 1ByteS, 1 , VorlaufSollTemperatur_HKB , -
POLL, 01CB640104, 1ByteS, 1 , Niveau_HKA , -
POLL, 01CB650104, 1ByteS, 1 , Neigung_HKA , -
POLL, 01CB690104, 1ByteS, 1 , VorlaufSollTemperatur_HKA , -
#POLL, 01CBB00104, 1ByteS, 1 , GWG_Drehzahl_Soll , -
POLL, 01CBC40104, 1ByteU, 1 , Neigung_HKB , -
POLL, 01CBC50104, 1ByteU, 1 , Niveau_HKB , -
POLL, 01CBA90104, 1ByteU, state , Umwaelzpumpe , -
#POLL, 01CBC50104, 1ByteU, 1 , Heizkessel_Ext_Anfo , -
#POLL, 01CBC70104, 1ByteU, 1 , Sommer-Winter , -
POLL, 01CBF80104, 4Byte , 1 , SystemIdentifikation , -
#POLL, 01CB000104, 1ByteU, state , GWG_ExternSperren , -
#

So weit, so gut...
Ich würde nun gerne mehr Daten abgreifen. Und insbesondere die Brennerlaufzeit scheint nicht korrekt zu sein.
Lange Rede, kurzer Sinn. Hat jemand eine bessere/umfangreichere .cfg-Datei für den oben genannten Heizungstyp und stellt mir diese zur Verfügung?

Danke und Gruß

Christian


robert81nbg

Hey,

ich hab noch keinen Plan und finde die Brennerstunden (deine Adressen nicht in meinen Viesmannfiles) aber:

Bei mir sieht das so aus und scheint auch richtige Ergebnisse zu liefern

POLL, 01F708A704, 4Byte,     3600 , BrennerStunden      , day
POLL, 01F708AB04, 4Byte,     3600 , BrennerStunden2     , -


Tausch mal die Adresse aus mit deiner
also
POLL, 01F7170104, 4Byte,     3600 , BrennerStunden      , day

Was mir Ausfällt das alle deine Adressen mit 04 enden .. das kann schon richtig sein in deiner Heizung aber so wie ich das verstanden habe sollten da immer die Anzahl der Bytes stehen die du Auslesen willst...
so sieht das bei mir aus


######################################################################################
#POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME        , KUMULATION
######################################################################################
POLL, 01F7080002, 2ByteS,      10 , Temp-Aussen         , -
POLL, 01F7080402, 2ByteS,      10 , Temp-WarmWasser-Ist , -
POLL, 01F7630001, 1ByteU,       1 , Temp-WarmWasser-Soll, -
POLL, 01F7656602, 2ByteU,      10 , SollarSpeichertemp  , -
POLL, 01F7CF3004, 4Byte,    1 , Solarertrag0        , -



Grüße

Robert




mi.ke

Zitat von: Rauinjo am 31 Oktober 2017, 14:56:53
ich habe ein Viessmann Heizung Typ GWG_VBEM (ID 2053) und lese diese bereits über VCONTROL in den Raspi.
Die .cfg-Datei habe ich aus diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=20280.990 kopiert und leicht angepasst.

Ich bin ebenfalls auf der Suche nach Adressen für Anzahl Brennerstart + Brennerlaufzeit.
Habe den gleichen Kesseltyp und schon stundenlang "probiert" die richtigen Werte zu emfangen, leider ohne Erfolg.
Auch in den XML Dateien konnte ich die "richtigen" Werte nicht finden.

Zitat von: robert81nbg am 07 November 2017, 22:03:54
Tausch mal die Adresse aus mit deiner
also
POLL, 01F7170104, 4Byte,     3600 , BrennerStunden      , day
Was mir Ausfällt das alle deine Adressen mit 04 enden .. das kann schon richtig sein in deiner Heizung aber so wie ich das verstanden habe sollten da immer die Anzahl der Bytes stehen die du Auslesen willst...

Die Adressen müssen bei diesen GWG Protokoll mit 01CB anfangen und mit 04 aufhören
https://openv.wikispaces.com/Protokoll+GWG


Wäre über Hilfe dankbar, da mein Kessel gefühlt 40 Starts/Std hat und ich das gerne aufzeichnen würde.

Danke und Grüße

mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara

buec65

schau mal hier  https://forum.fhem.de/index.php/topic,78426.msg709976.html#msg709976  die Antwort 11 an

meine läuft auch mit Neigung 0,7 und Niveau +11 bei 7 Gard Außentemperatur mit 36.5 Grad Vorlauf.

Schreibe die VorlaufSollTemperatur_HKA, Temp_Kessel_IST und Aussentemperatur in ein LOG-File und schau mir die Grafik an.