OWMULTI DS2438 nur s: 0.00 V im state

Begonnen von enno, 13 November 2017, 19:04:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

enno

Moin

mir ist eben aufgefallen, dass bei meinen 1-Wire Multisensoren (Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Helligkeit) im STATE keine V mehr angegeben werden. Intern für die Luftfeuchteberechnung sind sie aber wohl vorhanden. FHEM ist aktuell. Hier ein LIST

Internals:
   ASYNC      0
   DEF        DS2438
   ERRCOUNT   0
   ERRSTATE   0
   INTERVAL   300
   IODev      OWX
   NAME       Thermo_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         691
   NTFY_ORDER 50-Thermo_Kueche
   OW_FAMILY  26
   OW_ID      33D5A4010000
   PRESENT    1
   ROM_ID     26.33D5A4010000.55
   STATE      rH: 55.24 % (T:  19.2 °C s:  0.00 V)
   TYPE       OWMULTI
   Helper:
     DBLOG:
       dewpoint:
         MYSQL:
           TIME       1510595267.00378
           VALUE      10.0
       humidity:
         MYSQL:
           TIME       1510595267.00378
           VALUE      55.24
       temperature:
         MYSQL:
           TIME       1510595267.00378
           VALUE      19.2
   READINGS:
     2017-11-13 18:47:46   VDD             4.98
     2017-11-13 18:47:46   dewpoint        10.0
     2017-11-13 18:47:46   humidity        55.24
     2017-11-13 18:47:46   sense           0
     2017-11-13 18:47:46   state           rH: 55.24 % (T:  19.2 °C s:  0.00 V)
     2017-11-13 18:47:46   temperature     19.2
     2017-07-05 20:46:23   voltage         60.5
   owg_val:
     19.1875
     4.98
     2.51
     0
   tempf:
     factor     1
     offset     0
Attributes:
   DbLogInclude dewpoint,humidity,temperature
   IODev      OWX
   VFunction  (157.233 * V / VDD - 23.2808) / (1.0546 - 0.00216 * T)
   VName      humidity|rH
   VUnit      %
   event-on-change-reading .*
   model      DS2438
   room       OWX


Soll das so oder habe ich im Wiki etwas überlesen?

Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC

Prof. Dr. Peter Henning

Kann ich nicht bestätigen. Erstens habe ich das Modul an der Stelle seit Monaten nicht berührt, und zweitens ist in meinen Multi-Devices die State-Anzeige korrekt.

LG

pah