Komisches Verhalten eines HM-RC-19-B, Sachen werden mehrfach geschaltet

Begonnen von TommiH, 17 November 2017, 17:42:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

TommiH

Moin,

kann mir einer sagen warum eine Taste bei einer 19er FB die so belegt ist:

WZ_FB19_16Alles_aus
set WZ_KlavierEcklicht off;
set WZ_8er_Lichterkette off;
set WZ_8er_SofaEcklicht off;
set WZ_8er_Kaminlicht off;
set WZ_KlavierEcklicht on-for-timer 360;


Folgendes bewirkt?

2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_FB19 WZ_FB19_16Alles_aus Short
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er CMDs_pending
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette set_off
2017-11-17 17:35:38 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_on-for-timer 360
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_off
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht set_on-for-timer 360
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_FB19_16Alles_aus trigger: Short_44
2017-11-17 17:35:39 CUL_HM WZ_FB19_16Alles_aus trigger_cnt: 44
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht off
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: on (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 100
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 100
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht on
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: running
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht off
2017-11-17 17:35:44 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: off
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht deviceMsg: on (to 48754D)
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht level: 100
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht pct: 100
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht on
2017-11-17 17:35:45 CUL_HM WZ_KlavierEcklicht timedOn: running
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Lichterkette off
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_SofaEcklicht off
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht deviceMsg: off (to 48754D)
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht level: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht pct: 0
2017-11-17 17:35:46 CUL_HM WZ_8er_Kaminlicht off
2017-11-17 17:35:47 CUL_HM WZ_8er CMDs_done


Konkret, warum wird das WZ_KlavierEcklicht so oft an/aus geschaltet. Ein 'event-on-change-reading = .*' habe ich für das WZ_KlavierEcklicht eingebaut.
Ich hätte gedacht, dass es nur ausgeht und dann für 360 Sekunden wieder an.

LG
Tommi


herrmannj

Zitatkann mir einer sagen warum eine Taste bei einer 19er FB die so belegt ist:
Bestimmt.

Aber vorher solltest Du mal sagen wie Du das bewerkstelligst. Und dann mal die notify dazu komplett veröffentlichen ;)

TommiH

Hai,

du meinst das, was ich oben davor geschrieben habe? Ich dachte der DEF-Auszug würde reichen.


define n_WZ_FB19_16Alles_aus notify WZ_FB19_16Alles_aus \
set WZ_KlavierEcklicht off;;\
set WZ_8er_Lichterkette off;;\
set WZ_8er_SofaEcklicht off;;\
set WZ_8er_Kaminlicht off;;\
set WZ_KlavierEcklicht on-for-timer 360;;\


LG
Tommi

herrmannj

Das notify triggert doch auch alles. Die regex darf nur auf short triggern

TommiH

Danke für den Stubser in die richtige Richtung, ein angehängtes ' Short' und schon wird es nur einmal ausgeführt. THX

Tommi