Hallo,
nach ersten Erfolgen mit dem Modul hab ich doch kleinere Probleme festgestellt die ich vielleicht mit Eurer Hilfe Lösen kann.
die Ersten Versionen des Moduls von pejonp liefen super, doch nach dem letzten Update wurden einige readings falsch berechnet und unlesbar dargestellt,
ich bin jetzt auf das Modul von CaptainRoot gewechselt und dort wird alles wieder normal dargestellt.
ein anderes Problem was ich habe ist, ab 15000 W Produktion fällt das reading I_AC_Power auf 0, I_DC_Voltage geht dann manchmal auf über 750V und der I_Status zeigt 5 (Begrenzung) an
wenn ich mir die anderen Werte zu der gleichen Zeit anschaue, wird aber unvermindert eingespeist und im SolarEdge Portal sehe ich diesen Einbruch der Produktion garnicht.
ich hab dann mal in das Modul geschaut (ich hab keine Ahnung von Programmierung) und habe dort folgenden Abschnitt in CaptainRoots Modul gefunden
elsif ( $ReadingName eq "I_AC_Power" || $ReadingName eq "I_DC_Power" )
{
my $POWER = ( $vval[0] * 10**$vval[1] );
Log3 $hash, 4, "SolarEdge I_Power_0 : " . $vval[0] . " POWER :" . $POWER;
if ( $POWER < 0 || $POWER > 15000 )
{
$POWER = 0;
}
was bedeutet das und kann ich den Wert einfach auf 20000 hoch setzten?
ich verwende einen SE16k Wechselrichter
Vielen Dank