[GELÖST] Wandthermostate verlieren Pairing nach Neustart

Begonnen von rparavicini, 12 Dezember 2017, 16:05:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rparavicini

Ich hoffe stelle hier nicht eine Frage welche schon ewig oft gestellt wurde, aber die Suche hat mich leider nicht weitergebracht:

Ich habe schon länger MAX Fensterkontakte und MAX Basic Heizungsthermostate (HT) am laufen, da klappt auch alles und ich bin zufrieden.
Nun wollte ich Wandthermostate (WT) ebenso verwenden, und auch das klappt so weit so gut, außer das die WT nach jeden Neustart oder Reload irgendwie das Pairing verlieren.

Nach der Einrichtung, war soweit alles gut (WT noch nicht mit den HT associated, deswegen andere Temperaturen), siehe fhem1.png.
Nach einem Neustart kann ich in der Weboberfläche die Temperatur nicht mehr einstellen, siehe fhem2.png.

Um alles wieder einzurichten, muss ich meinen CUL_MAX nicht in den pairmode versetzen, sondern einfach am WT das Pairing anwerfen.
Wenn ich das nicht tue, bleiben die WT in dem "nicht gepairten" Zustand.

Bin ich nur zu doof das zu finden und das Verhalten ist normal? Mach ich irgendwas falsch?

Liebe Grüße,
Roman

Wzut

Sorry , aber die Aussage "Wandthermostate verlieren Pairing nach Neustart" glaube ich nicht.
Statt deiner Screenshots hättest du besser ein list von einem WT direkt nach dem Neustart (in Code Tags) gepostet.
Wie kommst du zu der Aussage ? Nur weil dir das DropDown Feld in der Web Ansicht fehlt ?
Was sagt denn ein "set <name> desired-temperature  xy" auf der Konsole ?
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rparavicini

Hi,

danke für die schnelle Antwort. list Rückgabe vergleichen werde ich gleich mal versuchen wenn ich daheim bin.

Sorry für die Aussage, aber zu der komme ich, weil wenn ich am WT das Pairing anwerfe, passt wieder alles.

Hier mal list nach restart:

Internals:
   DEF        WallThermostatControl 186028
   GW_CM_MSGCNT 21
   GW_CM_TIME 2017-12-12 15:26:53
   IODev      GW_CM
   LASTInputDev GW_CM
   MSGCNT     21
   NAME       T_W_AZ
   NR         162
   RSSI       -51.5
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       186028
   type       WallThermostatControl
   READINGS:
     2017-12-12 15:26:53   RSSI            -51.5
     2017-12-08 12:32:16   TimeInformationHour 0
     2017-12-12 13:30:16   battery         ok
     2017-12-09 11:22:06   boostDuration   25
     2017-12-09 11:22:06   boostValveposition 80
     2017-12-09 11:22:06   comfortTemperature 21.0
     2017-12-12 15:26:53   desiredTemperature 17.0
     2017-12-12 13:30:16   displayActualTemperature 1
     2017-12-09 11:22:06   ecoTemperature  17.0
     2017-12-11 17:47:32   firmware        1.0
     2017-12-12 13:30:16   groupid         3
     2017-12-09 11:22:06   maximumTemperature on
     2017-12-09 11:22:06   measurementOffset 0.0
     2017-12-09 11:22:06   minimumTemperature off
     2017-12-12 13:30:16   mode            auto
     2017-12-12 13:30:15   msgcnt          33
     2017-12-12 15:26:53   state           17.0 °C
     2017-12-12 15:26:53   temperature     23.7
     2017-12-11 17:47:32   testresult      255
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2017-12-09 11:22:06   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2017-12-09 11:22:06   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces
Attributes:
   IODev      GW_CM
   alias      Wandthermostat Arbeitszimmer
   group      Wandthermostat
   icon       sani_heating
   room       MAX

Wzut

also dein List schaut schon mal gut aus :)
Da dir das Dropdown In der Übersicht fehlt :
Ist es denn in der Detail Ansicht vorhanden wenn du in der Set Zeile im ersten Dropdown desiredTemperature auswählst ?
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rparavicini

Bei set hab ich nur factoryReset, groupid und wakeup zur Auswahl.

Sobald ich zu Hause bin, vergleiche ich mal list vor und nach Pairing am WT.

Wzut

Zitat von: rparavicini am 12 Dezember 2017, 16:32:07
   DEF        WallThermostatControl 186028
Hast du die neuen WT+  ??? Bei meinen alten habe ich da WallMountedThermostat stehen
Wenn deine Liste so kurz ist erklärt das zumindest schon mal das nicht vorhanden sein des DropDown.
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rparavicini

Kurzes Update:
Wenn ich am WT dann 3 Sekunden Boost gedrückt lasse (um pairing anzuwerfen), funktioniert das setzen der Temperatur für diesen einen WT auch wieder, und ich habe 2 Internals mehr:

   backend    GW_CM
   serial     OEQ0867804


Danke auf jeden Fall für den Input, ich schaue mal was ich so an Unterschieden zwischen WT und WT+ finde, vielleicht liegts daran!

Wzut

Klick doch einfach mal das DEF an und ändere WallThermostatControl in WallMountedThermostat
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rparavicini

Hi!

Mein Held, das war es.

Ich habe das erste Thermostat per autocreate anlegen lassen, und dann die anderen nur kopiert.
Anscheinend erkennt das autocreate die WT+ als WallThermostatControl, und nicht WallMountedThermostat.

Ich habe nun in der config alles von WallThermostatControl auf WallMountedThermostat geändert, und siehe da alles klappt nun.

Danke für die Geduld und den Einsatz!

Liebe Grüße,
Roman