HMCCU fehlerhaftes create von HM-LC-Dim1L-CV Geräten (ccureadingfilter)

Begonnen von --mike--, 24 Dezember 2017, 02:37:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

--mike--

Hallo zusammen,

ich habe festgestellt, dass das Attribut "ccureadingfilter" mindestens beim HM-LC-Dim1L-CV Gerät nicht richtig gesetzt wird, wenn man es per
fhem> get CCU devicelist create ^HM-LC-.* t=dev f=foo defattr save
erstellt.
Und zwar wird

attr foo IODev CCU
attr foo ccureadingfilter (^LEVEL1DIRECTION)
attr foo ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr foo cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr foo controldatapoint 1.LEVEL
attr foo hmstatevals ERROR!1:load_failure
attr foo statedatapoint 1.LEVEL
attr foo statevals on:100,off:0
attr foo stripnumber 1
attr foo substexcl control
attr foo substitute ERROR!0:no,1:load_failure;;LEVEL!#0-0:off,#1-100:on
attr foo webCmd control:on:off
attr foo widgetOverride control:slider,0,10,100

erzeugt.

Für das ccureadingfilter sollte der Wert allerdings (^LEVEL|DIRECTION) sein.

Ich hab im Forum noch keinen Thread gefunden, der das Problem beschrieb.
Vielleicht kann das ja mal jemand fixen, wenn er die Möglichkeit hat...vielen Dank schonmal im Voraus dafür!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Mike

zap

2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB

--mike--

Danke Dir, aber hoffentlich nicht heute!
Schöne Weihnachten!