WT pairing: Missing ack

Begonnen von tplus, 25 Dezember 2017, 12:41:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tplus

Hallo,

nachdem mein WT+HT 2 Jahre lang problemlos funktioniert hatte, hatte ich zuletzt immer Probleme mit dem Wochenprofil (s. alten Thread). Ich habe daher die Geräte aus FHEM gelöscht,  resetted (Tasten) und möchte sie neu pairen. Leider klappt das nicht:

2017.12.24 17:47:47 5: CUL/RAW: /Z1700000016C45F000000001003FF4E45513131363137343318

2017.12.24 17:47:47 4: CUL_Parse: CUL_0 Z1700000016C45F000000001003FF4E45513131363137343318 -62
2017.12.24 17:47:47 5: CUL_0: dispatch Z1700000016C45F000000001003FF4E455131313631373433
2017.12.24 17:47:47 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 00, msgflag 00, msgTypeRaw PairPing, src 16c45f, dst 000000, groupid 0, payload 1003FF4E455131313631373433
2017.12.24 17:47:47 5: CUL_MAX_Parse: Got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type 3, testresult 255, serial NEQ1161743
2017.12.24 17:47:47 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 16c45f of type WallMountedThermostat with serial NEQ1161743
2017.12.24 17:47:47 2: autocreate: define MAX_16c45f MAX WallMountedThermostat 16c45f
2017.12.24 17:47:47 2: autocreate: define FileLog_MAX_16c45f FileLog ./log/MAX_16c45f-%Y.log MAX_16c45f
2017.12.24 17:47:47 5: SW: X
2017.12.24 17:47:47 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900

2017.12.24 17:47:48 5: CUL_0 sending Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:47:48 5: SW: Zs0b01000112345616c45f0000
(5 Netatmo-Meldungen)
2017.12.24 17:47:54 5: SW: X
2017.12.24 17:47:54 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  796

2017.12.24 17:47:54 5: CUL_0 sending Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:47:54 5: SW: Zs0b01000112345616c45f0000
(5 Netatmo Meldungen)
2017.12.24 17:48:00 5: SW: X
2017.12.24 17:48:00 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  692

2017.12.24 17:48:00 5: CUL_0 sending Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:48:00 5: SW: Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:48:07 5: SW: X
2017.12.24 17:48:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  589

2017.12.24 17:48:07 5: CUL_0 sending Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:48:07 5: SW: Zs0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:48:10 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 16c45f for 0b01000112345616c45f0000
2017.12.24 17:48:41 5: CUL/RAW: /Z0C00044216C45F000000002AF339

2017.12.24 17:48:41 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0C00044216C45F000000002AF339 -45.5
2017.12.24 17:48:41 5: CUL_0: dispatch Z0C00044216C45F000000002AF3
2017.12.24 17:48:41 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 16c45f, dst 000000, groupid 0, payload 2AF3
2017.12.24 17:48:41 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -45.5


Mittlerweile habe ich es bestimmt 5x probiert.

Das HT lässt bringt keine Fehlermeldung aber: "waiting for data". Ich habe die beiden jetzt per buttons verbunden ("Raumlösung"). Die nutzen das Werksprofil und melden Temperaturen und Ventilposition an FHEM.

Wo liegt das Problem? Besten Dank für Tips.