Qubino ZMNHBD1 Flush 2 Relays Rückmeldungen

Begonnen von Geronimoo, 28 Dezember 2017, 18:46:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Geronimoo

Hallo liebe Forengemeinde,

Leider habe ich mit dem 2-Kanal Aktor ein Problem.
Das Anlernen und parametrieren des Geräts verlief problemlos, allerdings funktionieren die Rückmeldungen an den "Child" Geräten nicht richtig.

Bei Betätigung der Hardwaretaster (I1 / I2) schalten die entsprechenden Ausgänge aber in FHEM wird der Status des entsprechenden "Child"Kanals nicht geändert.

wenn der Rückmeldezustand in FHEM und vor Ort differenziert und ich get <Device> swbStatus ausführe, stimmt es wieder.

Übermittelt der Schaltaktor nicht den aktuellen Status bei Wertänderung?

krikan

Bitte probiere eine MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION aus. Diese ist mit den hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,61159.msg555740.html#msg555740 genannten Befehlen einzurichten.

Sollte das nicht helfen, braeuchte ich mehr Infos:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F

Erfolgsmeldungen sind auch gerne gelesen, dann kann man ggfs. Anpassungen an 10_ZWave.pm vornehmen, damit andere es leichter haben.

Gruß, Christian

Geronimoo

Hallo krikan,

danke für den Tipp, war aber leider erfolgslos.

laut dem Datenblatt wird auf Gruppe 2 und 5 jeweils der Status getriggert

hier die gewünschten Auszüge:

Hauptgerät:
Zitat
Internals:
   CFGFN     
   DEF        d7143830 6
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15100010
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     978
   NAME       Bad
   NR         138
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 978
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006058e03081000
   ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:39:13
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Bad.Spiegel,Bad.Decke
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1514544118.74415
   nodeIdHex  06
   READINGS:
     2017-12-29 11:09:42   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2017-12-29 11:39:07   assocGroups     8
     2017-12-29 10:46:14   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2017-12-29 10:46:14   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2017-12-29 10:46:14   configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
     2017-12-29 10:46:14   configInput2SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
     2017-12-29 10:46:14   configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2017-12-29 10:46:14   configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2017-12-29 10:46:14   configPowerReportingInWattsByTime42 0
     2017-12-29 10:46:14   configPowerReportingInWattsByTime43 0
     2017-12-29 10:46:14   configPowerReportingInWattsOnPower40 10
     2017-12-29 10:46:14   configPowerReportingInWattsOnPower41 10
     2017-12-29 10:46:14   configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
     2017-12-29 10:46:14   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2017-12-29 10:46:15   configTurnOffQ1AfterSetTime 0
     2017-12-29 10:46:15   configTurnOnQ1AfterSetTime 0
     2017-12-29 10:46:15   configTurningOffQ2AfterSetTime 0
     2017-12-29 10:46:15   configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
     2017-12-29 10:46:15   configTurningOnQ2AfterSetTime 0
     2017-12-29 10:35:45   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-12-29 10:35:45   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-12-29 10:35:45   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-12-29 11:39:12   mcaGroups       8
     2017-12-29 11:39:12   mca_1           Max 1
     2017-12-29 11:39:12   mca_2           Max 16 Nodes Bad:1
     2017-12-29 11:39:12   mca_3           Max 16
     2017-12-29 11:39:12   mca_4           Max 16
     2017-12-29 11:39:12   mca_5           Max 16 Nodes Bad:2
     2017-12-29 11:39:13   mca_6           Max 16
     2017-12-29 11:39:13   mca_7           Max 16
     2017-12-29 11:39:13   mca_8           Max 16
     2017-12-28 17:13:36   model           Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
     2017-12-28 17:13:36   modelConfig     qubino/ZMNHBDx.xml
     2017-12-28 17:13:36   modelId         0159-0002-0051
     2017-12-29 11:09:16   power            0 W
     2017-12-29 11:09:22   reportedState   on
     2017-12-29 11:41:58   state           off
     2017-12-29 11:41:58   timeToAck       0.029
     2017-12-29 11:41:58   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2

Child 1:
Zitat

Save config ?
Bad
Büro
Homebridge
Kueche
Schlafzimmer
System
Unsorted
ZWave
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor

Internals:
   CFGFN     
   DEF        d7143830 1537
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     87
   NAME       Bad.Spiegel
   NR         140
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 87
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000609600d01008e03041000
   ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:36:41
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Bad
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   nodeIdHex  0601
   READINGS:
     2017-12-29 10:36:38   assocGroupName_1 Lifeline
     2017-12-29 10:37:10   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2017-12-29 10:37:10   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:37:10   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:37:10   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:37:10   assocGroups     4
     2017-12-28 18:23:54   basicReport     255
     2017-12-29 10:45:17   basicSet        0
     2017-12-29 11:36:41   mcaGroups       4
     2017-12-29 11:36:41   mca_1           Max 0
     2017-12-29 11:36:41   mca_2           Max 16 Nodes Bad:1
     2017-12-29 11:36:41   mca_3           Max 16
     2017-12-29 11:36:41   mca_4           Max 16
     2017-12-28 18:30:40   reportedState   off
     2017-12-29 11:26:05   state           off
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
   genericDeviceType light
   room       Bad,Homebridge,ZWave

Child2:
Zitat
Internals:
   CFGFN     
   DEF        d7143830 1538
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     106
   NAME       Bad.Decke
   NR         209
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 106
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000609600d02008e03041000
   ZWDongle_0_TIME 2017-12-29 11:37:30
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Bad
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   nodeIdHex  0602
   READINGS:
     2017-12-29 10:54:46   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2017-12-29 10:54:46   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:54:46   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:54:46   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2017-12-29 10:54:46   assocGroups     4
     2017-12-29 11:37:30   mcaGroups       4
     2017-12-29 11:37:30   mca_1           Max 0
     2017-12-29 11:37:30   mca_2           Max 16 Nodes Bad:2
     2017-12-29 11:37:30   mca_3           Max 16
     2017-12-29 11:37:30   mca_4           Max 16
     2017-12-29 10:57:21   state           off
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
   genericDeviceType light
   room       Bad,Homebridge,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2

im Log File wird beim schalten leider nichts eingetragen.

danke im voraus für die hillfe

gruß Chris

krikan

Du musst den mcaAdd- Befehl aus dem obigen Link auf das Hauptgeraet und nicht die Childs -wie Du es vermutlich gemacht hast- anwenden.
Vorher solltest Du aber alle anderen Assoziationen löschen; Gruppe 2 und 5 sollten eigentlich unnötig sein.

Geronimoo

Hallo krikan,

ich habe das ganze jetzt noch einmal mit einer anderen Schaltstelle versucht.

<MainDevice> Balkon
<ControllerNodeId> ZWDongle_0


set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>


funktioniert Dongle is aus assocGroup_1 gelöscht


set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1


funktioniert auch Dongle steht in mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
ABER er steht auchg in den beiden Child objekten
mca_1 Max 0 Nodes Bad:1

Auszug aus dem Datenblatt:
http://qubino.com/download/1029/
Zitat
End point 1
Group 1: Lifeline group, 0 nodes allowed.

Mit den Eintragungen nach der Anleitung funktioniert leider trotzdem keine einzelne Rückmeldung der beiden Schaltkanäle.
Jetzt funktioniert nicht einmal mehr die "gesamt" Rückmeldung.

krikan

ZitatABER er steht auchg in den beiden Child objekten
mca_1 Max 0 Nodes Bad:1
Das ist "seltsam": in mca_1 kann kein Node aufgenommen werden (Max 0), aber dennoch ist Bad:1 darin. Widerspricht auch der von Dir zitierten Anleitung.
Hast Du mal ins verbose 5 Log geschaut? Wie sehen die aus? Steht dort keinerlei Rückantwort bei Schaltvorgaengen; weder bei mcaAdd-Assoziation noch bei normaler associationAdd?
Controller sollte immer erst einmal nur in Assogroup 1 (lifeline) aufgenommen werden.

Geronimoo

ich habe jetzt mal wieder den "Urzustand" hergestellt.

wenn ich an den Hardwaretastern Drücke erscheint rein garnichts im Log
die Einzigen Log Einträge erreiche ich über Schaltungen via FHEM

2017.12.29 23:04:22 3: ZWave set Balkon.Grill on
2017.12.29 23:04:23 3: ZWave set Balkon.Grill off

Geronimoo

#7
Hallo krikan,

ich habe das ganze jetzt die 2-Fach Aktoren noch einmal Resettet und bei 0 begonnen.

komischerweise funktioniert das ganze nun wenn man dem "Patch Howto" folgt und die Codes


set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1


ausführt

danke für die Hilfe.

Ich verstehe nur noch einen Punkt nicht ganz, in der openzwave_manufacturer_specific.xml ist für jedes Qubino Gerät ein eigener Eintrag hinterlegt:
<Product type="0002" id="0051" name="ZMNHBD1 Flush 2 Relays Plus" config="qubino/ZMNHBD1.xml"/>

aber in den Readings wird folgendes ausgelesen

model            Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
modelConfig   qubino/ZMNHBDx.xml

EDIT:

Die Rückmeldungen benötigen zudem ca 3 - 5 Sek. zur Übertragung.
Evtl. war ich auch etwas zu Ungeduldig, da es bei einzelnen Schalter / Dimmern deutlich zügiger funktioniert.

krikan

Zitat von: Geronimoo am 31 Dezember 2017, 11:39:17
ich habe das ganze jetzt die 2-Fach Aktoren noch einmal Resettet und bei 0 begonnen.

komischerweise funktioniert das ganze nun wenn man dem "Patch Howto" folgt und die Codes


set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1


ausführt
Zur Sicherheit: Die genannten Befehle müssen also bei dem Aktor abgesetzt werden, damit die Kanaele bei Schaltvorgaengen korrekt angezeigt werden?

@Rudi:
Soll das dann in 10_ZWave.pm für den Aktor in %zwave_deviceSpecial eingebaut werden? Mir waere mittlerweile lieber, wenn ein generelles System erkennbar waere. Bisher sehe ich nur folgende Gemeinsamkeit bei den betroffenen Aktoren: Mehrkanal, ZWavePlus, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3
Aber die einkanaligen FGS-213 in meinem Produktivsystem laufen auch alle problemlos mit der Variante über folgende mcaAdd-Variante (Endpoint 0 statt 1):
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 0
Warum ich das damals so assoziiert habe, faellt mir blöderweise nicht ein.  :o

Zitat
Ich verstehe nur noch einen Punkt nicht ganz, in der openzwave_manufacturer_specific.xml ist für jedes Qubino Gerät ein eigener Eintrag hinterlegt:
<Product type="0002" id="0051" name="ZMNHBD1 Flush 2 Relays Plus" config="qubino/ZMNHBD1.xml"/>
Das ist so nicht in der aktuellen https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml enthalten. Dort kann ich die Angaben aus Deinem Readings nachvollziehen. Verwirrt mich; bitte konrtrolliere noch einmal.
(vor einigen Monaten/Jahren(?) war das mEn der Inhalt der openzwave_manufacturer_specific.xml)

krikan

Spezielle Infos zu Assoziationen bei dem Aktor hier: https://forums.homeseer.com/showpost.php?s=c09e16f033198c97d32d85cf0679d044&p=1252260&postcount=34
Ob man das generalisieren kann? Zumindest beim FG-223 würde es wohl auch passen.

rudolfkoenig

@krikan: da ich die Sache nicht genau genug verstehe, ueberlasse ich die Entscheidung dir. Wenn ich was einbauen soll, bitte mir genau zeigen, was. Wenn es noetig ist, dann baue ich auch eine Bedingung wie "ZwavePlus & MCA:3 & MC", aber laut dem Link scheint das Verhalten eine Ausnahme fuer Qubino zu sein.

Geronimoo

Hier noch einmal die kompletten Daten vom Aktor, den Child Geräten und dem Logfile


Internals:
   DEF        d7143830 16
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     26
   NAME       Bad
   NR         54
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 26
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400100670060e020000
   ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:53:20
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Bad.Spiegel,Bad.Decke
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1514883204.253
   nodeIdHex  10
   READINGS:
     2017-12-31 11:05:23   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-01-02 09:53:14   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-01-02 09:53:14   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:14   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:15   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:15   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:15   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:15   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:15   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:53:14   assocGroups     8
     2017-12-31 11:25:20   basicSet        255
     2018-01-02 09:53:19   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2018-01-02 09:53:19   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2018-01-02 09:53:19   configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
     2018-01-02 09:53:19   configInput2SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
     2018-01-02 09:53:19   configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2018-01-02 09:53:19   configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2018-01-02 09:53:19   configPowerReportingInWattsByTime42 0
     2018-01-02 09:53:19   configPowerReportingInWattsByTime43 0
     2018-01-02 09:53:19   configPowerReportingInWattsOnPower40 10
     2018-01-02 09:53:19   configPowerReportingInWattsOnPower41 10
     2018-01-02 09:53:19   configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
     2018-01-02 09:53:19   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2018-01-02 09:53:19   configTurnOffQ1AfterSetTime 0
     2018-01-02 09:53:20   configTurnOnQ1AfterSetTime 0
     2018-01-02 09:53:20   configTurningOffQ2AfterSetTime 0
     2018-01-02 09:53:20   configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
     2018-01-02 09:53:20   configTurningOnQ2AfterSetTime 0
     2017-12-31 11:26:40   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-12-31 11:26:40   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-12-31 11:26:40   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-12-31 12:44:45   mcaGroups       8
     2017-12-31 12:44:45   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0:1
     2017-12-31 12:44:45   mca_2           Max 16
     2017-12-31 12:44:45   mca_3           Max 16
     2017-12-31 12:44:45   mca_4           Max 16
     2017-12-31 12:44:45   mca_5           Max 16
     2017-12-31 12:44:45   mca_6           Max 16
     2017-12-31 12:44:46   mca_7           Max 16
     2017-12-31 12:44:46   mca_8           Max 16
     2017-12-31 11:05:22   model           Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
     2017-12-31 11:05:22   modelConfig     qubino/ZMNHBDx.xml
     2017-12-31 11:05:22   modelId         0159-0002-0051
     2017-12-31 11:30:02   power           0 W
     2017-12-31 11:30:01   reportedState   off
     2017-12-31 11:30:55   state           off
     2018-01-02 09:53:24   timeToAck       0.024
     2018-01-02 09:53:24   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2



Child1:

Internals:
   DEF        d7143830 4097
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     86
   NAME       Bad.Spiegel
   NR         55
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 86
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001009600d01008e03041000
   ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:57:49
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Bad
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   nodeIdHex  1001
   READINGS:
     2018-01-02 09:57:38   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2018-01-02 09:57:38   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:57:39   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:57:39   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:57:38   assocGroups     4
     2018-01-02 09:57:49   mcaGroups       4
     2018-01-02 09:57:49   mca_1           Max 0 Nodes ZWDongle_0:1
     2018-01-02 09:57:49   mca_2           Max 16
     2018-01-02 09:57:49   mca_3           Max 16
     2018-01-02 09:57:49   mca_4           Max 16
     2018-01-02 09:30:09   power            0 W
     2018-01-01 03:23:58   reportedState   off
     2018-01-01 03:23:58   state           off
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
   genericDeviceType light
   room       Bad,Homebridge,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Child2:

Internals:
   DEF        d7143830 4098
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     80
   NAME       Bad.Decke
   NR         56
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 80
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001009600d02008e03041000
   ZWDongle_0_TIME 2018-01-02 09:56:23
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Bad
   homeId     d7143830
   isWakeUp   
   nodeIdHex  1002
   READINGS:
     2018-01-02 09:56:18   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2018-01-02 09:56:18   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:56:18   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:56:18   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-02 09:56:18   assocGroups     4
     2018-01-02 09:56:22   mcaGroups       4
     2018-01-02 09:56:22   mca_1           Max 0 Nodes ZWDongle_0:1
     2018-01-02 09:56:22   mca_2           Max 16
     2018-01-02 09:56:23   mca_3           Max 16
     2018-01-02 09:56:23   mca_4           Max 16
     2018-01-02 09:49:07   power            0 W
     2018-01-01 03:24:00   reportedState   off
     2018-01-01 03:24:00   state           off
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
   genericDeviceType light
   room       Bad,Homebridge,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Logfile:

2018.01.02 09:58:59.675 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e600d010032022134000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:58:59.675 5: SW: 06
2018.01.02 09:58:59.677 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e600d010032022134000000000000
2018.01.02 09:58:59.678 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e600d010032022134000000000000 CB:00
2018.01.02 09:59:06.080 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001007600d0100250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:06.081 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:06.083 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001007600d0100250300
2018.01.02 09:59:06.083 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:07600d0100250300 CB:00
2018.01.02 09:59:07.102 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400100e600d010032022134000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:07.102 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:07.104 5: ZWDongle_0: dispatch 000400100e600d010032022134000000000000
2018.01.02 09:59:07.104 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:0e600d010032022134000000000000 CB:00
2018.01.02 09:59:08.092 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001007600d0200250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.01.02 09:59:08.092 5: SW: 06
2018.01.02 09:59:08.094 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001007600d0200250300
2018.01.02 09:59:08.095 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:07600d0200250300 CB:00


nochmals danke für die Hilfe

Gruß Chris

Thargor

Hallo,

ich bin durch Zufall auf den Thread gestoßen und habe mein Qubino ZMNHBDx nun auch so umkonfiguriert wie im Thread angegeben. Der Erfolg ist, dass jetzt die Power-Meldungen im richtigen Endpoint landen. Ich habe hier allerdings 3 Endpoints - Endpoint 3 ist der Temperaturfühler und auch dort wird das Temperatur-Reading korrekt automatisch aktualisiert.

Allerdings wird das manuelle Schalten an den Schaltern nicht mehr in den Readings aktualisiert. Muss ich eventuell doch wieder die normale Association 1 (Lifeline) auf den ZWave-Dongle setzen?

List vom Hauptdevice:

Internals:
   DEF        0184d308 27
   IODev      ZWaveUSB
   LASTInputDev ZWaveUSB
   MSGCNT     902
   NAME       ZWave_Schlafen_Decke_Qubino
   NR         892
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   ZWaveUSB_MSGCNT 902
   ZWaveUSB_RAWMSG 0004001b058e03081000
   ZWaveUSB_TIME 2018-06-20 14:31:05
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_Lampen,ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_LEDs,ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_Temperature
   homeId     0184d308
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1529580901.35649
   nodeIdHex  1b
   READINGS:
     2018-06-20 11:55:59   assocGroupName_1 Lifeline
     2018-06-20 11:56:04   assocGroupName_2 K1BasicSet
     2018-06-20 11:56:08   assocGroupName_3 K1SwitchReport
     2018-06-20 11:56:11   assocGroupName_4 K1MeterReport
     2018-06-20 11:56:15   assocGroupName_5 K2BasicSet
     2018-06-20 11:56:18   assocGroupName_6 K2SwitchReport
     2018-06-20 11:56:23   assocGroupName_7 K2MeterReport
     2018-06-20 11:56:27   assocGroupName_8 TemperaReport
     2018-06-20 14:29:38   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-06-20 14:29:38   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:38   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:38   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:38   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:39   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:39   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:39   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:29:38   assocGroups     8
     2018-06-20 12:23:08   basicSet        0
     2018-06-20 12:10:43   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2017-03-02 21:38:47   configAutomaticTurningOffOnSecondsOr15 SecondsSelected
     2017-03-02 21:38:48   configAutomaticTurningOffOutputQ1After11 0
     2017-03-02 21:38:48   configAutomaticTurningOffOutputQ2After13 0
     2017-03-02 21:38:48   configAutomaticTurningOnOutputQ1After12 0
     2017-03-02 21:38:49   configAutomaticTurningOnOutputQ2After14 0
     2018-06-20 12:10:44   configDigitalTemperatureSensor120 2
     2018-06-20 12:10:44   configInput1SwitchType BiStableSwitchType
     2018-06-20 12:10:44   configInput2SwitchType BiStableSwitchType
     2018-06-20 12:10:45   configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2017-03-02 21:38:50   configOutputQ2SwitchSelection WhenSystemIsTurnedOffTheOutput0
     2018-06-20 12:22:18   configPowerReportingInWattsByTime42 0
     2018-06-20 12:22:23   configPowerReportingInWattsByTime43 0
     2017-03-02 21:38:56   configPowerReportingInWattsOnPower40 10
     2018-06-20 12:10:50   configPowerReportingInWattsOnPower41 10
     2018-06-20 12:10:51   configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
     2017-03-02 21:38:57   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2018-06-20 12:10:52   configTurnOffQ1AfterSetTime 0
     2018-06-20 12:10:53   configTurnOnQ1AfterSetTime 0
     2018-06-20 12:10:53   configTurningOffQ2AfterSetTime 0
     2018-06-20 12:10:53   configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
     2018-06-20 12:10:53   configTurningOnQ2AfterSetTime 0
     2017-03-02 21:24:46   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-03-02 21:24:47   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2017-03-02 21:24:47   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
     2017-03-02 21:24:45   mcEndpoints     total 3, different
     2018-06-20 14:31:03   mcaGroups       8
     2018-06-20 14:31:04   mca_1           Max 1 Nodes ZWaveUSB:1
     2018-06-20 14:31:04   mca_2           Max 16
     2018-06-20 14:31:04   mca_3           Max 16
     2018-06-20 14:31:04   mca_4           Max 16
     2018-06-20 14:31:04   mca_5           Max 16
     2018-06-20 14:31:05   mca_6           Max 16
     2018-06-20 14:31:05   mca_7           Max 16
     2018-06-20 14:31:05   mca_8           Max 16
     2018-06-20 12:09:00   model           Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
     2018-06-20 12:09:00   modelConfig     qubino/ZMNHBDx.xml
     2018-06-20 12:09:00   modelId         0159-0002-0051
     2018-06-20 14:26:48   reportedState   off
     2018-06-20 14:41:07   state           off
     2018-06-21 13:35:01   timeToAck       0.052
     2018-06-21 13:35:01   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWaveUSB
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


List von einem der Endpoints

Internals:
   DEF        0184d308 6914
   IODev      ZWaveUSB
   LASTInputDev ZWaveUSB
   MSGCNT     64
   NAME       ZWave_Schlafen_Decke_Qubino_LEDs
   NR         894
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   ZWaveUSB_MSGCNT 64
   ZWaveUSB_RAWMSG 0004001b07600d0200250300
   ZWaveUSB_TIME 2018-06-21 13:46:26
   endpointParent ZWave_Schlafen_Decke_Qubino
   homeId     0184d308
   isWakeUp   
   nodeIdHex  1b02
   READINGS:
     2018-06-20 12:03:14   assocGroupName_1 Lifeline
     2018-06-20 12:03:17   assocGroupName_2
K2BasicSet
     2018-06-20 12:03:21   assocGroupName_3 K2SwitchReport
     2018-06-20 12:03:24   assocGroupName_4 K2MeterReport
     2018-06-20 14:25:46   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2018-06-20 14:25:47   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:25:47   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:25:47   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-06-20 14:25:46   assocGroups     4
     2018-06-20 12:04:10   energy           1 kWh previous: 1 delta_time: 1 s
     2018-06-20 14:31:29   mcaGroups       4
     2018-06-20 14:31:29   mca_1           Max 0 Nodes ZWaveUSB:1
     2018-06-20 14:31:29   mca_2           Max 16
     2018-06-20 14:31:29   mca_3           Max 16
     2018-06-20 14:31:29   mca_4           Max 16
     2018-06-20 12:03:49   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2018-06-21 00:13:42   power            0 W
     2018-06-21 13:46:26   reportedState   off
     2018-06-21 13:46:26   state           off
     2018-06-21 13:46:15   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWaveUSB
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
   room       09_Schlafzimmer,ZWave

Thargor

Falls jemand auch mal vor dem Problem steht:
Ich habe mir jetzt erstmal den State über das power Reading geholt. Ist zwar nicht instantan, aber besser als gar nicht:
userReadings state:power.* { (ReadingsVal($name,"power","")) > "0" ? "on" :"off"}

throbin

Hi,

ZitatDie Rückmeldungen benötigen zudem ca 3 - 5 Sek. zur Übertragung.
Evtl. war ich auch etwas zu Ungeduldig, da es bei einzelnen Schalter / Dimmern deutlich zügiger funktioniert.

Ich hatte dasselbe Problem bei Association zwischen Qubino 2 Relais (Sender) und FIBARO 2 Relais (Empfänger) - 5 Meter Entfernung. Diese Verzögerung tritt bei FIBAROs bspw. nicht auf.

LG