HM-CC-RT-DN lässt sich mit Fensterkontakt nicht pairen

Begonnen von Fredi69, 01 März 2018, 17:09:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Fredi69

Ich habe bereits länger einen HM-CC-RT-DN erfolgreich in Verbindung mit zwei Fensterkontakten in Betrieb.
Heute wollte ich das nächste Thermostat in Betrieb nehmen und mit den Fensterkontakten verbinden.
Beim pairen des ersten Fensterkontakt kommt die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Sz.Thermostat_WindowRec getConfig first - invalid

Wo liegt das Problem?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

vbs

set Sz.Thermostat_WindowRec getConfig
Hast du schon probiert?

Fredi69

Zitat von: vbs am 01 März 2018, 17:16:46
set Sz.Thermostat_WindowRec getConfig
Hast du schon probiert?

ja, was sollte dann passieren?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Otto123

getConfig würde die Register der Thermostaten auslesen.
Der Sz.Thermostat ist schon mit der Zentrale (FHEM) gepairt?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Fredi69

Zitat von: Otto123 am 01 März 2018, 17:31:08
getConfig würde die Register der Thermostaten auslesen.
Der Sz.Thermostat ist schon mit der Zentrale (FHEM) gepairt?
ja, das Thermostat ist gepairt.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Otto123

Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Fredi69

Zitat von: Otto123 am 01 März 2018, 17:36:53
was sagt HMInfo configCheck zu deinem System?

DG.Sz.HZ.Thermostat_Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: No such file or directory
neben vielen anderen Einträgen zu anderen Geräten.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

vbs

Es ist normalerweise eine gute Idee, Listings der betroffenen Geräte zu posten und vor allem zu sagen, was genau du gemacht hast.

Fredi69

Zitat von: vbs am 01 März 2018, 18:38:45
Es ist normalerweise eine gute Idee, Listings der betroffenen Geräte zu posten und vor allem zu sagen, was genau du gemacht hast.

Was habe ich versucht?
set DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec regSet winOpnTemp 5 DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse
Fehler:
cannot calculate value. Please issue set Sz.Thermostat_WindowRec getConfig first - invalid

list des DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        63C38603
   NAME       DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         529
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     DG.Sz.HZ.Thermostat
   READINGS:
     2018-03-01 15:55:37   R-sign          off
     2018-03-01 17:27:28   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-01 17:27:27   state           unpeered
   helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   stateFormat last:trigLast


Mit was kann ich noch dienen?
Herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

vbs

Also ich will nicht kleinlich sein, aber du möchtest eigentlich "peeren" ("pairen" ist tatsächlich etwas anderes). Das kann unter Umständen zu Verwirrungen führen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Pairen_und_Peeren

Hab es länger nicht gemacht, aber Peeren macht man soweit ich weiß mit dem Befehl "peerChan" (nicht "regSet"). Hier gibt's Beispiele:
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele

Ich will nicht sagen, dass es nicht auch mit "regSet" funktioniert, aber dann muss man wohl sehr genau wissen, was man da macht (wüsste ich nicht).

martinp876

Peeren mit peerchan. In ausnahmefaellen auch peerbulk, wenn man weiß was man tun

Fredi69

Sorry, ich habe einiges verwechselt.
Ich beginne nochmals.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Hollo

Geh doch einfach mal stur nach Wiki vor und halte die Reihenfolge ein!

Wenn in Deinem Thermostat-Kanal noch kein Fensterkontakt gepeered ist, kannst Du auch keine Temperatur dafür setzen.
Daher auch eine Fehlermeldung, die Dich drauf hinweist, doch erstmal die Konfiguration des Thermostaten zu aktualisieren.
Da steht nämlich unpeered und 000000 drin.

Hast Du zufällig beim peerChan hinter dem single das set weggelassen?

Mach die Dinge der Reihe nach und dann gucken wir die rstlichen Probleme in einem Thread; der Tempsensor im anderen ist doch quasi die gleiche Soße.   ;)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"