Hallo Timo,

vielen Dank für den Kaffee.
Die FSB14 senden die Bestätigungstelegramm immer nur beim ereichen der neuen Position (bzw. Wechsel der Relaiszustände) und nicht wie bei den FSR14 dauerhaft.
Um nicht dauerhaft die gleichen Events in Fhem zu erzeugen, sondern nur ein Event bei Änderung des Zustandes, sollte man bei den FSR das Attribut "event-on-change-reading" mit dem Wert ".*" für jedes Device setzen.
Das Attribut "comMode" spielt bei der Serie 14 keine Rolle, bzw. es wird der Default-Wert "uniDir" genommen.

Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern