Toggle geht nicht bei FDG14

Begonnen von Cybers, 08 Januar 2018, 19:26:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Cybers

Hallo,
Bei meinem Dali Dimmer FDG14 (wie FUD14) geht die Toggle-Funktion nicht richtig. Wenn die Lampe aus ist und ich dann set Dimmer toggle eingebe, dann geht die Lampe an.
Ist die Lampe an und ich geben dann set Dimmer toggle ein, dann wird die Lampe nicht ausgeschaltet!
Hier mal mein list:
Internals:
   DEF        0000001C
   FGW14_USB_MSGCNT 19
   FGW14_USB_TIME 2018-01-08 19:18:01
   IODev      FGW14_USB
   LASTInputDev FGW14_USB
   MSGCNT     19
   NAME       Dali_Dimmer3
   NR         147
   NTFY_ORDER 50-Dali_Dimmer3
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2018-01-08 19:17:59   block           unlock
     2018-01-08 19:18:01   dim             0
     2018-01-08 19:17:06   dimValueLast    100
     2018-01-08 18:46:54   dimValueStored  100
     2018-01-08 19:18:01   rampTime        0
     2018-01-08 19:18:01   state           off
     2017-09-22 20:35:14   teach           4BS teach-in sent
   helper:
Attributes:
   IODev      FGW14_USB
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Schlafzimmer Licht Schrank
   devStateIcon 0:light_light_dim_00:on 0\d.*:light_light_dim_00 [1-9]:light_light_dim_00@yellow 1\d:light_light_dim_10 2\d.*:light_light_dim_20 3\d.*:light_light_dim_30 4\d.*:light_light_dim_40 5\d.*:light_light_dim_50 6\d.*:light_light_dim_60 7\d.*:light_light_dim_70 8\d.*:light_light_dim_80 9\d.*:light_light_dim_90 100:light_light_dim_100
   eep        A5-38-08
   genericDeviceType light
   group      Dali-Gateway FDG14
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   rampTime   100
   room       Alexa,Schaltschrank
   sortby     3
   stateFormat dim
   subDef     0010001C
   subType    gateway
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   verbose    2
   webCmd     on:off:dim
   widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250


Was kann das sein?
Gruß Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Cybers

warum es nicht funktioniert habe ich jetzt heraus gefunden:
Sobald man mit dem Atrribut stateFormat "STATE" ändert, funktioniert die Toggle-Funktion nicht mehr. Entferne ich das Atrribut geht es wie gewohnt. Scheinbar kommt Toggle nicht mit einem Wert von STATE >1 klar.
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel