[Gelöst] Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU / set desired-temp lässt sich nicht set

Begonnen von Tomili, 10 Februar 2018, 11:00:44

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tomili

Hallo!

ich benutze das Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU um meine Fussbodenheizung
zu steuern.

Leider lässt sich die Wunschtemperatur "nur" über das Themostat selbst einstellen.
Über die Obefläche lässt sich die Wunschtemperatur mit

set  OG.KI.Thermo.Climate desired-temp 23.0

NICHT stzen. Hat jemand eine Idee?
Alle Suchen in Google oder hier im Forum ergaben keinen Ansatz für mich :-(

Für Hilfe wäre ich dankbar.

Grus,
Thomas

CoolTux

Dan gib mal bitte Ausgaben eines
list vom Devuce selber
list vom Clima Channel
Logausgaben wo du versucht hast das ganze über FHEM zu schalten.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Otto123

Hallo Thomas,

worüber die geforderten Information von CoolTux wahrscheinlich eine genaue Aussage ermöglichen, nehme ich mal eine Vermutung vornweg:

Nicht mit der Zentrale (FEHEM) gepairt/angelernt!?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Tomili

Hallo!

Schon mal Danke für die Antworten!

@CoolTux: Hier die Infos. Oder wolltes Du andere Infos?
Edit: Infos über weiter unten.

@Otto123: Verstehe nicht ganz. Hätte ich nicht gepairt/angelernt, so könnte ich aus dem Gerät / Channel keine Werte auslesen. Oder habe ich da eine Denkfehler?

Gruss,
Tomili

marvin78

Bitte NIE Screenshots aber IMMER lists von den Devices posten:

list DEVNAME

Bitte die angepinnten Beiträge im Anfängerbereich lesen!!

Da ist nichts gepairt.

Otto123

Zitat@Otto123: Verstehe nicht ganz. Hätte ich nicht gepairt/angelernt, so könnte ich aus dem Gerät / Channel keine Werte auslesen. Oder habe ich da eine Denkfehler?
Ja!

Meine Vermutung stimmt. Also bitte pairen -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Tomili

Hallo,

OK.

Hier mal die Angabem:

1.) list OG.KI.Thermo
2.) list OG.KI.Thermo.Climate
3.) und die Meldungen auf dem Log. Hoffentlich habe ich das richtige herauskopiert....

Gruss,
Thomas

1.):

Internals:
   COC_MSGCNT 8302
   COC_RAWMSG A0CC084705C682E00000000EB21::-77:COC
   COC_RSSI   -77
   COC_TIME   2018-02-12 10:13:10
   DEF        5C682E
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     8302
   NAME       OG.KI.Thermo
   NOTIFYDEV  global
   NR         181
   NTFY_ORDER 50-OG.KI.Thermo
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5C682E_Weather
   channel_02 OG.KI.Thermo.Climate
   channel_03 HM_5C682E_WindowRec
   channel_06 HM_5C682E_remote
   channel_07 HM_5C682E_SwitchTr
   lastMsg    No:C0 - t:70 s:5C682E d:000000 00EB21
   protCmdPend 22 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2018-02-12 10:13:10
   protSnd    11 last_at:2018-02-10 15:48:15
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_COC min:-102 avg:-80.67 lst:-77 cnt:8302 max:-44.5
   READINGS:
     2018-02-08 06:05:58   Activity        alive
     2017-11-08 17:12:37   D-firmware      1.3
     2017-11-08 17:12:37   D-serialNr      OEQ0579417
     2018-02-10 15:48:19   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A011F112345C682E86042E
     ++A011F112345C682E86022E
     ++A011F112345C682E86042E
     ++A011F112345C682E86022E
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860413
     ++A011F112345C682E860213
     ++A011F112345C682E860438
     ++A011F112345C682E860238
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
     ++A011F112345C682E860432
     ++A011F112345C682E860232
   helper:
     HM_CMDNR   192
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C682E,00,00,00
       nextSend   1518426790.76755
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5C682E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C0
       io:
         COC        -75
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_COC:
         avg        -80.6704408576247
         cnt        8302
         lst        -77
         max        -44.5
         min        -102
     shRegW:
       07         02
Attributes:
   IODev      COC
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0579417
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


2.)

Internals:
   DEF        5C682E02
   NAME       OG.KI.Thermo.Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         184
   NTFY_ORDER 50-OG.KI.Thermo.Climate
   STATE      T: 23.5 desired: 23.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     OG.KI.Thermo
   READINGS:
     2018-02-12 10:14:57   desired-temp    23.5
     2018-02-12 10:14:57   humidity        33
     2018-02-12 10:14:57   measured-temp   23.5
     2018-02-12 10:14:57   state           T: 23.5 desired: 23.5
   helper:
     regLst     ,1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   room       all


3.)

2018.02.09 15:36:16 4: WEB_192.168.178.19_64376 POST /fhem?cmd.setOG.KI.Thermo.Climate%3Dset%20OG.KI.Thermo.Climate%20desired-temp%2025.0&XHR=1&fwcsrf=csrf_113492426555004&fw_id=2489; BUFLEN:0
2018.02.09 15:36:16 5: Cmd: >set OG.KI.Thermo.Climate desired-temp 25.0<
2018.02.09 15:36:16 5: Starting notify loop for OG.KI.Thermo, 1 event(s), first is CMDs_pending
2018.02.09 15:36:16 5: End notify loop for OG.KI.Thermo
2018.02.09 15:36:16 5: CUL_HM OG.KI.Thermo protEvent:CMDs_pending pending:19
2018.02.09 15:36:16 5: Starting notify loop for OG.KI.Thermo, 1 event(s), first is CMDs_pending
2018.02.09 15:36:16 5: End notify loop for OG.KI.Thermo
2018.02.09 15:36:16 5: CUL_HM OG.KI.Thermo protEvent:CMDs_pending pending:20
2018.02.09 15:36:16 5: Starting notify loop for OG.KI.Thermo.Climate, 1 event(s), first is set_desired-temp 25.0
2018.02.09 15:36:16 5: End notify loop for OG.KI.Thermo.Climate
2018.02.09 15:36:16 5: Starting notify loop for OG.KI.Thermo.Climate, 1 event(s), first is set_desired-temp 25.0
2018.02.09 15:36:16 5: End notify loop for OG.KI.Thermo.Climate
2018.02.09 15:36:16 3: CUL_HM set OG.KI.Thermo.Climate desired-temp 25.0
2018.02.09 15:36:16 5: COC sending As0995B112F112345C682E
2018.02.09 15:36:16 5: SW: As0995B112F112345C682E
2018.02.09 15:36:16 5: CUL_HM OG.KI.Thermo protEvent:CMDs_processing... pending:20
2018.02.09 15:36:16 4: WEB: /fhem?cmd.setOG.KI.Thermo.Climate%3Dset%20OG.KI.Thermo.Climate%20desired-temp%2025.0&XHR=1&fwcsrf=csrf_113492426555004&fw_id=2489 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/
2018.02.09 15:36:21 5: Starting notify loop for OG.KI.Thermo, 1 event(s), first is CMDs_pending
2018.02.09 15:36:21 5: End notify loop for OG.KI.Thermo
2018.02.09 15:36:21 5: CUL_HM OG.KI.Thermo protEvent:CMDs_pending pending:20
2018.02.09 15:36:22 4: Connection closed for WEB_192.168.178.19_64335: EOF

Otto123

Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

marvin78

Zitat von: marvin78 am 12 Februar 2018, 10:09:51

Bitte die angepinnten Beiträge im Anfängerbereich lesen!!


!!!!

Und dann bitte mit den Grundlagen beschäftigen, die Antworten hier lesen und entsprechend handeln.

Tomili

Hallo!

OK. Vielen Dank. Das war's.

Hatte nicht gedacht, dass man ggf. mehrmals pairen muss.
Steht aber ja auch im Wiki. Sorry.

- Anfänger Text gelesen
- Code-Tags habe ich noch gesetzt
- Die Screenshots lösche ich gleich
- "Gelöst" setze ich gleich

Gruss,
Tomili

frank

ausserdem den funk verbessern, sonst fragst du demnächst nach missing ack.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Tomili

Hallo Frank,

danke für den Tip. Wie verbessere ich meinen Funk? Bzw. woran siehst Du, dass mein Funk "schlecht" ist? Habe gegoogelt und im Forum gesucht, dazu aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich die falscchen Begriffe verwendet....

Gruss,
Tomili

frank

schau nach den rssi.
verbesserung: antennen ausrichten, weitere io, ...
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html