Gasverbrauch berechnen mit VCONTROL

Begonnen von crusader, 12 Februar 2018, 03:22:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

crusader

Die VITOTRONIC verfügt bekanntermassen über einen einfachen Mechanismus zur Ermittlung des Brennstoffverbrauchs, der unabhängig von der Brennstoffart wie folgt funktioniert (alle angegebenen Adressen beziehen sich auf VITOTRONIC200 KW2):

1.
Die Zeit, in der das Signal für den aktiven Brennerbetrieb auf 'on' steht, wird fortlaufend gezählt.
2.
Da der Brenner erst nach einer bauartabhängigen Verzögerung tatsächlich startet, wird ein entsprechender Wert bei jedem Brennerstart abgezogen. Dieser Wert kann unter Adresse 571C eingestellt werden. Die resultierende Zeit wird unter Adresse 08A7 ausgegeben.
3.
Die so ermittelte tatsächliche Brennerzeit wird mit dem Brennstoff-Durchsatz multipliziert. Dieser Wert kann unter Adresse 5726 eingestellt werden.
Der sich daraus ergebende Brennstoffverbrauch wird in regelmäßigen Zeitabständen berechnet und kann unter Adresse 7574 abgerufen werden.


Die notwendigen Parameter für die Verzögerungszeit und den Brennstoff-Durchsatz soll nach der Vorstellung des Herstellers wohl der Heizungsbauer bei der Installation ermitteln und eintragen. Tut er aber nicht !
Daher stehen auf diesen Adressen die Default-Werte 120s für die Verzögerung und 0 für den Durchsatz.

Zur Ermittlung der korrekten Werte empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

A:
Bei laufendem Brenner die Gasuhr beobachten und die Zeit für den Durchlauf von 0.1 m3 Gas stoppen. Daraus den Gasdurchsatz (in m3/h) berechnen (Bei mir 2.48 m3/h).
B:
Den ermittelten Wert (zur Erzielung höherer Genauigkeit) mit 10 multiplizieren und unter Adresse 571C eintragen.
Um ein korrektes Device-Reading in m3 zu erhalten, den Divisor für Adresse 7574 auf 10000 setzen.
C.
Adresse 571C auf 0 setzen
D.
Zählerstand der Gasuhr, Reading für Brennerstarts (Adresse 088A) und Reading für Verbrauch (Adresse 7574) notieren.
E.
Nach einem Tag die Werte erneut ablesen.
F.
Tatsächlichen Gasverbrauch (aus Zählerdifferenz) von berechnetem Verbrauch (aus Differenz Device-Reading) abziehen. Die Differenz durch den anfangs ermittelten Brennstoffdurchsatz dividieren und mit 3600 multiplizieren.
Das Ergebnis durch die Anzahl der während der Messphase erfolgten Brennerstarts dividieren und auf Adresse 571C eintragen (bei mir 24 s).


Erzielbare Genauigkeit liegt bei ca 0.5%.
Natürlich kann man die Verbrauchsberechnung (bzw Schätzung) genauso gut mit Userreadings durchführen, statt die Parameter in die Anlage einzutragen.


Viel Spass beim "Nachbau"

crusader