HMLAN HM-CFG-LAN hängt sich oft auf - remote reboot? Ersatz?

Begonnen von schmadde, 13 Februar 2018, 07:43:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

schmadde

Seit dem letzten FHEM Update hängt sich mein HM-CFG-LAN ab und zu auf - die mittlere LED blinkt rot und in FHEM ist der HMLAN1 "disconnected". Aktuell ist es wieder so, was doof ist, weil ich im Urlaub bin und nicht einfach den Stecker raus und rein stecken kann um ihn zu restarten. Geht das auch irgendwie remote? Die Homematic-Geräte untereinander steuern in diesem Zustand noch problemlos (Licht+Schalter, Wandthermostat und HK-Ventil) obwohl mit der Zentrale gepairt sind (untereinander sind natürlich die Kanäle direkt gepeert).

Kann man den Adapter irgendwie von der Ferne resetten/rebooten?

Vielleicht ist die zeitliche Nähe zum FHEM Update auch ein Zufall und das Ding ist kaputt. Lief ja immerhin 2-3 Jahre ohne Probleme. Ich wollte ohnehin schonmal einen zweiten kaufen, um schlecht erreichbare Sensoren besser "auszuleuchten". Nun gibts den offenbar gar nicht mehr zu kaufen? Was nimmt man denn als Ersatz? Lt. Wiki wird die CCU2 unterstützt, kann man die direkt als "drop in replacement" nutzen? Und dann ggfs die Reichweite mit dem alten HMLAN erhöhen?

EDIT: Die letzten Lebenszeichen aus dem Logfile von dem Gerät waren:

2018.02.08 11:35:07 1: 192.168.50.9:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2018.02.08 11:35:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.02.08 11:35:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2018.02.08 11:35:07 1: 192.168.50.9:1000 reappeared (HMLAN1)
2018.02.08 11:35:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2018.02.08 11:36:59 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBB86A17975040E6481FC859D1CC::-83:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:37:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.02.08 11:37:16 1: 192.168.50.9:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2018.02.08 11:37:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.02.08 11:38:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2018.02.08 11:38:22 1: 192.168.50.9:1000 reappeared (HMLAN1)
2018.02.08 11:38:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2018.02.08 11:39:16 3: HMLAN1: Unknown code A12120083574148F000010005E0AB4AA980E96B::-78:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:40:01 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBB9E6883E9433B0B82E80B3E181::-82:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:40:26 3: HMLAN1: Unknown code A1950008FAEA5A2F00001000582B861E6D881733979029E19B8F0::-72:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:42:48 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBBAD739617A437CA42CFCE01757::-82:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:42:58 3: HMLAN1: Unknown code A1950008FAEA5A2F00001000582B987602069C8FE23E8CF106EDE::-72:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:45:16 3: HMLAN1: Unknown code A1950008FAEA5A2F00001000582BA84046F5C1C9344B415255E75::-72:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:45:21 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBBBBEA35A9B0629AF3EEF47882B::-82:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:47:19 3: HMLAN1: Unknown code A1950008FAEA5A2F00001000582BBA179F44C3386E2F311061269::-71:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:47:40 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBBC69073A04F8BD9B8A49098D77::-82:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:47:47 3: HMLAN1: Unknown code A1410008EB2850686B2B600E67535F59BF7461F4897::-64:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:48:22 3: HMLAN1: Unknown code A13120083574148F000010005E0AC164F56C9C8BE::-78:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:48:50 3: HMLAN1: Unknown code A12120083574148F000010005E0ADF600C03F20::-78:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:49:44 3: HMLAN1: Unknown code A1950008F86B2B6F000010008FBBE156B614975AE941A8F442F44::-82:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:50:11 3: HMLAN1: Unknown code A1950008FAEA5A2F00001000582BC643F6EDD852839CA2A63BCD9::-72:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:52:04 3: HMLAN1: Unknown code A1A10008EB2850686B2B600E67536C0DF55AB8EA643F2B192213975::-64:HMLAN1, help me!
2018.02.08 11:52:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.02.08 11:52:11 1: 192.168.50.9:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2018.02.08 11:52:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected

CBSnake

Moin,

ein Reboot des Routers bzw was auch immer bei dir das "Netzwerk/die IP etc" bereitstellt könnte helfen.
Zum "Ausleuchten" eines größeren Bereiches hab ich die hier im Forum Angebotene WLAN Version des Homematic Gateway benutzt.

https://forum.fhem.de/index.php/topic,73913.0.html

Aktuell läuft das mit einer VCCU https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU die die HmID meines HM-LAN bekommen hat (spart das an und ab lernen der vorhandenen Geräte) und diese VCCU nutzt den HM-Lan und das WLAN Gateway als I/O. Sollte der HM-Lan mal die Hufe hoch machen kommt nochmal ein WLAN-Gateway zum Einsatz.

Grüße
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen

frank

poste mal "list HMLAN1", aber bitte mit code tags formatiert.
"set HMLAN1 restart" macht einen reboot.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

pc1246

Zitat von: frank am 13 Februar 2018, 09:08:47
poste mal "list HMLAN1", aber bitte mit code tags formatiert.
"set HMLAN1 restart" macht einen reboot.

Moin Frank
Geht ein "set HMLAN1 restart" denn auch wenn der disconnected ist? Eher nicht!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

Otto123

Zitat von: schmadde am 13 Februar 2018, 07:43:36
Was nimmt man denn als Ersatz? Lt. Wiki wird die CCU2 unterstützt, kann man die direkt als "drop in replacement" nutzen?
Moin,

in welchem Wiki steht das? Geht also definitv nicht!!!

Hier findest Du die unterstützten IOs -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale

Der Umstieg von HMLAN Adapter (HM IO) auf CCU2 ist etwa so wie der Umstieg von Auto auf öffentlichen Bus.

Hast DU am Sonntag Update gemacht?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Ma_Bo

Ich hatte früher auch oft Probleme mit meinen 2 HMLAN´s, habe vieles versucht und hab dann die HMLAN´s rausgeschmiessen und HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateways besorgt.

Seit ich auf den HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway umgestellt habe, läuft alles ohne Probleme.
Das ganze mit vccu und fertig ist die Kiste.

Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.

Hollo

Zitat von: Ma_Bo am 13 Februar 2018, 12:14:44
Ich hatte früher auch oft Probleme mit meinen 2 HMLAN´s, habe vieles versucht ...
...Das ganze mit vccu und fertig ist die Kiste.
So gekürzt ergibt es eine ganz andere Bedeutung und passt dann.   ;D
Also 2 HMLAN per vccu in FHEM eingebunden und es läuft problemlos.
Vorteil ist eben ein fertiges Device, dass mehr oder weniger überall (wo ein Netzwerk ist) positioniert werden kann.
Keine Bastelei, Updates, SD-Karten etc.
Wenn Du keinen Aufwand willst, kann ich HMLAN (z.B. gebraucht) noch immer empfehlen; neu würde ich sicher zu Alternativen raten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

Ma_Bo

Zitat von: Hollo am 13 Februar 2018, 13:00:17
So gekürzt ergibt es eine ganz andere Bedeutung und passt dann.   ;D
Also 2 HMLAN per vccu in FHEM eingebunden und es läuft problemlos.
Vorteil ist eben ein fertiges Device, dass mehr oder weniger überall (wo ein Netzwerk ist) positioniert werden kann.
Keine Bastelei, Updates, SD-Karten etc.
Wenn Du keinen Aufwand willst, kann ich HMLAN (z.B. gebraucht) noch immer empfehlen; neu würde ich sicher zu Alternativen raten.

So einfach war es bei mir nicht.
Ich hatte schon mit den HMLANs alles per vccu eingebunden und trotzdem ständig disconnects.
Ich persönlich kann jedem nur raten, hmlan bei Kleinanzeigen oder sonst wo verkaufen und auf das neue Gateway umzustellen.


Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.

frank

Zitat von: pc1246 am 13 Februar 2018, 11:12:23
Moin Frank
Geht ein "set HMLAN1 restart" denn auch wenn der disconnected ist? Eher nicht!
Gruss Christoph
connected muss er natürlich sein.
ich vermute eh alte fw und probleme mit homematicIP.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

schmadde

Zitat von: CBSnake am 13 Februar 2018, 08:45:38
ein Reboot des Routers bzw was auch immer bei dir das "Netzwerk/die IP etc" bereitstellt könnte helfen.
Ähm, wie soll das denn helfen? Ping funktioniert übrigens, die IP ist aber eh fest eingestellt und nicht per DHCP vergeben.

schmadde

Zitat von: frank am 13 Februar 2018, 09:08:47
poste mal "list HMLAN1", aber bitte mit code tags formatiert.
Internals:
   DEF        192.168.50.9:1000
   DeviceName 192.168.50.9:1000
   HMLAN1_MSGCNT 79606
   HMLAN1_TIME 2018-02-08 11:52:04
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   RAWMSG     EB28506,0000,000CB95A,FF,FFC0,10008EB2850686B2B600E67536C0DF55AB8EA643F2B192213975
   RSSI       -64
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 19
   msgKeepAlive dlyMax:12.905 bufferMin:-7
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   msgParseDly min:-1069 max:19423 last:26 cnt:61676
   owner      29A3E1
   uptime     000 00:13:53.882
   READINGS:
     2018-02-01 19:28:00   D-HMIdAssigned  29A3E1
     2018-02-01 19:28:00   D-HMIdOriginal  206757
     2018-02-01 19:28:00   D-firmware      0.964
     2018-02-01 19:28:00   D-serialNr      ���
     2018-02-12 20:30:39   Xmit-Events     init:2721 ok:2712 disconnected:3862
     2018-02-12 20:30:39   cond            disconnected
     2018-02-08 11:51:42   loadLvl         low
     2018-02-12 20:30:39   prot_disconnected last
     2018-02-08 11:38:22   prot_init       last
     2018-02-12 20:30:39   prot_keepAlive  last
     2018-02-08 11:38:22   prot_ok         last
     2017-12-01 00:24:45   prot_timeout    last
     2018-02-12 20:30:39   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   19
     assIdRep   19
     info       03C4,���,206757,29A3E1
     setTime    46328
     cnd:
       0          2712
       253        3862
       255        2721
     dly:
       cnt        61676
       lst        26
       max        19423
       min        -1069
     ids:
       1C609D:
         cfg        +1C609D,00,00,00
         name       EG_Klofenster
       2D2DA2:
         cfg        +2D2DA2,00,00,00
         name       BadOG.Fenster
       2DBC9E:
         cfg        +2DBC9E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Kueche.LampeFenster
         to         1517038905.75024
       2E727D:
         cfg        +2E727D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       WZ.Heizung
         to         1518027733.12206
       2E729A:
         cfg        +2E729A,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Kueche.Heizung
         to         1518049242.72776
       2E72BD:
         cfg        +2E72BD,02,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Miriam.Heizung
         to         1518007013.19535
       2E7310:
         cfg        +2E7310,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       BadOG.Heizung
         to         1518083067.36461
       303A53:
         cfg        +303A53,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       WZ.Wandthermostat
         to         1518018792.08605
       303A94:
         cfg        +303A94,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       BadOG.Wandthermostat
         to         1518018826.33622
       335620:
         cfg        +335620,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       WZ.DimmerFenster
         to         1517064774.53123
       377DEC:
         cfg        +377DEC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       WZ.DimmerWand
         to         1517988195.62025
       39D327:
         cfg        +39D327,00,00,00
         name       Fernbedienung1
       3B75AF:
         cfg        +3B75AF,00,00,00
         name       Kueche.SchalterFenster
       52450C:
         cfg        +52450C,00,00,00
         name       Aussensensor
       5666F3:
         cfg        +5666F3,00,00,00
         name       WZ_Schalter
       56A7A5:
         cfg        +56A7A5,00,00,00
         flg        0
         msg       
         name       Haustuer
         to         1517037621.82147
       576C92:
         cfg        +576C92,00,00,00
         name       HM_576C92
       576C9F:
         cfg        +576C9F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       HM_576C9F
         to         1517073061.1513
       576CB5:
         cfg        +576CB5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Rauchmelder_BastelKeller
         to         1517037329.25904
     k:
       BufMin     -7
       DlyMax     12.905
       Next       1518087155.77245
       Start      1518087130.77245
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x18cb208)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLastMax 1
       loadNo     10
       scnt       1
       ald:
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000119995200191992
       hmtL       811844
       kTs        1518087130772
       offL       1518086290922
       sysL       1518087102766
Attributes:
   hmId       29A3E1
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL_HM


Zitat von: frank am 13 Februar 2018, 09:08:47
"set HMLAN1 restart" macht einen reboot.
Hatte ich schon probiert, tut leider nicht.

schmadde

Zitat von: Otto123 am 13 Februar 2018, 12:01:23
in welchem Wiki steht das? Geht also definitv nicht!!!
Dann habe ich https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU wohl falsch verstanden, hab hier nur Zeit solche Artikel zu überfliegen. Ist denn dieses andere Funkgateway was es jetzt gibt im gleichen Gehäuse 1:1 kompatibel?

Zitat von: Otto123 am 13 Februar 2018, 12:01:23
Hast DU am Sonntag Update gemacht?
Nein, ist schon ein paar Wochen her. Seither hat sich die Zentrale 2x aufgehängt, was ich jeweils erst 1-2 Tage später mitbekommen habe :(

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Zitat von: schmadde am 13 Februar 2018, 20:13:47
Ist denn dieses andere Funkgateway was es jetzt gibt im gleichen Gehäuse 1:1 kompatibel?
Was ist schon 1:1 ...
Es ist ein guter IO, gegenüber HMLAN kann er Firmware Updates auf den HM Komponenten die OTA können.

Minuspunkte kenne ich nicht. Ich habe ihn aber nicht.

Umstieg mit VCCU ist einfach.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

pc1246

Moin
Aus meiner Sicht ist der HMLAN seit dem 08.02. nicht mehr da! (-> HMLAN1_TIME 2018-02-08 11:52:04)
Also ausstecken (Ja ich weiss, geht nicht!) Franks Rat folgen, FW updaten.
Mehr koennen wir jetzt nicht sagen! Und der Umstieg ueber die VCCU und weitere IO's ist dann ein Klacks. Fuer was Du Dich dann entscheidest, ausser CUL, ist dann Dir ueberlassen!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly

CBSnake

Zitat von: schmadde am 13 Februar 2018, 20:08:05
Ähm, wie soll das denn helfen? Ping funktioniert übrigens, die IP ist aber eh fest eingestellt und nicht per DHCP vergeben.

Von funktionierendem Ping und fester IP haste im ersten Beitrag nix erwähnt, oder ich hab es überlesen :-) Daher hätte der Disconnect ja auch im Netzwerk begründet sein können. ;-)
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen

schmadde

Zitat von: Otto123 am 13 Februar 2018, 20:17:36
Was ist schon 1:1 ...
Na, dass ich nicht um Haus rumrennen muss und 20 Homematic Geräte resetten und neu anlernen muss. Das scheint ja mit VCCU möglich und Redundanz ist auch dabei, wenn ich zusätzlich ein HM-LGW-O-TW-W-EU-2 kaufe und einbaue.

Hab ich das richtig verstanden? Kann ich dann auch AES auf dem Funkweg nutzen, wenn beide verschiedenen IOs mit VCCU verwende? Können die HM-Geräte autark agieren, wenn der Raspi oder ein IODev weg ist, solange die HM-Kanäle zwischen den Geräten direkt gepeert sind (das geht derzeit)?

Dann mach ich ein Firmware update und hoffe, dass es besser wird.

Remote reboot auch ausserhalb FHEM geht wirklich nicht? Dann muss ich mir für den Fall wohl ne schaltbare Steckdose einbauen, die nicht über homematic gesteuert wird.

Kann man so ein HMLAN oder HM-LGW-O-TW-W-EU-2 eigentlich auf PoE umbauen? Würde das gerne im Treppenhaus aufhängen wo keine Steckdose ist und nicht unbedingt zwei Kabel ziehen.

Otto123

Das neue Gateway ist eckig und kann Firmwareupdates, der alte HMLAN ist rund.  ;D

Was der konnte kann der neue auf alle Fälle. Mit VCCU musst Du nix neu machen.

Du kannst Dir das Pi Funkmodul holen und mit einem ESP ein Wlan Modul bauen, da brauchst Du im Treppenhaus dann nur 5 Volt aus dünnem Kabel.


Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

schmadde

Wieder zuhause: nach Ostfriesen-Reset geht das HM-CFG-LAN wieder. Allerdings kann ich keine Firmware updaten. Bei "Serial Number" im config-tool steht nur Datenmüll und das Update wird mit "Firmware update failed"  quittiert. Ist das Ding jetzt kaputt oder ist das ein bekanntes Problem?

HXP2

Ich hatte beim Firmware Update des HMLAN das gleiche Problem wie du.
Nachdem ich am PC (Win10) jegliche Software von EQ3 deinstalliert und das Firmware Update Tool neu installiert habe, hat das Firmware Update geklappt.
ALLERDINGS: das Problem, dass der HMLAN immer wieder disconnected hat das Firmware Update bei mir leider nicht gelöst.

-> Ich bin jetzt soweit, dass ich vom HMLAN weggehe, da scheinbar niemand eine Lösung für die disconnects findet.

Wuppi68

oder tausche einfach mal die Kondensatoren aus .... also die Elkos - die können schon mal austrocknen
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer

Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen