FUD61 teach-Probleme

Begonnen von MaxMaschine, 22 Februar 2018, 19:53:27

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MaxMaschine

Hallo zusammen,

brauche mal wieder etwas Unterstützung.

Habe einen FUD61 wie in der commandref beschrieben eingelernt.
wenn ich ihn am örtlichen Eingang schalte/dimme sehe ich das im Fhem.
Leider lässt er sich aber aus Fhem nicht steuern, auch eine SVG wurde nicht angelegt.

2018.02.22 19:22:51 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 on
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:22:51 5: SW: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:22:59 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 off
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:22:59 5: SW: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:48:18 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF670FFB9CD903003FFFFFFFF500023
2018.02.22 19:48:18 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:70:FFB9CD90:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:18 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:70:FFB9CD90:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000009FFB9CD90
2018.02.22 19:48:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000009FFB9CD900003FFFFFFFF500026
2018.02.22 19:48:20 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000009:FFB9CD90:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:20 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000009:FFB9CD90:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:22 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50079870FFFB9CD810003FFFFFFFF5000E3
2018.02.22 19:48:22 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0079870F:FFB9CD81:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:22 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0079870F:FFB9CD81:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:23 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50079870F018C19C00002FFFFFFFF59007A
2018.02.22 19:48:23 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0079870F:018C19C0:00:02FFFFFFFF5900
2018.02.22 19:48:23 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0079870F:018C19C0:00:02FFFFFFFF5900
2018.02.22 19:48:24 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA57F6F74
2018.02.22 19:48:24 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA57F6F7408FFB9CD920003FFFFFFFF5000B0
2018.02.22 19:48:24 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:7F6F7408:FFB9CD92:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:24 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:7F6F7408:FFB9CD92:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500070701
2018.02.22 19:48:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF650FFB9CD913003FFFFFFFF5000A4
2018.02.22 19:48:26 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:50:FFB9CD91:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:26 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:50:FFB9CD91:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:28 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000008FFB9CD910003FFFFFFFF5000CB
2018.02.22 19:48:28 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD91:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:28 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD91:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:48 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF600FFB9CD942003FFFFFFFF50008D
2018.02.22 19:48:48 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:00:FFB9CD94:20:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:48 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:00:FFB9CD94:20:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:50 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000008FFB9CD940003FFFFFFFF500051
2018.02.22 19:48:50 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD94:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:50 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD94:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:57:40 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 on
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:57:40 5: SW: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:57:46 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 off
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:57:46 5: SW: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK


Attributes
IODev             TCM_ESP3_0          deleteattr
comMode         confirm                 deleteattr
eep                 A5-38-08               deleteattr
gwCmd            dimming               deleteattr
manufID          00D                      deleteattr
room               Esszimmer            deleteattr
subDef            FFF99084              deleteattr
subType          gateway                deleteattr
teachMethod    confirm                 deleteattr
webCmd          on:off:dim             deleteattr

Kann mir jemand sagen, wo hier der Haken an der Sache ist???

Danke euch schon mal für die Tipp´s

Gruß Max

Winterbottom

Hi,

erste, vielleicht blöde Frage:
Hast du am Aktor die Adresse von Fhem eingelernt?
Sonst reagiert der Aktor ja nicht auf die Schaltsignale.


Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk

RaspPi3 über FGW-USB, Eltako Gebäudefunk (FAM14) zentral für EFH mit ca 70 Aktoren und 100 Eingängen, 20x LaCrosse an JeeLink, FHEM 5.7, TabletUI

krikan

Plots werden für den FUD61 nur angelegt, wenn man zur Definition die inoffiziellen EEP nutzt.
Je nach Produktionsdatum des FUD61 gibt es unterschiedliche inoffizielle EPP: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
Bei den neuen FUD muss das Attribut model mit Eltako_TF angelegt sein, damit das richtige Teach-In Telegramm verschickt wird. Ansonsten scheitert Teach-In.

MaxMaschine

Hallo krikan,

ich hatte auch das Gefühl, dass das Einlernen am Aktor nicht funktioniert hatte, da die LED immer noch geblinkt hatte.

Dann muss ich das Attribut model Eltako_TF vor dem einlernen anlegen???
Werde ich dann mal testen!

Danke dir für den Tipp  ;)

Gruß
Max

MaxMaschine

Hallo krikan,

wollt mich nochmals melden!
Hat jetzt alles so funktioniert, danke dir nochmals für den Tipp.

Hatte auch die falsche EPP verwendet, deshalb war das Einlernen wohl fehlerhaft!
(A5-38-08 anstatt die H5-38-08)  ::)

Gruß
Max