Hilfe!: Schalten mit "dewpoint fan"

Begonnen von Guest, 16 August 2012, 20:59:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Ja, aber die eine y-Achse ist die Temperatur/Taupunkt und die andere der
Luftfeuchte zugeordnet. Jetzt dachte ich mir ich ersetze den Wert 'on' des
Schalters durch max(Temp) und den Wert 'off' durch min(Temp) und hab' damit
den kompletten Hintergrung eingefärbt wenn der Schalter 'on' ist. So die
Idee...

Gruß StefanP

Am Samstag, 22. September 2012 08:25:08 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > Wie habt Ihr das denn dargestellt, in euren Plots?
>
> Man kann die Linien jeweils einem der 2 Y-Achsen zuordnen (axes
> x1y2/x1y1).
> Achtung, es muessen alle oder keiner der Linien mit dem Parameter versehen
> sein. Und mehr als 2 Achsen sind (noch?) nicht moeglich.
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Jetzt dachte ich mir ich ersetze den Wert 'on' des Schalters durch max(Temp)
> und den Wert 'off' durch min(Temp) und hab' damit den kompletten Hintergrung
> eingefärbt wenn der Schalter 'on' ist.

Folgendes koennte klappen (ungetestet):

  #FileLog 3::0:$fld[2]=~"on"?$max[0]:$min[0]

Index fuer @min/@max laeuft ab 1 los. Zur Verfuegung steht weiterhin noch cnt,
sum, lastv und lastd. Achtung: falls eine Linie keine Werte geliefert hat, dann
sind diese Werte "undef".

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Rudolf,
funktioniert im Prinzip. Leider wird die Achsenskala immer immer um den
Maximalwert+/-1 erweitert so dass ich nie an den oberen/unteren Rand komme
(eben auch nicht mit max+1). Mehr so Richtung Hase und Igel ;-) Außerdem
ist gerade heute passiert wovor Du gewarnt hattest: Es gibt heute keinen
Wert fü den Schalter -> die Achse geht damit von -100.000 bis +200.000. Da
gibt's noch Forschungsbedarf. Schönen Dank fürs erste.

Gruß StefanP


Am Sonntag, 23. September 2012 09:00:49 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > Jetzt dachte ich mir ich ersetze den Wert 'on' des Schalters durch
> max(Temp)
> > und den Wert 'off' durch min(Temp) und hab' damit den kompletten
> Hintergrung
> > eingef�rbt wenn der Schalter 'on' ist.
>
> Folgendes koennte klappen (ungetestet):
>
>   #FileLog 3::0:$fld[2]=~"on"?$max[0]:$min[0]
>
> Index fuer @min/@max laeuft ab 1 los. Zur Verfuegung steht weiterhin noch
> cnt,
> sum, lastv und lastd. Achtung: falls eine Linie keine Werte geliefert hat,
> dann
> sind diese Werte "undef".
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Zusammen,

ich wollte auch kurz den Status zu meiner Abstellraum Entfeuchtung geben.
Das Modul dewpoint funktioniert wie gewünscht auch das aktuelle aus dem SVN
mit Temperaturdifferenz.
Den Lüfter schalte ich mit on-for-timer nach dem Vorschlag von StefanP. 20
Minuten Lüfter an und dann 20 Minuten Pause.
Das funktioniert auch gut.

Eine Frage bleibt aber für mich noch zu klären.
Welcher Taupunkt Temperaturunterschied zwischen Aussenluft und Luft im zu
lüftenden Raum ist überhaupt sinnvoll?
Ich habe mal mit 1 und 2 Grad TempDifferenz begonnen. Mit dem Ergebnis,
dass wenn sich nachts die Luft Aussen abkühlt auch
sehr häufig die Taupunkt Temperatur sinkt und somit der TTauAussen geringer
ist als TTauAbstellraum.
Das führt dazu, dass über die gesamte Nacht bis in den morgen hinein die
Lüfter laufen, die TTau im Abstellraum aber nicht merklich sinkt, da
vermutlich die TTauDifferenz zwischen Innen und Aussenluft zu gering sind.

Ich habe jetzt mal die Differenz auf 4 Grad erhöht, mal sehen wie sich die
Belüftung dann verhält.

Mit welchen Werten für die TTau Differenz arbeiten denn eure Belüftungen?

Ciao, Stefan

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Ich habe zwar das Modul geschrieben, aber keine Erfahrungswerte, da ich
derzeit keinen Lüfter im Einsatz habe.
Ich nutze den Taupunkt manuell, um zu bestimmen, ab wann ich die Fenster
sinnvollerweise öffne.

Was ich mich frage ist, ob bei Dir der Lüfter Luft aus dem Raum heraus oder
Luft von Aussen in den Raum hereinpustet.
Wenn Du nur Luft herauspustest (was m.E. aber sinnvoll ist), kommt evtl.
die nachströmende Luft nicht von Aussen, sondern erst mal aus anderen
Räumen, deren Luft ebenfalls feuchter ist. Bis man da etwas merkt, könnte
dann sehr lange dauern.......

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

>
>
> Was ich mich frage ist, ob bei Dir der Lüfter Luft aus dem Raum heraus
> oder Luft von Aussen in den Raum hereinpustet.
> Wenn Du nur Luft herauspustest (was m.E. aber sinnvoll ist), kommt evtl.
> die nachströmende Luft nicht von Aussen, sondern erst mal aus anderen
> Räumen, deren Luft ebenfalls feuchter ist. Bis man da etwas merkt, könnte
> dann sehr lange dauern.......
>

Hallo Willi,

die Lüfter pusten die Luft nach draußen, und durch Lüftungsschlitze in der
Tür wird dann die frische (trockenere) Außenluft angesaugt.
Die Tür ist direkt die Tür nach außen. Es handelt sich um einen gemauerte
Abstellraum am Carport, es sind also keine weiteren Räume
vorher involviert. Ich teste jetzt mal weiter mit 4Grad TempDiff und werde
berichten.

Viele Grüße, Stefan.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Stefan,
Hauptkriterium ist wohl die Differenz zw. der aktuellen und der gewünschten
Luftfeuchtigkeit. Bei uns im Keller ist nach dem langen Sommer und den
damit verbundenen, seltenen Lüftungen eher Tropfsteinhöhle angesagt (teilw.
über 80% Luftffeuchte). Deshalb auch nur eine Differenz von 2 °C. Aber im
Winter kann ich bestimmt höhere Differenzwerte einstellen. Denn: je weniger
Du die Lüfter laufen lässt, umso weniger Stromverbrauch fällt an. Muß man
wohl selber auch noch ein Auge drauf haben und evtl. nachjustieren. Aber
insgesamt ist die aktive Lüftung eine gute Möglkichkeit, eine
Kellerabdichtung (30-45 k€) zu vermeiden oder wenigstens aufzuschieben.
Immerhin: vor der aktiven Lüftung hat's bei uns im Keller auch schon mal
geregnet ;-).

Gruß StefanP


Am Mittwoch, 26. September 2012 15:13:21 UTC+2 schrieb Stetanchi:
>
>
>> Was ich mich frage ist, ob bei Dir der Lüfter Luft aus dem Raum heraus
>> oder Luft von Aussen in den Raum hereinpustet.
>> Wenn Du nur Luft herauspustest (was m.E. aber sinnvoll ist), kommt evtl.
>> die nachströmende Luft nicht von Aussen, sondern erst mal aus anderen
>> Räumen, deren Luft ebenfalls feuchter ist. Bis man da etwas merkt, könnte
>> dann sehr lange dauern.......
>>
>
> Hallo Willi,
>
> die Lüfter pusten die Luft nach draußen, und durch Lüftungsschlitze in der
> Tür wird dann die frische (trockenere) Außenluft angesaugt.
> Die Tür ist direkt die Tür nach außen. Es handelt sich um einen gemauerte
> Abstellraum am Carport, es sind also keine weiteren Räume
> vorher involviert. Ich teste jetzt mal weiter mit 4Grad TempDiff und werde
> berichten.
>
> Viele Grüße, Stefan.
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com