hm-sec-sd-2 AlarmOn ohne Funktion

Begonnen von n0bbi, 08 März 2018, 16:47:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

n0bbi

Hallo,

meine Alarmanlage funktioniert nicht mehr, weil meine beiden Rauchmelder keinen Ton mehr von sich geben. Zumindest nicht mehr über FHEM. Ein "set Rauchmelder_Team alarmOn" hat keine Funktion mehr. Das Log gibt leider nur wenig her, ich stehe deshalb etwas auf dem Schlauch. Die Rauchmelder an sich funktionieren, zumindest der Testbutton auf dem Rauchmelder macht ordentlich krach.

Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

List Rauchmelder_Team
Internals:
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         145
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   STATE      smoke-Alarm_01
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Rauchmelder1,Rauchmelder2,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-03-08 16:39:03   aesCBCCounter   0000C3
     2018-03-08 16:40:10   eventNo         01
     2018-03-08 16:40:10   level           198
     2018-03-08 16:02:58   peerList        Rauchmelder1,Rauchmelder2,
     2018-03-08 16:40:10   smoke_detect    TeamDev
     2018-03-08 16:40:10   state           smoke-Alarm_01
     2018-03-08 16:39:03   teamCall        from TeamDev:00
   helper:
     count      3
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
Attributes:
   group      Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   model      virtual_1
   peerIDs    49CE5D01,4A437F01,
   room       CUL_HM,Übersicht
   sortby     40
   webCmd     press short:press long:alarmOn:alarmOff:teamCall


list Rauchmelder1
Internals:
   DEF        49CE5D
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     11
   NAME       Rauchmelder1
   NOTIFYDEV  global
   NR         142
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder1
   STATE      smoke-Alarm_01
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 11
   hmusb_RAWMSG R0642B284,0001,9C955244,FF,FFD9,25A61049CE5D198202060100001F
   hmusb_RSSI -39
   hmusb_TIME 2018-03-08 16:37:38
   lastMsg    No:25 - t:10 s:49CE5D d:198202 060100001F
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2018-03-08 16:37:38
   protResnd  1 last_at:2018-03-08 16:03:13
   protSnd    11 last_at:2018-03-08 16:37:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-38.9 max:-38 cnt:11 lst:-39 min:-39
   rssi_hmusb lst:-31 cnt:3 min:-31 avg:-31 max:-31
   READINGS:
     2018-03-08 16:02:58   Activity        alive
     2017-11-20 13:00:30   D-firmware      1.0
     2017-11-20 13:00:30   D-serialNr      NEQ0011279
     2018-03-08 16:35:47   PairedTo        0x198202
     2017-11-20 13:01:28   R-pairCentral   0x198202
     2018-03-08 16:35:47   RegL_00.          02:01 0A:19 0B:82 0C:02 16:00 1F:00 00:00
     2018-03-08 16:37:38   alarmTest       ok
     2018-03-08 16:37:38   battery         ok
     2018-03-08 16:37:38   level           0
     2018-03-08 16:35:48   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-03-08 16:37:38   recentStateType info
     2018-03-08 16:35:47   sdRepeat        off
     2018-03-08 16:37:38   smokeChamber    ok
     2018-03-08 16:40:10   smoke_detect    TeamDev
     2018-03-08 16:40:10   state           smoke-Alarm_01
     2018-03-08 16:39:03   teamCall        from TeamDev:00
   helper:
     HM_CMDNR   37
     cSnd       0119820249CE5D0103,0119820249CE5D010E
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +49CE5D,00,00,00
       nextSend   1520523458.76638
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         49CE5D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        25
       io:
         hmusb:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1520523458.53845
       ack:
         HASH(0x57529e8)
         25800219820249CE5D00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -38.9090909090909
         cnt        11
         lst        -39
         max        -38
         min        -39
       hmusb:
         avg        -31
         cnt        3
         lst        -31
         max        -31
         min        -31
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       CUL_HM,Übersicht
   serialNr   NEQ0011279
   sortby     50
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Auszug aus dem Rauchmelder1_Log
2018-03-08_16:40:10 Rauchmelder1 smoke-Alarm_01
2018-03-08_16:40:10 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:39:03 Rauchmelder1 teamCall: from TeamDev:00
2018-03-08_16:39:03 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:39:03 Rauchmelder1 smoke_detect: none
2018-03-08_16:38:28 Rauchmelder1 smoke-Alarm_0E
2018-03-08_16:38:28 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:38:16 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:38:16 Rauchmelder1 smoke_detect: none
2018-03-08_16:38:01 Rauchmelder1 teamCall: from TeamDev:0C
2018-03-08_16:38:01 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:38:01 Rauchmelder1 smoke_detect: none
2018-03-08_16:37:43 Rauchmelder1 smoke-Alarm_0B
2018-03-08_16:37:43 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:37:39 Rauchmelder1 smoke-Alarm_0A
2018-03-08_16:37:39 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:37:38 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:37:38 Rauchmelder1 smokeChamber: ok
2018-03-08_16:37:38 Rauchmelder1 level: 0
2018-03-08_16:37:38 Rauchmelder1 battery: ok
2018-03-08_16:37:38 Rauchmelder1 alarmTest: ok
2018-03-08_16:37:26 Rauchmelder1 smoke-Alarm_09
2018-03-08_16:37:26 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:35:47 Rauchmelder1 sdRepeat: off
2018-03-08_16:35:38 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:35:38 Rauchmelder1 smoke_detect: none
2018-03-08_16:33:01 Rauchmelder1 smoke-Alarm_07
2018-03-08_16:33:01 Rauchmelder1 smoke_detect: TeamDev
2018-03-08_16:32:51 Rauchmelder1 teamCall: from TeamDev:06
2018-03-08_16:32:51 Rauchmelder1 off
2018-03-08_16:32:51 Rauchmelder1 smoke_detect: none


Vielen Dank!

darkness

Hallo,

hast du am System selbst was verändert?
Hatte das auch mal und es lag an der fehlenden Modul libcrypt-rijndael-perl

Gruß

n0bbi

Hi,

danke für die Antwort.

Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, allerdings wurden mir dann zumindest die fehlenden Pakete im Log angezeigt. Nichtsdestotrotz habe ich versucht das Paket zu installieren, hatte allerdings schon die neueste Version.

Bewusst habe ich in der Richtung am System nichts geändert. Allerdings läuft auf dem Server noch einiges mehr und dass es da zu Quereffekten kommen könnte, liegt ja in der Natur der Dinge. Mir fehlt allerdings der richtige Ansatz um hier weiterzukommen.

In welcher Richtung könnte ich denn noch suchen?

Slade

Gleiches Problem hier:
Die Rauchmelder gehen auf Level 198 und nehmen den Alarm an, lösen aber nicht akustisch aus..
Sletsam, möglicherweise eine Änderung mit einem Update?
Bis zum Jahreswechsel lief es gefühlt ohne Probleme..
Probiere nun auch schon seit 2 Wochen es wieder ans Laufen zu bekommen.

Invers

Ich habe es wahrscheinlich (laut Erinnerung) noch nie geschafft, die Dinger per fhem zum Piepsen zu bringen. Ich hatte diesbezüglich auch schon einmal hier im Forum nachgefragt, aber keine Antwort erhalten.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

n0bbi

Zitat von: Invers am 10 März 2018, 10:30:03
Ich habe es wahrscheinlich (laut Erinnerung) noch nie geschafft, die Dinger per fhem zum Piepsen zu bringen. Ich hatte diesbezüglich auch schon einmal hier im Forum nachgefragt, aber keine Antwort erhalten.
Das kann ich nicht bestätigen. Geklappt hat es bei mir mindestens 2 Jahre lang. (bei den vielen Fehlalarmen bin ich mir doch Recht sicher ;))

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk


Invers

Fehlalarme haben ja mit dem Verhalten in fhem nicht viel zu tun. Ich will ja, wie in Beitrag 1 beschrieben, willentlich auslösen. Alles, was in Beitrag 1 beschrieben wurde, ist bei mir ebenso. Allerdings ohne Alarmanlage, was aber keine Rolle spielt.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

n0bbi

Zitat von: Invers am 10 März 2018, 11:04:03
Fehlalarme haben ja mit dem Verhalten in fhem nicht viel zu tun. Ich will ja, wie in Beitrag 1 beschrieben, willentlich auslösen. Alles, was in Beitrag 1 beschrieben wurde, ist bei mir ebenso. Allerdings ohne Alarmanlage, was aber keine Rolle spielt.

Sorry, wollte nur betonen, dass die Rauchmelder durch FHEM bei mir sehr oft ausgelöst wurden und das auch sehr zuverlässig funktioniert hat. Zu den Fehlalarmen in der Alarmanlage kam es durch die nicht ganz optimale Programmierung meinerseits.

Otto123

Moin,

gestern update gemacht - funktioniert noch alles wie gewollt. Allerdings habe ich die alten SD
Am Rauchmelder_Team set alarmOn und nach dem alle drei sich laut gemeldet haben (was irgendwie immer reihum mit einem Signalton Verzögerung geschieht) wieder alarmOff. Hier das Log sieht bei allen 3 Meldern gleich aus.
2018-03-10_10:46:00 RmFlur smoke_detect: TeamDev1
2018-03-10_10:46:00 RmFlur smoke-Alarm_0B
2018-03-10_10:46:14 RmFlur smoke_detect: none
2018-03-10_10:46:14 RmFlur off


Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

rvideobaer

Hallo,

ich kann das auch nur bestätigen. set alarm on. Geht auf Level 198 und wird bei mir auf dem Wandtablett als Alarm on angezeigt. Aber kein Ton ist zu hören.

Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr

reibuehl

Ich hab das gleiche Problem mit einem BOSCH Ferion 5000 OW (baugleich zum HM-SEC-SD-2), den ich gerade nach Wiki Anleitung frisch in mein FHEM System eingebunden habe. Peering zwischen virtuellem Team Lead und Rauchmelder wird bei beiden korrekt angezeigt und das Pairing mit FHEM wird auch korrekt angezeigt.
Im Log sehe ich:
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00009A
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:34 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:35 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_done
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM OG_WZ_Rauchmelder smoke_detect: Team_Device_Rauchmelder
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM OG_WZ_Rauchmelder smoke-Alarm_06
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 06
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 198
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: Team_Device_Rauchmelder
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke-Alarm_06
2018-03-10 12:30:36 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder battery: ok
2018-03-10 12:30:54 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00009B
2018-03-10 12:30:54 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:54 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:54 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:54 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:55 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:55 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:30:55 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_done
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder battery: ok
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM OG_WZ_Rauchmelder smoke_detect: none
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM OG_WZ_Rauchmelder off
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00009C
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 07
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 0
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team off
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder CMDs_pending
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 08
2018-03-10 12:31:03 CUL_HM Team_Device_Rauchmelder battery: ok
20


aber der Rauchmelder bleibt stumm.
Reiner.

Invers

Bei mir steht mit verbose 5 im Log:
2018.03.10 14:17:27 5: CUL_HM Rauchmelder_Team CBC IV: 491111111111110000D8000000000005
                              Rauchmelder_Team CBC D:  D8140104C60000000000000000000000
                              Rauchmelder_Team CBC E:  8258e803ffebaadf1586d4d03a5870eb
2018.03.10 14:17:27 5: CUL_HM Rauchmelder_Team sdTeam: no:04 state:C6 aesNo:00 aesStr:3A5870EB
2018.03.10 14:17:27 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOn
2018.03.10 14:18:54 3: FBDECT set Lampe_Korridor on

Ich schalte also bei Alarm die Lampe im Korridor an. Man sieht hier, dass dies leider auch mit Verzögerung stattfindet.
An den Rauchmeldern selbst tut sich nichts. Nicht einmal die LED geht an.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2

Gernott

Same here: Ich habe meine Bosch über fhem auch noch keinen Ton oder Blinken entlocken können. Die Vernetzung funktioniert aber, wenn ich einen Test an einem der RM auslöse. Dann blinken alle in der Gruppe.

Gruß
G.

Slade

Nachdem Linux-Paul in seinem Bosch-Thread über Problemlösung durch Installation einer anderen Version von  libcrypt-rijndael-perl  berichtet hat,
bin ich wie folgt vorgegangen:
Deinstallation von libcrypt-rijndael-perl über apt-get, Neuinstallation von libcrypt:rijndael:perl über cpan Crypt::Rijndael_PP, zusätzlich cpan Crypt::Cipher::AES (just for sure).

Und nun läuft es wieder.
Alarmlevel 200 und Krach macht der Rauchmelder bei alarmOn auch wieder. Das Problem scheint also im crypt Modul zu liegen.
Vielleicht hilft es bei dem ein oder anderen hier auch.

Gruß,
Slade

Otto123

Moin,

der Unterschied im Betrieb des SD und SD2 - der SD2 arbeitet mit AES-CBC und braucht unabhängig vom IO immer das libcrypt:rijndael:perl.

Der Beitrag von Slade klingt gut  :D

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz