Frage zu EVENT-ON-CHANGE-READING

Begonnen von m0urs, 14 März 2018, 16:44:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

m0urs

Ich habe eine (verständnis?)-Frage zu "EVENT-ON-CHANGE-READING" im Zusammenhang mit LaCrosse-Temeperaturfühlern. Ich möchte gerne nur Events erzeugen lassen, wenn sich die Temperatur um mindestens 0.2 Grad und die Feuchtigkeit um mindestens 2% verändert. Ich habe folgende Definionen:

defmod xx.TF.az_michael HMS 4304
attr xx.TF.az_michael IODev mapleCUL3
attr xx.TF.az_michael alias TF AZ Michael
attr xx.TF.az_michael device_timeout 15
attr xx.TF.az_michael event-on-change-reading temperature:0.2,humidity:2
attr xx.TF.az_michael group Klima
attr xx.TF.az_michael readingsSupervision 900,---,temperature,humidity,dewpoint
attr xx.TF.az_michael room AZ_Michael,sys_AZ_Michael,sys_LaCrosse
attr xx.TF.az_michael userReadings dewpoint:temperature.* {urDewpoint($name)}

setstate xx.TF.az_michael T: 24.4  H: 45  Bat: ok
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:40:44 battery ok
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:39:47 dewpoint 12
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:40:44 humidity 45
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:40:44 state T: 24.4  H: 45  Bat: ok
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:40:44 temperature 24.4
setstate xx.TF.az_michael 2018-03-14 16:40:44 type HMS100TF



Trotzdem bekomme ich aber grundsätzlich Events sobald sich der Wert für Temperatur und Feuchtigkeit ändert, auch wenn esnur um 0.1 Grad z.B. ist, siehe Ausschnitt aus Event-Log:

2018-03-14 16:38:59 HMS xx.TF.az_michael temperature: 24.4
2018-03-14 16:39:15 HMS xx.TF.az_michael temperature: 24.5
2018-03-14 16:39:19 HMS xx.TF.az_michael temperature: 24.4


Habe ich was falsch verstanden oder was mache ich falsch?

marvin78


m0urs

Oops, sorry. Gesucht hab ich schon, aber mit Google und wohl nicht in der Forensuche :-( Auf alle Fälle danke für diesen Hinweis!

Amenophis86

Mit google suchen ist nicht falsch, dann aber so: site:forum.fhem.de Suchbegriff
Aktuell dabei unser neues Haus mit KNX am einrichten. Im nächsten Schritt dann KNX mit FHEM verbinden. Allein zwei Dinge sind dabei selten: Zeit und Geld...