CUL_0: Unknown code EOB, help me! Darum bitte ich auch

Begonnen von Ralph, 04 April 2018, 17:54:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Ralph

Guten Tag,
bisher hat meine Heizungssteuerung immer funktioniert.
Nun plötzlich - genaues Datum unbekannt - holpern alle meine FHTs immer dann, wenn ich sie vom FHEM aus steuern möchte.

Bitte von unten nach oben lesen
2018.04.04 17:36:44 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:44 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:44 2: FHT set Hz_WoZi desired-temp 17.0
2018.04.04 17:36:44 2: FHT set Hz_WoZi mode manual
2018.04.04 17:36:44 3: FS20 set Hz_WoZi_auto off
2018.04.04 17:36:41 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:41 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:40 2: FHT set Hz_Buero desired-temp 16.0
2018.04.04 17:36:40 2: FHT set Hz_Buero mode manual
2018.04.04 17:36:40 3: FS20 set Hz_Buero_auto off
2018.04.04 17:36:38 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:38 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:36:38 2: FHT set Hz_Bad desired-temp 17.0
2018.04.04 17:36:38 2: FHT set Hz_Bad mode manual
2018.04.04 17:36:38 3: FS20 set Hz_Bad_auto off
2018.04.04 17:27:25 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:27:25 2: FHT set Hz_WoZi desired-temp 22.0
2018.04.04 17:27:13 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:27:13 2: FHT set Hz_Buero desired-temp 19.0
2018.04.04 17:27:02 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 17:27:02 2: FHT set Hz_Bad desired-temp 18.0
2018.04.04 16:16:51 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 16:16:51 2: FHT set Hz_Buero desired-temp 19.0
2018.04.04 16:16:36 3: CUL_0: Unknown code EOB, help me!
2018.04.04 16:16:36 2: FHT set Hz_WoZi desired-temp 24.0


Nach dem gegebenen Befehl kommt die Fehlermeldung.
Bevor ich was verpfusche frage ich mal wo ich weitersuchen könnte.

Upgedatet habe ich am 23.01.2018 abends, die 00_CUL.pm ist vom Mittwoch, ‎17. ‎Januar ‎2018, ‏‎17:01:24
Ich erwähne das, weil in Fundstellen ähnlicher Meldungen die CUL.pm erwähnt wurde.

Ich bitte um Hilfe.


Nachtrag:
habe FHEM heruntergefahren und dann den Raspberry Pi 3 B rebootet.
Nun nimmt er die Befehle wieder klaglos, mal schauen, wie lange ....
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen

rudolfkoenig

EOB kommt, wenn der FHT-Befehlspuffer im CUL voll ist, und neue Befehle nicht mehr eingetragen werden koennen.
Es ist voll, weil die FHTs es nicht schnell genug entgegennehmen, z.Bsp. weil sie spinnen, stromlos sind, oder Befehle an nicht existierende FHTs gesendet werden. Den Puffer leeren kann man mit culfw reboot, FHT-Adresse setzen, oder stromlos machen.