[gelöst] TPLink HS110 meldet Verbrauch, ohne Verbraucher

Begonnen von Kiki99, 17 April 2018, 20:21:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Kiki99

Hallo zusammen,
ich habe zwei W-Lan-Steckdosen in Fhem definiert, Beispiel:
define Waschmaschine 192.168.2.110
attr Waschmaschine disable 0
attr Waschmaschine event-on-change-reading energy,led_off,power,state
attr Waschmaschine interval 30
attr Waschmaschine room Keller
attr Waschmaschine timeout 2


Inzwischen funktioniert fast alles so wie es soll. Nun scheint es aber so, dass vermutlich wegen schlechter W-Lan-Verbindung (die beiden Stecken im Keller hinter insgesamt zwei Türen) der Eigenverbrauch zwischendurch so hoch geht, dass selbst wenn nichts eingesteckt ist ein Verbrauch gemeldet wird  >:( So sieht zumindest das Logfile aus:

2018-04-17_17:57:23 Trockner power: 0
2018-04-17_17:59:53 Trockner power: 0.394023
2018-04-17_18:00:23 Trockner power: 0
2018-04-17_18:02:23 Trockner power: 0.283433
2018-04-17_18:02:53 Trockner power: 0
2018-04-17_18:03:53 Trockner power: 0.282708
2018-04-17_18:04:23 Trockner power: 0
2018-04-17_18:07:23 Trockner power: 0.285016
2018-04-17_18:07:53 Trockner power: 0
2018-04-17_18:08:53 Trockner power: 0.280334
2018-04-17_18:09:23 Trockner power: 0
2018-04-17_18:12:23 Trockner power: 0.28185
2018-04-17_18:12:53 Trockner power: 0
2018-04-17_18:16:23 Trockner power: 0.317923
2018-04-17_18:16:53 Trockner power: 0
2018-04-17_18:20:53 Trockner power: 0.270574
2018-04-17_18:21:23 Trockner power: 0.288247
2018-04-17_18:21:53 Trockner power: 0
2018-04-17_18:22:23 Trockner power: 0.322802


Zwischendurch ist mal drei Stunden Ruhe und dann wieder Stundenlang alle 30 Sekunden ein angeblicher Verbrauch. Meine Vermutung ist wie gesagt Eigenverbrauch des Steckers ??? Auf diese Art bläht sich natürlich das Logfile extrem auf. Gibt es eine Möglichkeit, alle "power" Meldungen unter 0,4 Watt komplett zu unterdrücken? Ich habe keine Idee, wie ich da ansetzen soll  ??? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer und die Dinger haben beide eine Macke?

Hat jemand einen Tipp :D

CBSnake

Hi,

attr Waschmaschine event-on-change-reading energy,led_off,power:1,state

Durch Power:1 gibt's nur ein Event wenn die Änderung 1W oder größer ist.
Nicht ganz das was du suchst aber könnte helfen, außer du verwendest Power-Werte die sich um weniger als 1 Watt unterscheiden.
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen

Kiki99

Super Tipp, das reicht mir völlig.

Vielen Dank  ;D